Dwa punkty świetlne wł/wył z trzech miejsc

ketiz 12 Paź 2017 18:55 459 17
  • #1 12 Paź 2017 18:55
    ketiz
    Poziom 11  

    Witam wszystkich bardzo serdecznie. Barowałem się dzisiaj parę godzin z podłączeniem instalacji świetlnej w sypialni, która pozwalałaby mi sterować dwoma punktami świetlnymi niezależnie z 3 miejsc. Użyłem do tego 2 łączników krzyżowych ( przy wejściu do sypialni ), oraz dwóch podwójnych łączników schodowych ( po lewej i prawej stronie łóżka ). Marka łączników to Legrand Niloe.

    Schemat którym się posiłkuje wygląda tak :

    Dwa punkty świetlne wł/wył z trzech miejsc

    być może jest coś nie tak z tym schematem, bądź nie poprawnie odczytuję schemat na łącznikach. Bardzo proszę was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

    Poniżej filmik który przedstawia efekt który chcę osiągnąć.


    Link

    Pozdrawiam

  • #2 12 Paź 2017 19:08
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    ketiz napisał:
    która pozwalałaby mi sterować dwoma punktami świetlnymi niezależnie z 3 miejsc. Użyłem do tego 2 łączników krzyżowych ( przy wejściu do sypialni ), oraz dwóch podwójnych łączników schodowych ( po lewej i prawej stronie łóżka ). [/youtube]
    Pozdrawiam

    Jesteś elektrykiem?

  • #3 12 Paź 2017 19:11
    ketiz
    Poziom 11  

    retrofood napisał:
    Jesteś elektrykiem?


    Dlaczego pytasz?

  • #4 12 Paź 2017 19:16
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    ketiz napisał:
    retrofood napisał:
    Jesteś elektrykiem?


    Dlaczego pytasz?

    Bo nie wiem jak temat tłumaczyć. Masz prawie 10 lat stażu na forum a nie podajesz żadnych informacji o instalacji. Przecież zanim się montuje przełączniki, trzeba zadbać o odpowiednie oprzewodowanie. Jest takowe? Jest ono odpowiednie? Mamy zgadywać?

  • #6 12 Paź 2017 19:37
    ketiz
    Poziom 11  

    mawerix123 napisał:
    Schemat jest OK oprócz braku w nim przewodów PE

    uznajmy że przewód PE nie istnieje w tej instalacji.

    w takim razie problem tkwi w podłączeniu do łączników. Czy jest mi ktoś z was, w stanie podrysować ten schemat pod moje łączniki ?

    Legrand Niloe -

    Podwójny schodowy : Dwa punkty świetlne wł/wył z trzech miejsc

    Dwa krzyżowe : Dwa punkty świetlne wł/wył z trzech miejsc

    Straciłem kilka godzin i trochę nerwów. Sam już nie wiem w czym tkwi problem, albo wywalało eskę, albo świeciły się obydwa punkty na raz lub żaden...

    Pozdrawiam

  • #7 12 Paź 2017 19:55
    kosmos99
    Poziom 33  

    Ilu żyłowe przewody są pomiędzy łącznikami, gdzie schodzą przewody od lamp i zasilanie?
    Wszystko jest w jednej puszce czy skokami z puszki do puszki?

  • #8 12 Paź 2017 20:10
    mawerix123
    Poziom 34  

    ketiz napisał:
    uznajmy że przewód PE nie istnieje w tej instalacji.


    Nie można tego uznać bo to najważniejszy przewód.

    ketiz napisał:
    w takim razie problem tkwi w podłączeniu do łączników


    Łączyłeś tak :?:

    Dwa punkty świetlne wł/wył z trzech miejsc

    Może faktycznie rozrysuj odręcznie jak masz poprowadzone przewody.

  • #9 12 Paź 2017 20:11
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    ketiz napisał:
    uznajmy że przewód PE nie istnieje w tej instalacji.

    Więc należy uznać, że instalacji w tym stanie nie można użytkować.

