Porównianie inwerterów Fronius <> ELNIX

witekem 12 Dec 2019 09:18 29391 138
  • #91
    wideo5
    Level 13  
    Rafal2036 wrote:
    Wypowie się ktoś kto kupił i zainstalował ostatnio Elnixa?


    wykłada się na okrągło, wentylatory chodzą ciągle nawet przy 2 kw. temperatura ponad 70 stopni, a co będzie latem ? jeśli jesienią pracując na pół gwizdka wykłada się, podnosi i tak na okrągło. myśłałem że coś z moją instalacją nie tak, podpiąłem 10-letniego fronius ig tl o tej samej mocy i zero problemów. mam teraz froniusa primo i też ok. wejdź w link poniżej tam opisałem jak wygląda obsługa klienta i procedura gwarancyjna :)

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18334587#18334587

    Dodano po 3 [minuty]:

    mcz1 wrote:
    Nie wiem czy jest tutaj ktoś kto jest krótkofalowcem i kupił Elnixa. Kolega krótkofalowiec tak zrobił za moją poradą, ale okazało się, ze inwerter tak mocno sieje zakłóceniami, że momentalnie zrezygnował z niego i postanowił odesłać go. Kupił potem GE i Steca i było ok. Fakt, ze 2 lata później GE padło i zamienił je na Froniusa. Jakoś nie narzeka na zakłócenia od Froniusa.


    sieje i to mocno. u mnie do tego stopnia że podczas wypychania energii do sieci blokowało mi w domu sieć internetową i podpięty do niej sterownik pieca CO. zdjąłem elnixa ze sciany i wszystko wróciło do normy.
  • Eltrox HurtonEltrox Hurton
  • #92
    ACCel
    Level 21  
    Weźcie może zgłoście te Elniksy do inspekcji handlowej, z uzasadnionym podejrzeniem, że nie spełnia CE EMC i CE LVD.
  • #93
    office55
    Level 12  
    Szanowny Panie wideo5.
    Wielokrotnie Panu tłumaczyliśmy a nie przyjmuje Pan naszych wyjaśnień , że nie jesteśmy w stanie spełnić Pana warunków.
    Nie podoba się to w takim razie zwracamy kasę za sprzęt niech inni Panu wymagania spełniają.
    Czekamy na sprzęt, sprawdzimy, robimy korektę faktury i 100% zwracamy kasę.
    Pozdrowienia
    Elektronix
  • #94
    wideo5
    Level 13  
    office55 wrote:
    Szanowny Panie wideo5.
    Wielokrotnie Panu tłumaczyliśmy a nie przyjmuje Pan naszych wyjaśnień , że nie jesteśmy w stanie spełnić Pana warunków.
    Nie podoba się to w takim razie zwracamy kasę za sprzęt niech inni Panu wymagania spełniają.
    Czekamy na sprzęt, sprawdzimy, robimy korektę faktury i 100% zwracamy kasę.
    Pozdrowienia
    Elektronix

    Dopiero po tym jak w wiadomości sms postraszyłem was nagłośnieniem tematu na forach i grupach fb zmieniło się wasze podejście? od końca września walczę z waszym inwerterem. jestem cierpliwy i dopiero dziś miara się przebrała. nie po to kupiłem wasz produkt, będąc głupim i chcąc wspierać rodzimy biznes, by leżał w garażu nieużywany bo ciągle coś się z nim działo, na początku wymieniliście mi go na tańszy model (oczywiście ja na tym tracę) o niższej mocy, wiedząc że mam instalację zrobioną pod wasz mocniejszy inwerter. po moich interwencjach kontakt mailowy się urywał, próby kontaktu telefonicznego także bezskuteczne. w końcu padła propozycja, żebym go sprzedał a na drugi dostanę rabat. usłyszałem że z jednofazowymi są problemy więc sprzedacie mi trójfazowy. następną opcją była zamiana na trójfazowy 6kw albo 8kw z dopłatą. gdy się zdecydowałem to już zamiana na 6kw nie wchodziła w grę, jedynie dopłata z mojej strony. nie chciałem się już z wami kopać i na to przystałem, tym razem otrzymałem odpowiedz że wrócimy do tematu w styczniu. miałem potencjalnego kupca który nie jest tak cierpliwy jak ja. jako dowód posiadam całą korespondencję. powiem jedno, sam prowadzę firmę i nie wyobrażam sobie reakcji moich klientów w takiej sytuacji :)

