Regulacja temperatury wody na zasilaniu

karolark 12 Paź 2017 15:23 387 18
  • #1 12 Paź 2017 15:23
    karolark
    Poziom 39  

    Jak w temacie mam zasilanie Z SEC-u - woda idzie na wymiennik, temperatura wody waha się od 50 nawet do 90 - co założyć do ustabilizowania temperatury - siłownik?

    0 18
  • #3 12 Paź 2017 19:47
    karolark
    Poziom 39  

    Ale 3 drogowe sa do mieszaczy?

    0
  • #5 12 Paź 2017 20:03
    karolark
    Poziom 39  

    Zawory 3 drogowe są chyba do mieszaczy?
    Zdjęcia wkleję jutro :cry:

    0
  • #6 12 Paź 2017 20:12
    Magister_123
    Poziom 32  

    karolark napisał:
    Zawory 3 drogowe są chyba do mieszaczy?

    Bez schematu instalacji to trudno coś wywnioskować i powiedzieć.
    Zawory trój drogowe to zawory trójdrogowe.
    Mieszaczem można nazwać zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym lub termostatycznym.
    O jakim siłowniku myślałeś w pierwszym poście?

    0
  • #7 12 Paź 2017 20:17
    karolark
    Poziom 39  

    Najprościej mi to wyjaśnić że potrzebuję coś w stylu głowicy termostatycznej na kaloryfer ale o przyłączu przynajmniej 1,5 cala i przepływie 3-5m3/h
    Jeżeli na zasilaniu będzie wyższa temperatura to będzie stopniowo przymykał przepływ

    0
  • #9 13 Paź 2017 10:20
    karolark
    Poziom 39  

    Kolego tu nie chodzi o stronę wtórna ale o zasilanie z SEC-u, zasilanie wchodzi na wymiennik i są skoki temperatury a co za tym idzie na odbiorze wody jest problem
    Więc chodzi o jej ustabilizowanie w zakresie powiedzmy 60stopni.

    0
  • #10 13 Paź 2017 10:49
    Magister_123
    Poziom 32  

    Dużo prościej i lepiej będzie to zrobić od strony wtórnej ponieważ będzie dostęp do chłodnej wody z powrotu.
    Po drugie strona pierwotna nie należy przypadkiem do SECu? Ingerencja w ich sieć nie będzie złamaniem umowy?
    Wymiana zaworu i tak będzie konieczna. Ponieważ zwykłe zawory nie są przystosowane do ciągłego kręcenia nimi (a to będzie miało miejsce po montażu jakiegokolwiek siłownika.

    0
  • #11 13 Paź 2017 12:14
    karolark
    Poziom 39  

    Regulacja na wtórnej nie realne ze względu na ciągły obieg wody około 60m3/h i rury 4 calowe.
    Regulacja tylko i wyłącznie po stronie zasilania c.o.
    Jak ktoś wie lub coś takiego robił proszę o naprowadzenie.

    0
  • Pomocny post
    #12 13 Paź 2017 19:22
    Inkwizycja
    Poziom 25  

    Zastosuj AVTB firmy Danfoss. DTR znajdziesz na stronie producenta łącznie ze schematami montażowymi. Jest w miarę szybkie i bardzo dokładne, a co najważniejsze nie wymaga zasilania i spełnia Twoje wymagania.

    0
  • #13 13 Paź 2017 20:02
    karolark
    Poziom 39  

    O właśnie to mam już jakieś zaczepienie, teraz tylko jeszcze muszę poszukać czegoś tańszego, bo ja potrzebuję przynajmniej cal a to już około 1400zł :cry:

    0
  • Pomocny post
    #14 13 Paź 2017 20:23
    Inkwizycja
    Poziom 25  

    Tyle to one kosztują ale warte są swojej ceny. Możesz szukać jakiegoś starego DDR-skiego Mertika (czasami trafiają się nówki). Niezłe też są Samsony.

    1
  • #16 14 Paź 2017 10:47
    karolark
    Poziom 39  

    Ale tu jest mieszanie z zimną wodą w celu obniżenia temperatury - nie mam takiej możliwości.

    0
  • #17 14 Paź 2017 21:48
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    A jakie masz możliwości? Chcesz to zmienić poprzez pisanie na forum?

    0
  • #18 14 Paź 2017 21:55
    Xantix
    Poziom 39  

    karolark napisał:
    Ale tu jest mieszanie z zimną wodą w celu obniżenia temperatury - nie mam takiej możliwości.

    A jak chcesz to zrobić inaczej? Chcesz wysyłać sygnał do dyspozytorni PEC-u żeby dawali na węzeł wodę o takiej a takiej temperaturze?

    Jedyne wyjście to zawór z siłownikiem i podmieszanie wody ciepłej z zimną - ale to się da zrobić tylko po stronie wtórnej wymiennika.

    0
  • #19 15 Paź 2017 09:11
    karolark
    Poziom 39  

    Sterowanie po wtórnej na 4 calowych rurach i przy takim przepływie niezła pomoc :D
    Jedyna sensowna odpowiedz w poście 12

    1