  • #10 12 Paź 2017 20:18
    ketiz
    Poziom 11  

    Przewody są połączone tak jak na schemacie przedstawionym w pierwszym poście.

    do łączników krzyżowych przy drzwiach pokoju biegnie 8 przewodów - po 4 poprowadzone bezpośrednio dla łączników podwójnych schodowych z każdej strony łóżka.
    Dodatkowo do każdego łącznika podwójnego schodowego, biegnie jeden przewód L ze wspólnego pokojowego zasilania, oraz po przewodzie masowym, z jednej strony dla 1 źródła światła oraz z drugiej strony dla drugiego źródła światła. Przewody od krzyżowych do schodowych biegną bezpośrednio, L do schodowych biegnie z jednego przewodu. N wygląda tak : N pokojowe na obydwu źródłach światła -> do żarówki, z żarówki do schodowego.

  • #11 12 Paź 2017 20:43
    mawerix123
    Poziom 34  

    ketiz napisał:
    Dodatkowo do każdego łącznika podwójnego schodowego, biegnie jeden przewód L ze wspólnego pokojowego zasilania,


    Do jednego 2x krzyżowego biegnie zasilanie a do 2x krzyżowego trzeba podłączyć lampy. Gdzie są więc przewody zasilające lampy :?:

    ketiz napisał:
    oraz po przewodzie masowym,


    Taki przewód nie występuje w instalacji.

  • #12 12 Paź 2017 22:48
    ketiz
    Poziom 11  

    mawerix123 napisał:
    Do jednego 2x krzyżowego biegnie zasilanie a do 2x krzyżowego trzeba podłączyć lampy. Gdzie są więc przewody zasilające lampy


    W instalacji występują tylko pojedyncze krzyżowe. Instalacja przeciągnięta jest według schematu w pierwszym poście nwiec jeśli jest błędna to proszę o wskazanie poprawnej.

    mawerix123 napisał:
    Taki przewód nie występuje w instalacji.
    . A jeśli nalisze "zero robocze" to zmieni to twój tok myślenia? Bo myślę że wiesz co mam na myśli

  • #13 12 Paź 2017 23:07
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    ketiz napisał:
    mawerix123 napisał:
    Taki przewód nie występuje w instalacji.
    . A jeśli nalisze "zero robocze" to zmieni to twój tok myślenia? Bo myślę że wiesz co mam na myśli

    Zero robocze też nie występuje. I nie wiem co masz na myśli, bo na żadne moje pytanie nie odpowiedziałeś. Więc czekam.

  • #14 13 Paź 2017 01:59
    ajibaz
    Poziom 10  

    "albo wywalało eskę, albo świeciły się obydwa punkty na raz lub żaden..."

    ------ z pewnością masz "namieszane" w połączeniach. Dokładnie oznacz przewody, a przynajmniej "obwody" A i B.

    Ten opis jest "nieczytelny":
    "Dodatkowo do każdego ??? łącznika podwójnego schodowego, biegnie jeden przewód L ze wspólnego pokojowego zasilania, oraz po przewodzie masowym, z jednej strony dla 1 źródła światła oraz z drugiej strony dla drugiego źródła światła. "

    Tak na "szybko" rysowany schemat Twoich łączników:

  • #15 14 Paź 2017 18:38
    ketiz
    Poziom 11  

    Nie rozumiemy się ;/ widocznie mało znam się na elektryce. Pytanie czy schemat który przedstawiłem jest prawidłowy? Jeśli tak to czy mógłbym prosić by w miejsce łączników na schemacie który przedstawiłem, podstawić moje łączniki i wskazać który kabel podłączyć do którego konektora?

    Z góry dziękuję za pomoc.

  • #16 15 Paź 2017 01:11
    ajibaz
    Poziom 10  

    Schemat jest prawidłowy -"książkowy".

    W poście #14 pokazuję jak połączyć "Twoje" łączniki - też teoretycznie, nie znam Twojej instalacji - tras przewodów, ale to nie neguje konieczności prawidłowego połączenia jak na zał. schemacie z opisem poniżej. Kolorystyka żył może być inna w Twojej instalacji, ważne jest połączenie odpowiednich "konektorów".

  • #17 15 Paź 2017 08:59
    ketiz
    Poziom 11  

    Rozumiem. Dzisiaj w takim razie postaram się stworzyć schemat okablowania pokoju i wrzucę to tutaj.

  • #18 15 Paź 2017 09:08
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Na schemacie masz dobrze zaprojektowane, wykonanie poszło w las.