    Dodano po 9 [minuty]:

    ACCel wrote:
    Weźcie może zgłoście te Elniksy do inspekcji handlowej, z uzasadnionym podejrzeniem, że nie spełnia CE EMC i CE LVD.

    dobry pomysł. Nasuwa się pytanie, jakim cudem tak siejące urządzenia otrzymały certyfikaty i deklaracje zgodności ???
    Niepotrzebnie zmieniłem sterownik z panelem dotykowym pieca CO wpiętego w sieć bo i ten działał wadliwie zakłócany przez inwerter elnixa.
  • #95
    ACCel
    Level 21  
    Deklaracja jak sama nazwa mówi jest jednostronną deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania dyrektyw UE.
    Jak kogoś nie stać albo wie że nie przejdzie to nawet nie zatrudnia zewnętrznego podmiotu aby zbadał urządzenie.

    Na szczęście dyrektywa NC RfG wymusi na producentach badanie inwerterów przez zewnętrzny organ certyfikacji, deklaracje NC RfG są dopuszczalne tylko przez okres przejściowy - 2 lata.

    Myślę że powinieneś tym zainteresować UOKIK oraz PIH.

    Widziałem chyba też że Elnix w marketingu używa informacji, że jest to inwerter, który najszybciej synchronizuje się z siecią po utracie zasilania. Ciekawe jest to że OSD nie dopuszczają takiego szybkiego powrotu napięcia, bo jest to śmiertelnie niebezpieczne dla pracowników ZE.
  • #96
    office55
    Level 12  
    Szanowny Panie Wideo55
    Nie chce Pan dopłacić przy zamianie inwertera jednofazowego na 3 fazowy 8K i nową gwarancja. 800 zł nie jest dużo . Wymusza Pan po roku czasu używania wymianę za darmo.
    Mamy przyjąć używany ,sprawny sprzęt i dać Panu większy z nową gwarancją.
    Ale jak w stanach, chodzi oto aby pisali ( dobrze czy źle ) aby pisali , więc piszemy na forum. Aby było głośno o Elnix.
    Najlepszym wyjściem jest oddanie inwertera , my zwracamy Panu pieniądze i kupi Pan sobie Froniusa,
    Problem z tym, ze nie chce Pan kupować nowego Froniusa tylko wymusza na nas darmowe prace.
    Możemy jeszcze raz serdecznie Pana przeprosić nie spełniamy Pana warunków i wymogów, dlatego chętnie odbierzemy sprzęt i zwracamy kasę.
    I zakończymy sprawę .
    Pozdrowienia
    Elektronix
  • #97
    wideo5
    Level 13  
    Quote:
    Deklaracja jak sama nazwa mówi jest jednostronną deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania dyrektyw UE.
    Jak kogoś nie stać albo wie że nie przejdzie to nawet nie zatrudnia zewnętrznego podmiotu aby zbadał urządzenie.

    Na szczęście dyrektywa NC RfG wymusi na producentach badanie inwerterów przez zewnętrzny organ certyfikacji, deklaracje NC RfG są dopuszczalne tylko przez okres przejściowy - 2 lata.

    Myślę że powinieneś tym zainteresować UOKIK oraz PIH.

    Widziałem chyba też że Elnix w marketingu używa informacji, że jest to inwerter, który najszybciej synchronizuje się z siecią po utracie zasilania. Ciekawe jest to że OSD nie dopuszczają takiego szybkiego powrotu napięcia, bo jest to śmiertelnie niebezpieczne dla pracowników ZE.

