Nie grzejące grzejniki albo grzeją tylko górą

czipi26 26 Paź 2017 19:44 732 19
  • #1 26 Paź 2017 19:44
    czipi26
    Poziom 13  

    Witam. Od kilkunastu dni walczę z niegrzejącymi grzejnikami. Instalacja ma ok. 10 lat. Problem polega na tym że nie grzeją grzejniki lub grzeją tylko 10cm od góry na całej długości na parterze oraz na piętrze. Na piecu osiągam temperaturę 60 stopni i grzeje tylko bojlery. Powroty od grzejników nawet po całodniowym grzaniu są zimne.

    W grzejnikach nie ma powietrza, na zasilaniu oraz powrocie również nie powinno być gdyż spuszczałem tyle wody przy ostatnim grzejniku aby ciepła woda mi wypływała. Podmieniałem również pompę CO gdyż myślałem że stara działa ok 10lat i po rozebraniu delikatnie się przycinała na łożyskach. Czyściłem filtr przed pompą. Przepatrzyłem mnóstwo wątków na internecie, sprawdzałem kryzowanie grzejników na termostatach.

    Brakuje mi już pomysłów co jest powodem. Może jeszcze ktoś ma jakieś rady jak usprawnić instalację? Zima tuż tuż a a jeszcze małe dziecko.

    0 19
  • #2 26 Paź 2017 19:51
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Co można doradzić, czytając takie ogólniki. Trzeba albo zrobić zdjęcia, albo dać schemat instalacji.

    0
  • #4 26 Paź 2017 20:34
    marqqv
    Poziom 31  

    czipi26 napisał:
    Witam. Od kilkunastu dni walczę z niegrzejącymi grzejnikami. Instalacja ma ok. 10 lat.

    I do tej pory było ok ?Czy to problem w tym sezonie - kupiłeś dom ? Coś zmieniałeś/montowałeś ?

    0
  • #5 26 Paź 2017 20:42
    czipi26
    Poziom 13  

    Tak, problem pojawił się w tym sezonie grzewczym. Dom jest od początku własnością. Nic nie było zmieniane, tylko w tamtym roku była spuszczana woda bo ciekły zawory kulowe. Ale po wymianie nadal grzały grzejniki.

    Gdy zdjąłem jeden grzejnik na parterze i spuszczałem wodę z powrotu a w całym domu wszystkie grzejniki oprócz jednego były zakręcone, to po kilku spuszczonych wiadrach wody grzejnik był ciepły.
    Moim językiem mówiąc, wygląda tak jak by nie było obiegu, tylko grzało to co jest najbliżej pieca czyli bojler i grzejnik w łazience nad bojlerem.

    0
  • #6 26 Paź 2017 20:53
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Jeśli są to grzejniki z dolnymi podłączeniami, przynajmniej tak sugeruje schemat, odpowietrzyć trzeba każdy grzejnik osobno.Najlepiej zrobić to na zimnej instalacji. Zawory są jak myślę, dwa na każdym grzejniku?

    0
  • #7 26 Paź 2017 20:54
    roman 18
    Poziom 19  

    witajcie ,ja na twoim miejscu sprawdziłbym zawór różnicowy ,moim zdaniem kula gumowa w tym zaworze została wybita,(nie jest odpowiednio okrągła} i nie uszczelnia tego zaworu .Pompa pracuje na krótkim obiegu.pozdrawiam.

    0
  • #8 26 Paź 2017 21:02
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    roman 18 napisał:
    witajcie ,ja na twoim miejscu sprawdziłbym zawór różnicowy ,moim zdaniem kula gumowa w tym zaworze została wybita,(nie jest odpowiednio okrągła} i nie uszczelnia tego zaworu .Pompa pracuje na krótkim obiegu.pozdrawiam.
    Jeśli by tak było, to wystarczy wyłączyć pompę i powinny grzać wszystkie grzejniki na pietrze, przynajmniej zgodnie ze schematem.

    0
  • #9 26 Paź 2017 21:15
    czipi26
    Poziom 13  

    Tak, grzejniki są z dolnymi podłączeniami, każdy z dwoma zaworami. Każdy grzejnik był z osobna odpowietrzany. Na wyłączonej pompie nie próbowałem czy będą grzały grzejniki na piętrze. Też myślałem o zaworze różnicowym gdyż dawniej podczas załączania się pompy obiegowej było słychać stuk, teraz tego nie słyszę.

