Czy potrzebuję przedłużacza z bolcem?

smartfon 30 Paź 2017 07:35 3159 46
  • #31
    retrofood
    Moderator
    Łukasz-O napisał:
    Wystarczy aby był zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu przedłużaczy i gniazd wykonanych bez styków ochronnych, które umożliwiają podłączenie sprzętów wykonanych w I klasie ochronności.

    Niedawno odbył się zjazd KPCh. Może tam uchwalili jakiś zakaz?
  • Sklep HeluKabel
  • #32
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    smartfon napisał:
    To panowie muszę mieć tego bolca czy nie
    Zapytaj o to swoją Panią, :D bo jak widzisz, na Forum glosy sie krzyżują :D
  • Sklep HeluKabel
  • #33
    Andrzej42
    Poziom 25  
    Krzysztof Kamienski napisał:
    smartfon napisał:
    To panowie muszę mieć tego bolca czy nie
    Zapytaj o to swoją Panią, :D bo jak widzisz, na Forum głosy się krzyżują :D

    Glosy się nie krzyżują: Nie uważnie czytasz. Ze względu na własne bezpieczeństwo, powinniśmy wkładać odpowiednią wtyczkę w odpowiednie gniazdko.
    Z powodu różnych wiatrów dziejowych na rynku i domach mamy różne cuda i tylko na tobie, użytkowniku, spoczywa odpowiedzialność, czy podepniesz wtyczkę z blaszką do gniazdka bez bolca. W miliardach przypadków nie stanie się nic, w kilkuset kogoś popieści, a jednego zabije (sprzątaczka?).
    Wybór jak zwykle należy do ciebie. Nikt na siłę nie jest w stanie cię zmusić.
  • #34
    Erbit
    Poziom 34  
    Łukasz-O napisał:
    Wystarczy aby był zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu przedłużaczy i gniazd wykonanych bez styków ochronnych, które umożliwiają podłączenie sprzętów wykonanych w I klasie ochronności.


    Najpierw miał być zakaz przedłużaczy, Ty dołożyłeś zakaz gniazd, ja dołożę "zakaz instalacji" bo co z tego, że będzie przedłużacz i gniazdo jak gro instalacji nadal jest dwużyłowych? Czy w każdej instalacji dwużyłowej można podłączyć bolec ochronny i dokonać zerowania bolca?

    Uważam, że rozsądku nie zastąpi żaden przepis.
  • #35
    stanislaw1954
    Poziom 41  
    Erbit napisał:
    Czy w każdej instalacji dwużyłowej można podłączyć bolec ochronny i dokonać zerowania bolca?
    Na pewno nie. Zerowanie to tylko jeden z wielu sposobów ochrony przed porażeniem i tylko wtedy podłącza się bolec do zera.
    Ale niestety spotykam wielokrotnie gniazda z kołkiem ochronnym, gdzie nie jest on w ogóle nigdzie nie podłączony.
  • #36
    Erbit
    Poziom 34  
    stanislaw1954 napisał:
    ...
    Ale niestety spotykam wielokrotnie gniazda z kołkiem ochronnym, gdzie nie jest on w ogóle nigdzie nie podłączony.


    Pewno jakiś "bohater domu" to podłączał.

    Wiesz.. kiedyś sam wymieniałem żarówki w samochodzie, dziś nie chce mnie się za "parę groszy" brudzić dłoni i obdrapywać sobie rąk w ciasnych zakamarkach reflektorów samochodowych.

    Sądzę, że głównym problemem jest nie przepis a zasobność portfela konsumenta. Krótko pisząc bieda prowadzi do "kombinatoryki stosowanej" (tak, uważam, że jesteśmy narodem o niskim dochodzie). Konsument mając zasobniejszy portfel nawet by nie myślał wściubiać nos i ręce do prądu. Podobnie jak z tymi żarówkami samochodowymi. Oczywiście wielu zaraz się uśmieje bo pewno sami żarówki wymieniają ale to tylko przykład, których w życiu na pewno można doszukać się wielu.
    Oczywiście "zasobność portfela" nie zlikwiduje problemu w 100% ale bardziej go ograniczy niż jakiekolwiek przepisy, które dziś i tak są nagminnie łamane - więc ich dalsze zaostrzenie niewiele zmieni.
  • #37
    mawerix123
    Poziom 38  
    Erbit napisał:
    Łukasz-O napisał:
    Wystarczy aby był zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu przedłużaczy i gniazd wykonanych bez styków ochronnych, które umożliwiają podłączenie sprzętów wykonanych w I klasie ochronności.


    Najpierw miał być zakaz przedłużaczy, Ty dołożyłeś zakaz gniazd, ja dołożę "zakaz instalacji"


    Przecież jest zakaz wykonywania instlacji bez przewodu ochronnego tak że nie musisz wprowadzać takiego zakazu. To samo powinno się tyczyć osprzętu i przedłużaczy. Nie mieszajmy jednak do tego starych instalacji no chyba że będziesz chodził od domu do domu robił pomiary i wyłączał instalacje z użytkowania.

    Jeśli chodzi o finanse rodaków na zakup przedłużaczy to ja dodam że przydała by się też edukacja.
  • #38
    Erbit
    Poziom 34  
    mawerix123 napisał:
    ...
    Przecież jest zakaz wykonywania instlacji bez przewodu ochronnego tak że nie musisz wprowadzać takiego zakazu. To samo powinno się tyczyć osprzętu i przedłużaczy.