    Jestem umówiony z rzecznikiem praw konsumenta na przyszły czwartek. jestem w stanie poświęcić inwerter i przekazać go dalej do niezależnych badań. jeśli mógłbyś mi pomóc w tym temacie i dać namiary, byłbym bardzo wdzięczny.
  • #98
    office55
    Level 12  
    Widzimy, ze Panu Accel Elnix stoi w gardle. A co u Pana z Pana chińczykami - sprzedaż spadła ? Mają NC-RFG i certyfikaty ?
    Dziękujemy za troskę i opiekę.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Pan Accel pisze
    Widziałem chyba też że Elnix w marketingu używa informacji, że jest to inwerter, który najszybciej synchronizuje się z siecią po utracie zasilania. Ciekawe jest to że OSD nie dopuszczają takiego szybkiego powrotu napięcia, bo jest to śmiertelnie niebezpieczne dla pracowników .
    A tu boli !
    Wow, fachowe podejście i ma się tym zając UOKIK oraz PIH. Ciekawe ?
  • #99
    ACCel
    Level 21  
    office55 wrote:
    Widzimy, ze Panu Accer Elnix stoi w gardle. A co u Pana z Pana chińczykami - sprzedaż spadła ? Mają NC-RFG i certyfikaty ?
    Dziękujemy za troskę i opiekę.

    To chyba do mnie;)
    Opinii o chińskich produktach nie znam, więc się nie wypowiadam.

    Jak dowiedziałam się że w Polsce produkuje się takie urządzenia nawet byłem pozytywnie nastawiony (można sobie sprawdzić w historii postów). Szkoda że rzeczywistość to zweryfikowała.

    Nie robię w tej branży, dziękuję za troskę o moje dochody.
  • #100
    office55
    Level 12  
    Panie Accel , nie jest pan z branży a wypowiada się Pan pisząc bzdury, ze szybka synchronizacja z siecią to zagrożenie. Jakie ?
    Napisz Pan jak Pan wie ? Czekamy !
  • Eltrox HurtonEltrox Hurton
  • #101
    wideo5
    Level 13  
    office55 wrote:
    Szanowny Panie Wideo55
    Nie chce Pan dopłacić przy zamianie inwertera jednofazowego na 3 fazowy 8K i nową gwarancja. 800 zł nie jest dużo . Wymusza Pan po roku czasu używania wymianę za darmo.
    Mamy przyjąć używany ,sprawny sprzęt i dać Panu większy z nową gwarancją.
    Ale jak w stanach, chodzi oto aby pisali ( dobrze czy źle ) aby pisali , więc piszemy na forum. Aby było głośno o Elnix.
    Najlepszym wyjściem jest oddanie inwertera , my zwracamy Panu pieniądze i kupi Pan sobie Froniusa,
    Problem z tym, ze nie chce Pan kupować nowego Froniusa tylko wymusza na nas darmowe prace.
    Możemy jeszcze raz serdecznie Pana przeprosić nie spełniamy Pana warunków i wymogów, dlatego chętnie odbierzemy sprzęt i zwracamy kasę.
    I zakończymy sprawę .
    Pozdrowienia
    Elektronix

    to wasz towar nie jest zgodny z umową. A dopłata jeśli już to 800 netto. następna sprawa, nie jestem instalatorem i nie mam żadnego interesu w promowaniu producenta xxx. Froniusa nowego już mam bo szkoda mi było zdrowia na ciągłą walkę z garażowym bublem. jeśli inwerter wg. pana ma rok to co oznacza wasz stiker z wyraźną datą Porównianie inwerterów Fronius <> ELNIX
    Niech forumowicze ocenią kto tu jest kłamcą a firma elektronix godna zaufania.

    ps. mam wkleić korespondencję z propozycją która od was wyszła? a przynajmniej tak wynikało z jej treści. wymiana na 6kw a w przypadku wymiany na 8kw 800 netto dopłaty. zaczęły się schody jak się zdecydowałem na 6 kw (nie mając 3 faz w domu :) )
    nie pogrążajcie się. kłamstwo ma krótkie nogi.
  • #102
    witekem
    Level 19  
    Ale się rozbawiłem.

    [i]Widziałem chyba też że Elnix w marketingu używa informacji, że jest to inwerter, który najszybciej synchronizuje się z siecią po utracie zasilania. Ciekawe jest to że OSD nie dopuszczają takiego szybkiego powrotu napięcia, bo jest to śmiertelnie niebezpieczne dla pracowników .


