Siec 500V - Dobranie bezpieczników i Kabla

tomek1944 17 Paź 2017 23:41 405 4
  • #1 17 Paź 2017 23:41
    tomek1944
    Poziom 4  

    Witam wszystkich serdecznie!

    Dane:
    Siec :500 V : IT
    Silnik indukcyjny: 22kW
    Przewody :Ynogy, OnGcg

    Drodzy forumowicze! Dostałem pracę w pewnej firmie zajmującej się pracami na dole kopalni.
    Niestety większość osób to praktycy i nie bardzo mam się od kogo dowiedzieć od strony teoretycznej jak dobierają zabezpieczenie zwarciowe i kable do silników.

    Mam najprostszy układ:
    Siec IT
    Bezpieczniki mocy
    Termik
    Silnik

    Obliczam moc silnika : 22000W/1,73*500*0,8
    Pierwsze pytanie: czy zawsze przyjmować współczynnik dla silnika indukcyjnego 0,8?? Nawet jeśli nie jest podany?
    Po obliczeniu wychodzi 31,8 ampera. Czy to jest prąd znamionowy?
    Ustawiam tak termik lub 10 procent więcej.

    Teraz zaczynają się schody: W firmie dobierają starzy pracownicy Bm w sposób I*1,6
    Czyli prąd 32Ax1,6 współczynnik krotności prądu.
    Wychodzi 51 Amper wiec wkładają BM 63A przecież ten bm wyłączy przy 100 amperach??
    Jeśli przyjmiemy współczynnik 1,6.
    A co z współczynnikiem od 1,6 do 2,1? Który przyjmować.?


    Czy taki sposób jest poprawny?
    Współczynnik mówi nam przy jakim prądzie Bm wyłączy zwarcie.
    Proszę o wyjaśnienie tego na poszczególne części .

    Czy jest jakiś szybki sposób na dobranie tego ?
    Jeśli już dobiorę Bm to wtedy dobieram kabel z obciazalności?
    Co z rozruchem silnika?
    Jak to wszystko poskładać do kupy?
    Proszę o odpowiedzi.Bez zbędnych hejtów i komentarzy

    0 4
  • #2 18 Paź 2017 18:21
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    tomek1944 napisał:
    Dostałem pracę w pewnej firmie zajmującej się pracami na dole kopalni.

    A gdzie jest dozór kopalniany?
    Kopalnia to nie budowa czy domek . Tam obowiązują inne reguły i wytyczne dla obliczeń kabli. Norma górnicza to stara BN-88 0460-06 lub nowa PN-G 42042.
    Nawet nie napisałeś czy metanowa ta kopalnia .
    Wychodząc od prądu znamionowego silnika należy wpierw obliczyć wytrzymałość długotrwałą kabla a później wytrzymałość zwarciową tego kabla czyli prąd zwarciowy jednosekundowy. W jednym i w drugim przypadku jest wiele współczynników do ogarnięcia.
    Zagrożenia pyłowe , metanowe sposób ułożenia kabla , temperatura wyrobiska itp.

    Ps. A kto to stosuje jeszcze termik na dole kopalni nie jestem pewny, ale chyba są tam już zabronione.

    0
  • #3 18 Paź 2017 18:52
    tomek1944
    Poziom 4  

    A po co Ci dozór?
    Jesli mamy moc silnika to musi byc kabel z wieksza obciazalnością
    Norma.
    Obciazalnosc długotrwała razy współczynik temperatury tak to sie liczy i mamy kabel.
    Styczniki są w każdym zestawie.
    Zwykła kopalnia soli

    0
  • #4 18 Paź 2017 19:02
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    tomek1944 napisał:
    A po co Ci dozór?

    Bo to dozór kopalniany, a nie elektryk ma dobrać kabel.
    tomek1944 napisał:
    Obciazalnosc długotrwała razy współczynik temperatury tak to sie liczy i mamy kabel.

    No chyba żartujesz. Tu wzór obliczeniowy według starej normy.
    Siec 500V - Dobranie bezpieczników i Kabla

    0
  • #5 18 Paź 2017 19:24
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Krzysztof Reszka napisał:
    Bo to dozór kopalniany, a nie elektryk ma dobrać kabel.

    Dokładnie tak! Elektryk lub rzemieślnik wykonujący prace elektryczne w przodku stosuje się do projektów, schematów oraz wyliczeń- których do końca nie musi rozumieć, a jeśli je zna i rozumie- bo jest ambitny lub wydaje mu się, że je zna (ciekawe skąd, skoro nie posiada wszystkich danych), nie ma obowiązku ich wprowadzać w życie. Od tego jest dozór średni, wyższy, oznaczenia na schematach, rozłącznikach np. NH. Elektryk dostaje polecenie pisemne, projekt, a wcześniej odpowiednia komórka robi pomiary przed pierwszym uruchomieniem.
    tomek1944 napisał:
    W firmie dobierają starzy pracownicy Bm w sposób I*1,6
    Czyli prąd 32Ax1,6 współczynnik krotności prądu.
    Wychodzi 51 Amper wiec wkładają BM 63A przecież ten bm wyłączy przy 100 amperach??
    Jeśli przyjmiemy współczynnik 1,6.
    A co z współczynnikiem od 1,6 do 2,1? Który przyjmować.?

    Sam widzisz jak to jest, gdy za dobór zabezpieczeń biorą się niekompetentni ludzie, mający przyzwolenie dozoru. Każdemu się wydaje, a w razie wypadku/ uszkodzenia nikt nie spyta o staż, a o kwalifikacje. Kwalifikacje dozoru górniczego.