Jakie bede mial zapotrzebowanie na energie?

01 Lis 2017 15:41 855 7
  • Poziom 9  
    Przepraszam ale nie jestem elektrykiem i potrzebuję podstawowej pomocy przy zaplanowaniu instalacji.

    W domu jednorodzinnym mam w piwnicy licznik 3 fazowy po dawnej pracowni krawieckiej. Chce tam podłączyc 10 serwerów. Każdy pobiera 1150 Watt i pracuje 24h na dobę.

    Zadzwoniłem do dystrybutora energii elektrycznej i zapytałem jaki mam przydział mocy na tę instalację. Odpowiedziano mi ze 3 KW. Sprawdziłem też ze bezpiecznik mam 25A.

    Wiec na chłopski rozum rozumiem ze mam za mało mocy.

    Na dzień dzisiejszy mam wpięte 2 serwery wiec pobierają raptem 2300 Watt.

    Pytanie mam nastepujace. Co teraz z tym zrobic?

    Wiem ze trzeba wysłać jakieś podanie i później oni przez 30 dni odpowiadają i przysyłają jakieś warunki jakie trzeba spełnic.

    1. Czy moge poprośic elektryka zeby zmienił bezpiecznik na większy i podłaączyć kolejne 3 serwery. Natomiast później bawił się ta papierologią z dostawcą?

    2. Jakie zapotrzebowanie powinienem zgłośic na te 10 serwerów? 10 x 1150Watt = 12KW ?

    Trochę mi sie wierzyć nie chce ze ta siła ma umowę tylko na 3KW czy możliwe ze ktoś tam w dystrybucji sie pomylił?

    Jakie bede mial zapotrzebowanie na energie?
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    donvito7 napisał:
    Sprawdzilem tez ze bezpiecznik mam 25A.

    Bezpiecznik czy bezpieczniki? Jeżeli masz 3 bezpieczniki przedlicznikowe 25A to praktycznie masz moc około 16kW. Ta moc umowna to historyczna jak podejrzewam sprawa. Tak więc spokojnie obsłuży Twoje potrzeby.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 38  
    donvito7 napisał:
    licznik 3 fazowy

    donvito7 napisał:
    Odpowiedziano mi ze 3 KW

    donvito7 napisał:
    Sprawdzilem tez ze bezpiecznik mam 25A


    Jedno wyklucza drugie, może chodziło o 13kW

    donvito7 napisał:
    1. Czy moge poprosic elektryka zeby zmienil bezpiecznik na wiekszy i podlaczyc kolejne 3 serwery. Natomiast pozniej bawil sie ta papierologia z dostawca?


    Nie możesz nic zmieniać przed licznikiem.
  • Specjalista elektryk
    donvito7 napisał:
    Trocha mi sie wierzyc nie chce ze ta sila ma umowe tylko na 3Kw czy mozliwe ze ktos tam w dystrybucji sie pomylil?

    Mnie także. Według tabeli to dla zasilania 1-f moc umowna to 5,3 kW.
    Jakie bede mial zapotrzebowanie na energie?
    Może lepiej by było odszukać umowę z dostawcą energii elektrycznej i poczytać bo może te 3x25A to zabezpieczenie na całą chałupę a nie na samą pracownię w garażu ?

    Samodzielna ingerencja w zabezpieczenia przedlicznikowe jest wykroczeniem prawnym według dostawcy i podlega karze. Lepiej nie grzebać. Zmiana wartości zabezpieczenia na większe może wiązać się także z wymianą przewodu zasilającego oraz oczywiście z opłatą jednorazową według taryfy OSD.
    A tak ogólnie rzecz biorąc to tam by się przydał elektryk na miejscu, który by dokonał rozpoznania technicznego i doradził.
  • Specjalista elektryk
    Zanosi się na to, że kolejny temat prosty jak kij bambusowy stanie się doktoratem. Do tego co napisałem w #2
    opornik7 napisał:
    Jeżeli masz 3 bezpieczniki przedlicznikowe 25A to praktycznie masz moc około 16kW. Ta moc umowna to historyczna jak podejrzewam sprawa. Tak więc spokojnie obsłuży Twoje potrzeby.

    mogę dodać, zaproś elektryka, niech wykona pomiary i ewentualną modernizację instalacji. Tym co Ci powiedzieli w energetyce nie przejmuj się. Zabezpieczenia przedlicznikowego nie dotykaj. Koniec, kropka, amen.
  • Poziom 9  
    ok Panowie,

    Zgadzam sie ze temat jest prosty i sie juz rozjasnia. Mieszkam za granica z dala od domu i probuje to rozwiazac zdalnie. Elektryk bedzie aleprobuje zyskac na czasie jesli bede musial skladac jakies wnioski. Czekam na zdjecie licznika z bezpiecznikami. Jak tylko bede je mial to Wam wkleje i wszystko bedzie jasne. Przypuszczam ze nic nie bede musial robic jesli chodzi o zwiekszanie mocy ale potrzebuje potwierdzenia zanim zaczne transportowac serwery.
  • Specjalista elektryk
    donvito7 napisał:
    Czekam na zdjecie licznika z bezpiecznikami.

    Teraz to dosypałeś do pieca. Po co chcesz demontować licznik i zabezpieczenia? Chyba, że pisząc "zdjęcie" miałeś na myśli fotki. Widzisz jak precyzyjnie należy się wyrażać dyskutując z elektrykami.
  • Poziom 9  
    ha no fotki fotki. Tak zeby bylo widac jakie bezpieczniki tam mam.