Piec gazowy Vaillant VUI 280-7 błąd F24

gazeta12 19 Oct 2017 22:13 6717 6
  • #1
    gazeta12
    Level 9  
    Cześć.
    Mam problem z piecem gazowym Vaillant VUI 280-7. Wyłącza się ostatnio codziennie a zdarza mu się nawet 2 razy na dobę. Pokazuje się na wyświetlaczu kod "F 24". Naciskam wtedy przycisk płomienia i chodzi normalnie, do następnego razu.
    Czy mieliście takie problemy i jak je rozwiązaliście? Co było przyczyną wyłączania się pieca?

    PS. Teorię internetową znam, chodzi mi o doświadczenia z tym kodem błędu F 24.

    Dzięki za odpowiedzi.
  • #2
    BUCKS
    Level 39  
    Nie wiem czego oczekujesz.
    Ja jako amator rzuciłem okiem na instrukcję Twojego kotła i jest tam wyraźnie napisane, że F.24 oznacza:
    brak wody (zbyt szybki wzrost temperatury)
    co dla mnie jest wystarczająco wymowne i na tym etapie nie widzę potrzeby zadawania dodatkowych pytań.
    Instrukcja sugeruje, że to problem z pompą, czyli problem z odpowiednim przepływem wody w układzie.
    Teraz musisz poszukać, czy i co blokuje przepływ wody albo co może wpływać na szybki wzrost temperatury albo czy czujniki temperatury są sprawne.
    Biorąc pod uwagę wyłączanie raz/dwa razy na dobę to strzelam, że może chodzi o nadmiar kamienia i problemem jest brak konserwacji kotła przez lata.
    Lecz jeśli samodzielnie nie umiesz wyciągać takich wniosków i dokonać ich weryfikacji to chyba lepiej wezwać serwis.
  • #3
    kz61
    Level 24  
    Brak informacji o ciśnieniu w kotle.
  • #4
    gazeta12
    Level 9  
    1,4-1,5 bara
  • #5
    kz61
    Level 24  
    Ten kocioł jest specyficzny, trochę bardziej rozbudowany hydraulicznie. Posiada zasobnik warstwowy cwu grzany dodatkową pompą obiegową za pomocą wymiennika płytkowego. Warto przyuważyć czy problem jest na co i cwu. Pompa kotłowa musi pracować na II stopniu.
  • #6
    gazeta12
    Level 9  
    Po wizycie serwisanta piec się nie wyłącza. Zamykam temat.
  • #7
    gazeta12
    Level 9  
    aaaa jednak parę tygodni i to samo. zamykam