Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zyrandol na 5 zarowek jak podpiac?

Inka89 13 Paź 2017 09:20 1278 8
  • #1 13 Paź 2017 09:20
    Inka89
    Poziom 1  

    Witam posiadam zyrandol na 5 zarowek chcialabym podpiac aby swiecily sie na 3 i 2 zarowki niestety nie wiem jak bo sieca sie wszystkie5. Na suficie wychodza 3 kable: 2 fazowe i jeden neutralny. Załączam zdjecie kostki z zyrandola Bylbym wdzieczna za podpowiedz:) dziękuję!

    0 8
  • #3 13 Paź 2017 09:34
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Kostka żyrandola ma następujące podłączenia : od lewej, czarny- faza, żółto-zielony - ochronny, niebieski - zero(neutralny). Chcąc podzielić światła na 3+2, trzeba ingerować w połączenia żyrandola wewnątrz lampy.

    0
  • #5 13 Paź 2017 09:38
    kosmos99
    Poziom 34  

    PITERRR napisał:
    Ponieważ brak jednego przewodu N.

    Nie brak przewodu N, tylko żarówki trzeba podzielić. N jest wspólny.

    1
  • #8 13 Paź 2017 09:56
    Vytautas_YT
    Poziom 27  

    Pytanie czy kolega @Inka89 w ogóle powinien podpinać ten żyrandol.

    Inka89 napisał:
    Na suficie wychodza 3 kable: 2 fazowe i jeden neutralny.

    A gdzie ochronny, który (jak widać na kostce żyrandola) powinien być podłączony?

    1
  • #9 13 Paź 2017 10:35
    retrofood
    Moderator

    Należało kupić inny żyrandol. Ten się nie nadaje bez przeróbki.

    0