RCD wyłączający się, ciekawa historia

04 Lis 2017 21:09 504 10
  • Poziom 11  
    Fachowcy proszę o poradę,

    Zasilanie 1faz, dwie róznicówki, 1 RCD dwie grupy, 2 RCD 1 grupa.
    Wizualnie wszystko wygląda w skrzynce ok, jeśli chodzi o podłączenia.

    1 RCD zasilanie salonu,
    2 RCD zasilanie kuchni i przedpokoju, kuchnia gniazda z PEN i także bez.

    Uwaga, odkurzacz czyli bez PEN podłączam do zasilań obsługujących 2 RCD, do gniazda bez PNE i wyłącza sie 1RCD ale ale odkurzacz dalej działa.

    Nie ma zasilania w części domu bo RCD zareagował, czyli wyłaczył wszystko co było na 1 RCD.

    Mało tego odłączam wszystkie przewody PEN z 3 grup i ta sama sytuacja.
  • Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
  • Specjalista elektryk
    Zacznij od rozdzielnicy głównej, zrób pomiary, sprawdź czy są prawidłowo podłączone wszystkie aparaty - jeśli tak, sprawdź gniazda na instalacji - IPZ, sprawdź izolację, błąd gdzieś znajdziesz.
  • Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
  • Moderator Energetycy
    Pierwszy błąd -
    rauli napisał:
    2 RCD zasilanie kuchni i przedpokoju, kuchnia gniazda z PEN i także bez

    Natomiast drugie stwierdzenie
    Cytat:
    Uwaga, odkurzacz czyli bez PEN podłączam do zasilań obsługujących 2 RCD, do gniazda bez PNE i wyłącza sie 1RCD ale ale odkurzacz dalej działa.
    mało zrozumiałe.
  • Poziom 18  
    Odkurzacz wykonany w I czy II klasie? Jeśli II to coś musi być pokopane z przewodami. Czy podłączenie do tego gniazda innego odbiornika wywołuje ten sam efekt? Przydały by się zdjęcia rozdzielnicy. Podejrzewam, że do tego gniazda poprowadzona jest faza bądź neutralny „na około" różnicowki.
  • Poziom 11  
    Gniazda w kuchni sa wszystkie z PE, tylko gniazda w przedpokoju są bez.
    Nie jest to wina ani odkurzacza ani gniazda, ponieważ taki sam jest efekt gdy używam inne gniazda z 2 RCD, czajnik elektryczny powoduje takie samo zadziałanie.
    Dzieje sie to tylko z urządzeniami o dużej mocy. Jeśli podłączę żarówkę, lodówkę jest ok.

    Z przewodem N za RCD Panowie mogą mieć rację. W domu są dwie instalacje/ starsza i nowsza/.
    1RCD starsza i 2 RCD nowsza/ poznać to po kolorystyce przewodów.

    Więc jeśli dobrze rozumuję jeśli przewód N ze starszej instalacji/ gdzieś tam w puszce/ został
    złaczony z N nowej instalacji to taki jest efekt.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista elektryk
    Witam
    Wygląda jakby N z wyłącznika RCD1 był połączony z PE lub PEN.

    pzdr
    -DAREK-
  • Poziom 11  
    Dziękuję wszystkim za porady, kolejna lekcja od osób z doświadczeniem większym niz moje.
    Czasami majsterkowicze potrafią robić różne rzeczy. RCD instalował ,Ktoś, i cały odbiór wyszedł ok.
    Odłączyłem zasilanie okapu/ okap działa poprawnie zasilałem go z innego gniazda/ który idzie z przedłużacza / tak z przedłużacza/za meblami kuchennymi i wszystko wróciło do normy, ten przedłużacz chyba idzie do puszki i tam jest ten główny problem, czyli pomieszane połączenia, skupisko połączeń nowej instalacji ze starą,
    i ten N pewno źle połączony.
    Dam znać jak dostanę się do tej puszki.