Pomiar napięcia na obudowie

wladziu1 02 Nov 2017 17:17 4038 11
  • #1
    wladziu1
    Level 6  
    Na obudowie urządzenia pojawiła się napięcie dotykowe.

    Jakie istnieją wszystkie możliwe sposoby wymierzenia tego uszkodzenia w sieci TN-C i TN-S ?


    Sprawdzenie ciągłości przewodu ochronnego do zasilania urządzenia, przewodu ochronnego do obudowy.

    TN-S
    Pomiar napięcia między obudową a N. (230V)
    Pomiar napięcia między obudową a PE (230V)

    TN-C
    Pomiar napięcia między obudową a PEN


    Pomiar rezystancji uziemia, zbyt duża wartość uziemiania, może spowodować pojawienei się napięcia dotykowego większego od 50V.?

    pozdrawiam.
  • #3
    wladziu1
    Level 6  
    Czyli w praktyce między obudową a PE innego obwodu?
  • #5
    wladziu1
    Level 6  
    To jak mam to wykonać w praktyce?
  • #6
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Zacznijmy od:
    wladziu1 wrote:
    Na obudowie urządzenia pojawiła się napięcie dotykowe.

    Jakie pojawia się napięcie, jakie jest dopuszczalne, jak jest realizowany system ochrony przeciwporażeniowej, sposób i metody pomiarowe, miernik, warunki środowiskowe. Wyniki pomiarów Riso (jakim miernikiem) po 30s i po 60s, klasa urządzenia. Posiada kolega miernik analogowy? Doświadczenie?
  • #7
    CYRUS2
    Level 43  
    wladziu1 wrote:
    Czyli w praktyce między obudową a PE innego obwodu?
    Nie.
    Pomiar napięcia na obudowie odbiornika ale względem PEN w rozdzielnicy głównej.

    Przeciętna wartość IPZ na gniazdku - można oszacowac na 1Ω w sprawnej instalacji.
    Z tego rezystancja PEN(PE) wyniesie ok. 0,5Ω.
    Prąd upływu uszkodzonego urządzenia 1 klasy wartości aż 20A spowoduje powstanie napięcia dotykowego zaledwie ...ok. 10V.
  • #8
    wladziu1
    Level 6  
    Na hali maszynowej znajduje się rozdzielnica, która jest zasilana bezpośrednio ze stacji tranformstorowej. W rozdzielnicy dokonano rozdziału punktu PEN na PE i N .

    Obsługujący jednej maszyny skarżył się na lekkie mrowienie. Maszyna jest zasilana trojfazowo. Oddalona około 50 metrów od rozdzielnicy

    Warunki środowiskowe 1, suche pomieszczenie, napięcie dopuszczalne 50V.

    Ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana za pośrednictwem samoczynnego wyłączenia Zasilania.

    Posiadamy MPI 530.

    Pomiar napięcia między obudowa a PEN rozdzielnicy jest raczej niemożliwy, więc mamy wykonac pomiar impedancji pętli zwarcia, powinna być sporo zawyzona?
    Np. Jakieś 3-4 razy?

    Mam uprawnienia pomiarowe, ale dawno pomiarów nie wykonywałem, a uszkodzenia takiego jeszcze nie miałem.

    Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość
  • #9
    CYRUS2
    Level 43  
    wladziu1 wrote:
    Na hali maszynowej znajduje się rozdzielnica.......
    wladziu1 wrote:
    Posiadamy MPI 530.
    Więc mamy wykonac pomiar impedancji pętli zwarcia, powinna być sporo zawyżzona? np. Jakieś 3-4 razy ?
    Jaka powinna być IPZ ?
    Możesz znaleźć protokóły pomiaru IPZ dla tej maszyny i porównać z twoimi wynikami
    wladziu1 wrote:
    Mam uprawnienia pomiarowe, ale dawno pomiarów nie wykonywałem, a uszkodzenia takiego jeszcze nie miałem.
    Pomiar - musisz dokładne znać instalację która mierzysz- IDEALNIE.
    Bez tego nie zrobisz diagnostyki pomiarami.

    Ps. Tak jest z autorami - odpowiadających traktują jak jasnowidzów.
    Nie podając nawet o jakiego rodzaju obiekt chodzi.
  • #10
    wladziu1
    Level 6  
    Maszyna znajduje się na hali produkcyjnej zakładu przemysłowego.

    Maszyna jest stara, bardzo stara, widziałem dokumentacje, ale brak jakikolwiek protokołów instalacyjnych odnośnie pomiarów okresowych odbiorczych... czy okresowych.

    Jeden z obsługujących narzeka, na cześć osłony.

    Prosze tylko o odpowiedź jak to ugryźć, sprawdzić.

    Moge wykonać IPZ w miejscu zasilania maszyny.

    Pomiar ciągłości między obudową a wszystkimi trzema fazami zasilania.

    Pomiar napięcia między obudową a N i PE.


    Chodzi mi o ogólne pytanie na przyszłość

    Jak sprawdzić wielkość napięcia na obudowie i zmierzyć je.
  • #11
    CYRUS2
    Level 43  
    wladziu1 wrote:
    Jeden z obsługujących narzeka, na cześć osłony.
    Prosze tylko o odpowiedź jak to ugryźć, sprawdzić.
    Zmierz napięce pomiedzy osłoną a PE maszyny.
    Quote:
    Pomiar ciągłości między obudową a wszystkimi trzema fazami zasilania.
    Rezystancję izolacji.
  • #12
    wladziu1
    Level 6  
    Rozumiem, że kilka V na obudowie może być interesujące, mimo iż do 50V jest dopuszczalne?