Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

układ centralnego ogrzewania otwarty parter

Fabian1382 02 Lis 2017 17:34 561 8
  • #1 02 Lis 2017 17:34
    Fabian1382
    Poziom 3  

    Na początku serdecznie wszystkich witam.
    Potrzebuje pomocy w ocenie sposobu podłączenia instalacji co otwartej na paliwa stałe na jednym poziomie. Planuję zasilanie na grzejniki dać strychem lub pod sufitem a powrót do pieca po podłodze. Piec 8kw plus cztery grzejniki i bojler 80l. Mieszkanie 50m2. Proszę powiedzieć czy dobrze planuję tą instalację?

    0 8
  • #2 02 Lis 2017 17:55
    gersik
    Poziom 31  

    Potrzebne będą jeszcze odpowietrzniki automatyczne. Zasilanie bojlera daj niżej zaraz za pompą to wykluczy to grawitacyjne oddawanie ciepła przez zbiornik CWU.

    0
  • #3 02 Lis 2017 18:02
    Fabian1382
    Poziom 3  

    zasilanie bojlera i rurę do naczynka oraz zasilanie na grzejniki do rozdzielaczy chcę dać na 3/4 cala, czy to wystarczy czy dać 1 cal? I jak myślisz czy grzejniki będą działać grawitacyjnie czy nie ma sensu zasilania ciągnąć po strychu i dać przy podłodze?

    Dodano po 2 [minuty]:

    układ centralnego ogrzewania otwarty parter

    0
  • #4 02 Lis 2017 18:47
    gersik
    Poziom 31  

    Rury 1". Grzejniki nie będą działać na grawitacji. Zasilanie górą ale nie po strychu a powrót dołem. Może być wszystko dołem ale nie wiem jak masz drzwi i czy rury się zmieszczą poniżej progów.

    0
  • #5 02 Lis 2017 18:52
    Fabian1382
    Poziom 3  

    progi mam 4cm powyżej poziomu podłogi a skoro na grawitacji działać nie będzie to chyba nie ma sensu górą dawać zasilania co? nie będzie tak szpecić

    0
  • Pomocny post
    #6 02 Lis 2017 19:00
    gersik
    Poziom 31  

    Daj dołem, też będzie grzało.

    0
  • #7 03 Lis 2017 11:03
    Fabian1382
    Poziom 3  

    postanowiłem że wszystko zrobię na średnicy 5/4 bo podobno można liczyć na grawitacje przy tej średnicy, a czy montować bypass?

    0
  • Pomocny post
    #8 03 Lis 2017 11:21
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Fabian1382 napisał:
    a czy montować bypass?
    Jeśli chcesz, żeby pracowało na grawitacji , z możliwością pompki to oczywiście.

    0
  • #9 03 Lis 2017 14:13
    Fabian1382
    Poziom 3  

    pytam ponieważ pompka stojąc w miejscu puszcza wodę ale słabo, w którym miejscu zrobić odejście do bojlera żeby było dobrze? zaraz za pompką czy może być na górze?

    Dodano po 31 [minuty]:

    układ centralnego ogrzewania otwarty parter a gdybym dał w ten sposób to czy to będzie dobrze?

    Dodano po 2 [godziny] 17 [minuty]:

    układ centralnego ogrzewania otwarty parter
    Ostateczna koncepcja, proszę o ocenę i poprawki w razie czego

    0