    Odniosłem się do tego drugiego zdania czyli co Twoim zdaniem powinno.

    Reasumując aby nie ciągnąć dyskusji, która niewiele wniesie do pytania autora: wg mnie nie musisz kupować przedłużacza z bolcem. Jednak zakup przedłużacza z bolcem nie zaszkodzi (upewnij się czy w gnieździe bolec jest "sprawny").

    EOT.
  • #39
    Francelektryk
    Poziom 17  
    Łukasz-O napisał:
    zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu przedłużaczy i gniazd wykonanych bez styków ochronnych

    Spotkałem przedłużacz gdzie wtyczka i rozgałęziacz były z uziemieniem a przewód 2 żyłowy - oczywiście chińszczyzna (!!!)
  • #40
    wada

    VIP Zasłużony dla elektroda
    opornik7 napisał:
    Wystarczy zastosować przedłużacz zakończony gniazdami dla urządzeń w II klasie. Nikt tam żelazka, kompa i innych cudów nie włączy.
    Czy potrzebuję przedłużacza z bolcem?

    A nie jest to absurd teraźniejszych przepisów ?
    Coraz więcej w marketach jest takich przedłużaczy gdzie gniazda są na płaskie wtyczki II klasy, ale przewód z wtyczką jest w I klasie z uziemieniem - ciekawe gdzie jest podpięte to uziemienie, ostatnio widziałem takie ładne zielone, do podpinania lampek choinkowych :D
  • #41
    Erbit
    Poziom 34  
    wada napisał:
    ... przewód z wtyczką jest w I klasie z uziemieniem - ciekawe gdzie jest podpięte to uziemienie...


    Do rzędu gniazd niewidocznych na zdjęciu. Na jednym z takich gniazd leży wtyczka.

    [edyta]
    Chcecie absurdu z przedłużaczem? Proszę. Dostępne w polskim handlu.
    Czy potrzebuję przedłużacza z bolcem?

    Każde z gniazd ma osobny wyłącznik ale jest to wyłącznik.. jednobiegunowy (wiem, bo kupiłem i rozbierałem by sprawdzić bo niedowierzałem multimetrowi). W szczęśliwym przypadku odłączycie przewód L, w nieszczęśliwym przewód N a L zostanie nadal połączone z odbiornikiem.
  • #42
    wada

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Erbit napisał:
    wada napisał:
    ... przewód z wtyczką jest w I klasie z uziemieniem - ciekawe gdzie jest podpięte to uziemienie...


    Do rzędu gniazd niewidocznych na zdjęciu. Na jednym z takich gniazd leży wtyczka.
    mi chodzi o wynalazki które Tylko mają gniazda na płaskie wtyczki

    A te z pojedynczym włącznikiem mają włącznik tak jak powinien być w gniazdach - Linia po lewej stronie.
  • #43
    jann111
    Poziom 31  
    A z jakich przepisów to wynika, że z lewej?
    Coś kolega zmyśla... :wink:
  • #44
    Erbit
    Poziom 34  
    wada napisał:
    ...A te z pojedynczym włącznikiem mają włącznik tak jak powinien być w gniazdach - Linia po lewej stronie.


    Nie rozumiem, wyjaśnij.
  • #45
    wada

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Co mam wyjaśniać, aby znów było 1000 postów bez sensu na temat podłączania gniazdek, jest na forum szukajka i można sobie poczytać.
  • #46
    smartfon
    Poziom 4  
    No ale mam gniazdko bez bolca żadnego, tylko podwójne gniazdko, łącznie cztery dziury a bolca żadnego, więc jak was rozumiem skoro nie mam bolca w instalacji to po co mi przedłużacz z bolcem?

    No a instalacji to nie wymienią tak hop siup :-/
  • #47
    Akrzy74
    Poziom 39  
    Kolega smartfon założył temat w dziale serwisowym- dla elektryków, a nie dla amatorów, więc pytam się dlaczego zastosowano gniazda bez kołków ochronnych? (pytanie retoryczne) Proszę zweryfikować instalację oraz swoją wiedzę na poziomie świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji, pamiętając kiedy i w jakich okolicznościach można stosować gniazda bez styku ochronnego- bez kołka ochronnego.

    smartfon napisał:
    Witam. Czy do przedłużacza z 3 gniazdami do którego podpinałbym lampkę(żarowka 60W), ładowarkę do laptopa lub do telefonu lub lutownicę potrzebuję przedłużacza z bolcami? Czy może być bez?

    .Jack napisał:
    Bezwzględnie do elektrycznej instalacji domowej wyposażonej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawem ( WT ) w gniazda z kołkiem ochronnym podłączamy przedłużacze wyłącznie ze stykiem ochronnym. I to niezależnie jakie będą do tego przedłużacza podłączane odbiorniki.

    Dla odbiorników w II klasie dedykowane są "specjalne" gniazda (o których wspomniał kolega opornik7), ale autor nie wie o czym mowa- tak wynika z tytułowego postu. :|

    Temat wyczerpany. Zamykam, to nie jest dział dla amatorów.