vaillant ecotec plus 612 - błąd V.61

batarcam 29 Oct 2017 19:52 8475 13
  • #1
    batarcam
    Level 9  
    Witam Wszystkich

    Posiadam taki piecyk vaillant ecotec plus 612 i wyświetla sie taki błąd V.61.
    Po przyciśnięciu przycisku kominiarza przez chwile jest dobrze a potem to samo błąd V.61.
    Proszę o wszelkich sugestie i pomoc.

    vaillant ecotec plus 612 - błąd V.61

    vaillant ecotec plus 612 - błąd V.61
  • #2
    irus.m
    Heating systems specialist
    F 61-Usterka sterowania zaworem gazowym. Opis bardzo enigmatyczny.
    Przyczyną może być wszystko, począwszy od automatyki po zespół gazowy, złe połączenia na zaśniedziałych stykach elektrycznych itp.
    Kiedy był robiony solidny przegląd?. Może wystarczy dobrze przeserwisować kocioł?.
    pozdrawiam
  • #3
    batarcam
    Level 9  
    Dziekuję za podpowiedz.
    Zrobię solidny przegląd z serwisem.
    Po napisze co bylo
  • #4
    kch70
    Level 7  
    Mam to samo przy ecoTEC plus VC PL186/3-5 - błąd F.61.
    I co pomógł gruntowny / porządny przegląd. Czy to jakaś poważniejsza sprawa?
    Dzięki za info.
  • #5
    VPS
    Level 21  
    Przy błędzie f.61 trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie 22V DC do zespołu gazowego z płyty głównej. Następnie trzeba sprawdzić w zespole gazowym oporność cewek.
    Często powodem błędu f.61 jest awaria płyty głownej.
  • #6
    kch70
    Level 7  
    Dziękuję za informację.
    Czy objawem awarii płyty głównej mogą też być duże skoki ciśnienia pomiędzy spoczynkiem pieca a jego pracą. (w czasie czuwania 1.2 bar, grzanie wody w zasobniku 1.6, a praca ogrzewania skok aż do 2.4).
  • #7
    VPS
    Level 21  
    kch70 wrote:
    Dziękuję za informację.
    Czy objawem awarii płyty głównej mogą też być duże skoki ciśnienia pomiędzy spoczynkiem pieca a jego pracą. (w czasie czuwania 1.2 bar, grzanie wody w zasobniku 1.6, a praca ogrzewania skok aż do 2.4).

    Nie
    Objawy te mogą wskazywać nie nieodpowiednie ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym lub za małe naczynie przeponowe w stosunku do objętości wody w systemie grzewczym.
    Nie można wykluczyć również awari samego czujnika ciśnienia.
  • #8
    kch70
    Level 7  
    Dzięki. Piec pracuje już 8 lat bez problemów. Sprawdzę najpierw naczynie przeponowe.
    Pozdrawiam
  • #9
    kch70
    Level 7  
    Dzięki za poradę. Po wymianie płyty głównej - wyłączenia pieca ustąpił (błąd F.61 zniknął).
  • #10
    boodles
    Level 2  
    Cześć,
    czy sam wymieniałeś płytę główna w piecu? Jeśli tak to gdzie kupowałeś? No i ile Cię to kosztowało?
    Pytam bo mam właśnie taki problem.

    Pozdrawiam
    B.Art
  • #11
    kch70
    Level 7  
    boodles wrote:
    Cześć,
    czy sam wymieniałeś płytę główna w piecu? Jeśli tak to gdzie kupowałeś? No i ile Cię to kosztowało?
    Pytam bo mam właśnie taki problem.

    Pozdrawiam
    B.Art


    Cześć
    Wymianę i zakup części (płyty głównej) zleciłem autoryzowanemu serwisantowi (zakup tylko w sieci serwisowej). Zakup płyty ok. 900 zł plus wymiana 100. Tak w 1000zł koszty powinny się zamknąć. Trochę jest ale lepsze niż wymiana pieca. Mój pracuje już prawie 10lat.
    Pozdrawiam
  • #12
    boodles
    Level 2  
    Koniec końców tez tak zrobiłem. płyta 900 i serwis - wyszło 1300PLN. Serwisant mnie przekonał ze tak jest lepiej bo jest gwarancja. Mój piec tez pracuje 10 lat.
    Doradził mi żebym złozył wniosek do ubezpieczyciela bo płyta sie zepsuła na skutek przepiecia. Wystawiłem wniosek i czekam na refundację.
  • #13
    Qdlaty78
    Level 12  
    Podpinam się pod temat ze spostrzeżeniem. Błąd f.61, przy zachowaniu poprawnej pracy zespołu gazowego (po resecie pieca pracuje kilka-kilkadziesiąt godzin) to wina kondensatorów. U mnie (Ecotec plus VC186/3-5) były właśnie takie objawy. Pracuje sobie poprawnie, fajnie i w ogóle, aż tu nagle (często synchronicznie z przełączaniem zaworu wielodrogowego) płomień gaśnie i wywala błąd f.61. Cewka zespołu miała poprawną rezystancję (jak dobrze pamiętam 330Ohm). Zmierzyłem napięcie na cewce podczas pracy - powinnobyć 22V a było 17V. To spowodowało, że zawór się otwierał, ale każde zwiększenie poboru prądu z zasilacza 24V na płycie albo inna destabilizacja np. wahnięcie napięcia sieci zasilającej powodowało zamknięcie zaworu. Wymieniłem 2 kondensatory (470uF/35V/105C, fartem kupiłem identyczne Epcosy).
    Wygląda na to że pomogło. Piec pracuje poprawnie, napięcia są poprawne, rodzina zadowolona.