    0
  • #10 26 Paź 2017 21:16
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    czipi26 napisał:
    . Każdy grzejnik był z osobna odpowietrzany
    A napisz jak>

    0
  • #11 26 Paź 2017 21:30
    Zbigniew Rusek
    Poziom 34  

    Jeśli te grzejniki grzeją tylko na samej górze to prawdopodobnie jest bardzo słaby obieg czynnika grzewczego, czyli zamulone kryzy (lub gałązki). Odpowietrzyć oczywiście trzeba (każdy grzejnik), ale prawdopodobnie te niegrzejące powinny mieć zwiększony przepływ (ustawienie kryz na większą przepustowość), gdyż taki objaw jest właściwie jednoznaczny (zbyt mały przepływ).

    0
  • #12 26 Paź 2017 21:35
    czipi26
    Poziom 13  

    Na początku odpowietrznikiem na górze grzejnika, później z zamkniętym jednym zaworem i spuszczanie wody a następnie z zakręconym drugim zaworem i tez spuszczanie wody.

    Tak jak pisałem wcześniej, chcący sprawdzić czy nie zrobiło gdzieś korka z powietrza na powrocie, zdemontowałem grzejnik najbliżej pieca, przy piecu zakręciłem zawór na powrocie z grzejników ( tak aby woda musiała przepłynąć przez jedyny otwarty grzejnik) i po spuszczeniu kilku wiader zimnej wody pojawiła się ciepła a grzejnik na całej wysokości był ciepły, po otwarciu zaworów i pozwolenia pracy pompy obiegowej grzejnik znowu zrobił się zimny.

    Tak to robiłem:
    Nie grzejące grzejniki albo grzeją tylko górą

    Dodam jeszcze że próbowałem zamknąć wszystkie grzejniki wraz z wężownicą i pozostawienia pompie tylko możliwość tłoczenia do jednego grzejnika na parterze najbliżej pieca. Nawet wtedy nie był odrobinę cieplejszy.
    Kryzy próbowałem przestawiać nawet na max wartości. Bez zmian w grzaniu.

    0
  • #13 26 Paź 2017 21:43
    stanioch
    Poziom 9  

    Odkre zawory termostatyczne i recznie powciskaj kilka razy zawór orazz postukaj lekko młotkiem a na zaworach odpływowych zrób kilkukrotne otwieranie i zamykanie ichI postukaj ale na pracujacej pompie. załóż zawory i powinno byc dobrze u mnie to pomogło :-)

    0
  • #14 26 Paź 2017 21:45
    czipi26
    Poziom 13  

    stanioch napisał:
    Odkre zawory termostatyczne i recznie powciskaj kilka razy zawór orazz postukaj lekko młotkiem a na zaworach odpływowych zrób kilkukrotne otwieranie i zamykanie ichI postukaj ale na pracujacej pompie. załóż zawory i powinno byc dobrze u mnie to pomogło :-)


    Rozumiem jak by był problem z jednym, dwoma grzejnikami, ale tak nagle na wszystkich grzejnikach w tym samym momencie?

    0
  • #15 26 Paź 2017 21:47
    roman 18
    Poziom 19  

    witajcie, kolego wyłącz pompę obiegową na kilka minut i sprawdż czy górne grzejniki zaczną grzać bez pompy ,wtedy masz odpowiedż . pozdrawiam.

    0
  • #16 26 Paź 2017 21:52
    stanioch
    Poziom 9  

    ja mam w mieszkaniu 5 grzejników i padły wszystkie na raz bo zamuliło je

    0
  • #17 27 Paź 2017 09:03
    gersik
    Poziom 31  

    czipi26 napisał:
    Podmieniałem również pompę CO
    Czy pompa aby na pewno działa?
    czipi26 napisał:
    Też myślałem o zaworze różnicowym gdyż dawniej podczas załączania się pompy obiegowej było słychać stuk, teraz tego nie słyszę.

    Wymień zawór.

    0
  • #18 27 Paź 2017 09:34
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Takie próby, jak robisz wypuszczając kilka wiader wody, powodują jedynie, że uzupełniając stan wody w instalacji, wpuszczasz wraz z dużą ilością wody świeże powietrze .

    czipi26 napisał:
    Dodam jeszcze że próbowałem zamknąć wszystkie grzejniki wraz z wężownicą i pozostawienia pompie tylko możliwość tłoczenia do jednego grzejnika na parterze najbliżej pieca
    To bez sensu. Pompka do CO, to nie pompa hydroforowa, która przepchnie ewentualne powietrze w rurach. Ta pompka ma tylko poprawić obieg wody.

    0
  • #19 30 Paź 2017 21:26
    czipi26
    Poziom 13  

    Problem rozwiązany. Winowajcą tych problemów okazał się zawór różnicowy. Po wymianie wszystkie grzejniki grzeją na całej powierzchni.