Podłączenie Atmegi8 do systemu alarmowego

TJD 16 Paź 2017 18:33 369 2
  • #1 16 Paź 2017 18:33
    TJD
    Poziom 9  

    Dzień dobry,
    Mam do Was gorącą prośbę. Potrzebuje jedno z wyjść niskoprądowych centrali alarmowej (Integra) podłaczyć do wejścia Atmegi.
    Wyjścia niskoprądowe Integry są typu OC.
    Czy wobec tego poprawny jest taki schemat połączeń jak poniżej? Idea jest taka, że gdy wyjście alarmu jest wyłączone, to nie jest zwierane do masy, więc na pinie Atmegi jest +5V. W przypadku włączenia wyjścia w Integrze, wejście Atmegi zostanie zwarte do masy. Dobrze kombinuję? Nie ma znaczenia, że Integry co do zasady działają na +12V?
    Podłączenie Atmegi8 do systemu alarmowego

    Dodano po 35 [minuty]:

    I od razu drugie pytanie, czy zamiast rezystora pull-up na schemacie mogę użyć wewnętrznego w Atmega8?

    0 2
  • Pomocny post
    #2 16 Paź 2017 18:40
    linuxtorpeda
    Poziom 19  

    Tak, schemat jest poprawny. Wyjścia OC zachowują się tak, jakbyś zamiast nich wstawił tranzystor bipolarny z kolektorem na OUT i z emiterem na COM.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Tak, można użyć wewnętrznego pull-upa.

    0
  • #3 17 Paź 2017 09:14
    TJD
    Poziom 9  

    Dziękuję za pomoc. Temat zamknięty.