    p.s. To jest zdecydowanie naprawa dla kogoś kto ma pojęcie o elektronice i o pracy samego pieca. Wymagana jest rozwaga i uwaga. Cewka może mieć poprawną rezystancję, ale np zawór może mieć usterkę mechaniczną. Sterownik zgłosi taki sam błąd, bo sprawdza czy po otwarciu zaworu i podaniu iskry zapala się płomień (na podstawie jonizacji elektrody zapalającej). Grzebanie przy samym zaworze gazu jest absolutnie niedopuszczalne, podobnie jak próby naprawy gdy pojawia się dodatkowo F.62, który oznacza zbyt wysoki prąd jonizacji. Póki wynika to z brudu na elektrodzie to drobiazg, do wyczyszczenia. Ten sam jednak błąd może oznaczać, że zawór gazu się nie domyka, a to grozi wyciekiem gazu i wybuchem.
    p.p.s. ale ja się nie znam, serwisantem vaillanta nie jestem;)
  • #14
    marcinekmm
    Level 12  
    Qdlaty78 wrote:
    Podpinam się pod temat ze spostrzeżeniem. Błąd f.61, przy zachowaniu poprawnej pracy zespołu gazowego (po resecie pieca pracuje kilka-kilkadziesiąt godzin) to wina kondensatorów. U mnie (Ecotec plus VC186/3-5) były właśnie takie objawy. Pracuje sobie poprawnie, fajnie i w ogóle, aż tu nagle (często synchronicznie z przełączaniem zaworu wielodrogowego) płomień gaśnie i wywala błąd f.61. Cewka zespołu miała poprawną rezystancję (jak dobrze pamiętam 330Ohm). Zmierzyłem napięcie na cewce podczas pracy - powinnobyć 22V a było 17V. To spowodowało, że zawór się otwierał, ale każde zwiększenie poboru prądu z zasilacza 24V na płycie albo inna destabilizacja np. wahnięcie napięcia sieci zasilającej powodowało zamknięcie zaworu. Wymieniłem 2 kondensatory (470uF/35V/105C, fartem kupiłem identyczne Epcosy).
    Wygląda na to że pomogło. Piec pracuje poprawnie, napięcia są poprawne, rodzina zadowolona.

    p.s. To jest zdecydowanie naprawa dla kogoś kto ma pojęcie o elektronice i o pracy samego pieca. Wymagana jest rozwaga i uwaga. Cewka może mieć poprawną rezystancję, ale np zawór może mieć usterkę mechaniczną. Sterownik zgłosi taki sam błąd, bo sprawdza czy po otwarciu zaworu i podaniu iskry zapala się płomień (na podstawie jonizacji elektrody zapalającej). Grzebanie przy samym zaworze gazu jest absolutnie niedopuszczalne, podobnie jak próby naprawy gdy pojawia się dodatkowo F.62, który oznacza zbyt wysoki prąd jonizacji. Póki wynika to z brudu na elektrodzie to drobiazg, do wyczyszczenia. Ten sam jednak błąd może oznaczać, że zawór gazu się nie domyka, a to grozi wyciekiem gazu i wybuchem.
    p.p.s. ale ja się nie znam, serwisantem vaillanta nie jestem;)


    Potwierdzam powyższą diagnozę oraz rozwiązanie problemu również w moim przypadku. Zakup oryginalnych kondensatorów za dosłownie 7 złotych (zapłaciłem tyle za 10szt.) i ich wymiana na płycie głównej pieca załatwiło temat bezapelacyjnie. Robota faktycznie iście zegarmistrzowska ale jakoś się udało i pieć śmiga.
    Dziękuję ze swojej strony za pomoc w rozwiązaniu problemu.