    Ale mamy 'fachowców' , nie z branży a co post z OZE to 'ciekawa teoria' , Że ludzie się nie wstydzą takie głupoty pisać.
    Też czekam na wyjaśnienie i to dla jakich pracowników ?

    Chłopaki z Elnixa, nie przejmujcie się. Grunt , że piszą ( a że bzdury) ale reklama jest .
  • #103
    office55
    Level 12  
    Panie Wideo5 . Ma Pan rację i dlatego chcemy sprawę zakończyć i oddać Panu kasę.
    Przyjmujemy, klient ma rację i czekamy na sprzęt i 100% zwrot kasy. Kupi Pan sobie Froniusa polecamy, nie musi być nasz inwerter tak na siłę.
    Jeszcze raz serdecznie przepraszamy.
  • #104
    wideo5
    Level 13  
    powtarzam po raz.... MAM FRONIUSA !!!! i jestem szczęśliwym człowiekiem. a próby oczernienia i kłamstwa nie podaruję. nowy inwerter lub zwrot pieniędzy należy mi się jak psu buda :) pytanie z mojej strony, wymieniliście mi 4,7 na 3,6 bez żadnej adnotacji w karcie gwarancyjnej, co teraz z korektami łańcuszka 3 faktur Vat + czwarta do ministerstwa ochrony środowiska. :) partyzantka tak się kończy. mogliście załatwić sprawę polubownie. przymykałem oko do dziś. Ja w razie czego jestem w stanie poświęcić inwerter i przekazać go dalej jako dowód że nie spełnia deklarowanych norm.
  • #105
    ACCel
    Level 21  
    @office55, @witekem uwielbiam wasz kompletny brak profesjonalizmu w każdej możliwej dziedzinie. Przychodzicie na forum techniczne gdzie taki laik jak ja może wam udowodnić jak jesteście nieprofesjonalni.

    Proszę:

    Porównianie inwerterów Fronius <> ELNIX

    Dodano po 3 [minuty]:

    ACCel wrote:
    Ciekawe jest to że OSD nie dopuszczają takiego szybkiego powrotu napięcia, bo jest to śmiertelnie niebezpieczne dla pracowników ZE.

    witekem wrote:
    Też czekam na wyjaśnienie i to dla jakich pracowników ?

    Nie ma na co czekać. Wystarczy czytać w całości (i cytować w całości).

    Dodano po 2 [minuty]:

    office55 wrote:
    Wow, fachowe podejście i ma się tym zając UOKIK oraz PIH. Ciekawe ?

    Oni akurat zajmą się podpisywaniem deklaracji CE EMC i LVD na urządzenia, które nie spełniają wymagań tych dyrektyw.
  • #106
    kosmos99
    Level 36  
    ACCel wrote:
    Oni akurat zajmą się podpisywaniem deklaracji CE EMC i LVD na urządzenia, które nie spełniają wymagań tych dyrektyw.


    A co się stanie wtedy z zamontowanymi inwerterami tej firmy jeśli zostanie wydana opinia o nie spełnianiu wymogów?
    Właściciele będą je musieli wymienić?
  • #107
    ACCel
    Level 21  
    Nie wiem jak to wyglada w praktyce. Urządzenia niezgodne z LVD nie powinny być podłączone do sieci energetycznej, a bez EMC nie mogą w ogóle działać. Kolega krótkofalowiec już wspominał w tym wątku, że zakłócają mu hobby.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Oho, ktoś tu ma inwertery niezgodne z NC RfG oraz wymaganą normą dotycząca wykrywania pracy wyspowej.
    Porównianie inwerterów Fronius <> ELNIX
    Porównianie inwerterów Fronius <> ELNIX

    Dodano po 4 [minuty]:

