Viessmann Paromat Triplex - nie uruchamia sie palnik

pirates21 01 Nov 2017 12:51 1350 4
  • #1
    pirates21
    Level 13  
    Witam serdecznie,

    Mam pytanie odnośnie takiej usterki w kotle viessman paromat triplex (na olej). Na wyświetlaczu sterownika Dekamatik wyświetla się załączenie palnika, ale po wyświetleniu symbolu palnika jest cisza, nic się nie dzieje. Czasami bywa tak, ze palnik się załączy i wyłączy podczas pracy. Jaka może być tego przyczyna? Silnik palnika? Kondensator silnika palnika? Czy może być to spowodowane wadliwym serwomechanizmem klapy powietrza? - raz słyszałem dziwne trzaski (elektryczne) jakby z pochodzące z serwomechanizmu, tylko teraz nie jestem pewny czy trzaski nie pochodziły z silnika palnika.
  • Helpful post
    #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    zabezpieczenie od braku wody w kotle.
    Często występują nieszczelności na dźwigni i zalewany jest mikro przełącznik, który nie łączy dobrze i powoduje w/w objawy.
    Pytane jakiej firmy jest WMS. SYR czy AFRISO (biały czy czerwony)
    SYR (biały) z mojego doświadczenia sprawdza się lepiej. Wystarczy dokręcić dławicę i wymienić mikrostyk.
    Zasilanie palnika jest podłączone poprzez to zabezpieczenie i STB kotła.
  • #3
    pirates21
    Level 13  
    Był serwisant i było praktycznie tak jak mówisz, z tą różnicą, że chodziło o mikrostyk w automatycznej klapie zainstalowanej pomiędzy kotłem a kominem. Serwisant pominął ten mikrostyk. Dziękuję za odpowiedź i gratuluję wiedzy.
  • #4
    bresland
    Level 10  
    Viessmann Paromat Triplex - nie uruchamia sie palnik
    Viessmann Paromat Triplex - nie uruchamia sie palnik
    Viessmann Paromat Triplex - nie uruchamia sie palnik

    To u mnie chyba właśnie wystąpiła taka usterka, czy ten mikro przełącznik można tymczasowo pominąć?
  • #5
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Najlepiej wymienić na nowy.
    Pomijanie czegokolwiek w łańcuchu zabezpieczeń nie jest mile widziane.

    Doszczelnij dławicę i zrób dwie dziurki w obudowie przełącznika od dołu.
    Wystarczy 3 - 4 mm
    Nowe oryginalnie teraz mają takie otwory po przekątnych skrzyneczki.