    Może ktoś wkleić deklaracje zgodności do Elnixa?
  • #109
    noja102
    Level 24  
    Proszę najnowsze Z-MI akurat z ENEA ale w innych OSD jest podobnie. Za chiny ludowe nie podpisał bym nikomu tego z-mi z instalacją na Elnix-ie ten sprzęt zagraża życiu, zdrowiu i mieniu. I to po stronie producenta jest UDOWODNIĆ że tak nie jest certyfikując sprzęt w niezależnym laboratorium . Bo certyfikat może podpisać bezdomny Pan Stanisław, a potem wziąć i umrzeć
  • #110
    witekem
    Level 19  
    Musze bronić Elnixa , za dużo kłamstw. Accel czas obserwacji jak sa wolne procesory to może trać i nawet 220 sekund ( są takie inwertery ) , a normy wskazują aby nie dłużej niż 60 sekund. Sa takie inwertery, przy zastosowaniu szybkach procesów wymagania są szybkiego powrotu inwertera do pracy . Elnixowi udało się tak szybko mierzyć parametry sieci , ze mu wystarczy sekunda. A jak to wpływa na pracowników i jakich, fryzjerów czy poczty polskiej ?
    Jak to jest niebezpieczne. udowodnij. Normy wskazują tylko wytyczne , ze max 60s aby nie trwało np. 220sekund ale nie mówią, ze nie wolno szybkiej.

    Widzę, ze wielu przeszkadza , ze Elnix tak ładnie pracuje i szybko wraca do pracy, ze instalator nie musi czekać i może szybko pokazać klientowi , ze inwerter już pracuje. Dla instalatorów to jest ogromna zaleta a dla klienta , ze Elnix szybcie podejmuję pracy i jest bardziej wydajny.

    Ale złość konkurencji jest bardzo agresywna i jak ich boli szybkość powrotu z zapadów napięcia u Elnixa.
    Taki więc Accel jakim pracowników to zagraża, czy konkurencji, ze aż tak mocno oczerniają Elnixa ?
  • #111
    ACCel
    Level 21  
    "
    witekem wrote:
    normy wskazują aby nie dłużej niż 60 sekund.

    witekem wrote:
    Normy wskazują tylko wytyczne , ze max 60s aby nie trwało np. 220sekund ale nie mówią, ze nie wolno szybkiej.

    Kolega @witekem ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Ale pismo broni się samo:
    "Minimalny czas obserwacji 60 sekund" (IRESID OSD).
    "Czas obserwacji od 10 do 600 sekund, domyślnie 60 sekund" norma PN EN 50549.
    "Czas obserwacji 60 sekund" regulacja NC RfG.
  • #112
    wideo5
    Level 13  
    Witekem ,tu masz rację, po zapadach wstaje bardzo szybko, są to dosłownie sekundy. napięcie startu także jest bardzo niskie, fakt, ale kosztem kultury pracy, falownik się "szarpie" synchronizując i odłączając od sieci, przy tym klepie mu coś w trzewiach :) . pada, wstaje i tak na okrągło. pomijajac nawet froniusa, zwykłe chińczyki wstają trochę później ale bez zbędnego szarpania pracując stabilnie wypychając nawet kilka watów. Elnix tego nie potrafi synchronizując się i zrywając połączenie z siecią. handlowiec tłumaczy to wypychaniem "paczek energii", klepie tak samo pod koniec dnia. Reasumując, gdyby dopracowali inwertery jest to jakaś alternatywa, póki co kultura pracy, awaryjność ,niestabilność, zakłócanie pracy innych urządzeń i sieci (nawet po lanie sieje) no i w jaki sposób podchodzą do klienta skutecznie zniechęca do zakupu elnixa. ale centrale telefoniczne podobno mają świetne.
  • #113
    witekem
    Level 19  
    [I znów kłamsta , jaki minimalny !! Czas obserwacji do 60 sekund aby nie trwało to minuty ja przy starych inwerterach. Bo miały 180 czy nawet 220 sekund
    Nie ma zabronionego szybszego czasu startu inwertera do pracy.

    I jeszcze accel miałeś przekazać jakim pracownikom to zagraża i przeszkadza.
    Jakim ?
  • #114
    ACCel
    Level 21  
    Niskie napięcie startu to także kompletna bujda marketingowa oraz kompletna nieznajomość tematu fotowoltaiki.
    Charakterystyka pracy paneli jest taka że praktycznie w całym zakresie mocy pracują na takim samym napięciu. Ustawienie niższego napięcia startu nic nie da.

    Dodano po 3 [minuty]:

    witekem wrote:
    I znów kłamsta , jaki minimalny !! Czas obserwacji do 60 sekund aby nie trwało to minuty ja przy starych inwerterach. Bo miały 180 czy nawet 220 sekund
    Nie ma zabronionego szybszego czasu startu inwertera do pracy.

    Zgłoś się proszę do PTPIREE w sprawie tych rzekomych "kłamstw":

    Porównianie inwerterów Fronius <> ELNIX
  • #115
    wideo5
    Level 13  
    ACCel wrote:
    Niskie napięcie startu to także kompletna bujda marketingowa oraz kompletna nieznajomość tematu fotowoltaiki.
    Charakterystyka pracy paneli jest taka że praktycznie w całym zakresie mocy pracują na takim samym napięciu. Ustawienie niższego napięcia startu nic nie da.

    wyżej napisałem jak wygląda to niskie napięcie startu. Elektronix chwail się nim jednocześnie zalecając podniesienie go do min 160V
  • #116
    ACCel
    Level 21  
    Dla nieobeznanych w temacie PTPIREE -
    Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej. Od 1990 r. PTPiREE działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w energetyce, dąży do poprawy efektywności działania sieci energetycznej, jakości usług i obsługi Klientów. W ramach PTPiREE prace prowadzone są w komisjach i zespołach roboczych, z aktywnym udziałem przedstawicieli spółek energetycznych.

    Członkowie PTPiREE:
    Członkowie Zwyczajni – osoby fizyczne z kierownictwa spółek dystrybucyjnych i spółki przesyłowej
    Członkowie Wspierający - osoby prawne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, aktualnie 7 członków wspierających (ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja SA, PSE SA, PKP Energetyka SA)
  • #117
    witekem
    Level 19  
    I znowu brednie i znów inny temat, tez ten niski start to zagraża pracownikom. Jak klient ma na razie tylko 3 panele i potem ma dokupić resztę a chce aby mu inwerter pracował to też mu to zagraża ?

    Jeszcze raz podaj jakim pracownikom zagraża szybki star i niskie napięcie startu.
  • #118
    ACCel
    Level 21  
    Niezgodność z normami zagraża pracownikom ZE, stabilności sieci energetycznej, klientom podłączonym do tej sieci oraz podłączonym urządzeniom. Z normami się nie dyskutuje.
  • #119
    witekem
    Level 19  
    Jakie normy, 3 panele jak klient kupi i chce używać to jest niezgodne z normami. Jak szybki powrót zapadów i odporność na zapady napięcia to tez przeszkadza normom i pracownikom ?

    Normy są europejskie a na zachodzie jest lepsza cieć energetyczna jak w Polsce. W Polsce normy dopasowują do naszych realiów i dlatego nie ma wskazania , ze nie wolno. Dopuszcza się parametry z większym zakresem , bo żadne inwertery w Polsce by nie pracowały przy miękkich liniach.


    Jak może zagrażać klientów szybszy start inwertera i niskie napięcie.

    Totalne bzdury, wręcz odwrotnie klienci i instalatorzy się cieszą, ze inwerter szybko reaguje na zapady , ze jest bardziej wydajny, że nie trzeba minuty czekać na start inwertera.

    Jeszcze raz jak to zagraża pracownikom - wyjaśnij. Normy znamy ale jak to praktycznie zagraża pracownikóm .


    Ok ty byś zakazał stosowania inwerterów przy 3 panelach PV i na linach daleko od transformatora.
  • #120
    ACCel
    Level 21  
    Zatem proponujesz aby kompletnie olać także wymagania OSD w sprawie napięć nie tylko czasu startu? Pełny profesjonalizm.

    Już ci proponowałem abyś zwrócił się do PTPIREE z tą bezsensowną dyskusją. A jak jest ze spełnianiem norm przez Elniksy mam nadzieje że już niedługo się dowiemy od niezależnych instytucji jak PIH i UOKiK.

    "Zapady":