Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przepalający się bezpiecznik

tuptek9 10 Lis 2017 19:53 858 22
  • #1 10 Lis 2017 19:53
    tuptek9
    Poziom 9  

    Przepalający się bezpiecznik
    Witam,
    mam następujący problem do lokalu jest doprowadzony przewód 3x2.5mm (jedna faza) od jakiegoś czasu jak włączam klimatyzację na grzanie (moment startowy kiedy zaczyna wszystko startować) to przepala mi bezpiecznik na klatce schodowej topikowy (od 8 lat działało bez problemu) zauważyłem że spada z 240V do około 220V i przepala bezpiecznik.

    Zastanawiałem się czy nie wsadzić 35A na klatkę schodową ale jest za mały otwór aby wkręcić.
    Niestety na chwilę obecną nie mam możliwości doprowadzenia nowego przewodu do lokalu.

    Może przepiąć na klatce schodowej ze starego bezpiecznika na nowy typ i wsadzić C25 ? Pomoże ?
    Co proponujecie ?

    0 22
  • #2 10 Lis 2017 20:03
    Krzychu7
    Poziom 39  

    Wartości bezpieczników nie można dowolnie zmieniać (zwiększać).

    0
  • #3 10 Lis 2017 20:06
    tuptek9
    Poziom 9  

    Jest może coś ala mały transformator aby na czas startu klimatyzacji podtrzymał napięcie ?

    0
  • #4 10 Lis 2017 20:36
    smyk55
    Poziom 17  

    Nic z tego nie rozumiem.
    Piszesz, że do lokalu jest doprowadzona instalacja jednofazowa. Jednocześnie zamieszczasz "schemat" instalacji gdzie podpięta jest klimatyzacja 3 fazowa. Jak w takim układzie działał cały układ przez 8 lat bez problemów.
    Co do bezpieczników - przepalający się bezpiecznik, szukamy przyczyny a nie zwiększmy jego wartości.
    Pozdrawiam

    0
  • #5 10 Lis 2017 20:53
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Przyczyna jest prosta - moc zainstalowana sporo przekracza wytrzymałość przeciążeniową zabezpieczenia przedlicznikowego.

    0
  • #6 10 Lis 2017 20:57
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    elpapiotr napisał:
    Przyczyna jest prosta - moc zainstalowana sporo przekracza wytrzymałość przeciążeniową zabezpieczenia przedlicznikowego.

    Skoro wcześniej działało, to przyczyną może być także przegrzewanie się bezpiecznika z powodu jego zużycia, korozji lub słabego/brudnego styku.
    Warto zweryfikować pomiarem i oględzinami to co tam się dzieje ;)

    0
  • #7 10 Lis 2017 21:10
    jann111
    Poziom 31  

    tuptek9 napisał:
    Może przepiąć na klatce schodowej ze starego bezpiecznika na nowy typ i wsadzić C25 ? Pomoże ?

    Zaszkodzi, tylko stracisz selektywność.
    Moc klimatyzatora nieznana dlatego trudno ocenić czy urządzenie straciło sprawność czy problem z instalacją.
    Jak wyżej, oględziny i pomiar prądu w czasie załączania.

    0
  • #9 10 Lis 2017 22:04
    tuptek9
    Poziom 9  

    smyk55 napisał:
    Nic z tego nie rozumiem.
    Piszesz, że do lokalu jest doprowadzona instalacja jednofazowa. Jednocześnie zamieszczasz "schemat" instalacji gdzie podpięta jest klimatyzacja 3 fazowa.


    Klimatyzacja jest 3 fazowa ale podpięta pod jedną fazę.
    Czyli nie zwiększać mocy bezpiecznika tylko wezwać elektryka aby zrobił pomiary ?

    0
  • #10 10 Lis 2017 22:10
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    tuptek9 napisał:
    Klimatyzacja jest 3 fazowa ale podpięta pod jedną fazę.

    To jest ponad 30A.... Przeciążenie zabezpieczenia i przekroczenie mocy umownej.

    1
  • #11 10 Lis 2017 22:15
    Chris_W
    Poziom 37  

    Najpierw zdradź tajemnicę cudownego rozmnożenia faz ;)

    kozi966 napisał:
    tuptek9 napisał:
    Klimatyzacja jest 3 fazowa ale podpięta pod jedną fazę.

    To jest ponad 30A.... Przeciążenie zabezpieczenia i przekroczenie mocy umownej.

    6500W dotyczy prawdopodobnie mocy chłodniczej/grzewczej - elektrycznej wychodzi przeciętnie 3x mniej czyli 2-2,5kW.

    0
  • #12 10 Lis 2017 22:16
    tuptek9
    Poziom 9  

    Chris_W napisał:
    Najpierw zdradź tajemnicę cudownego rozmnożenia faz ;)

    Jak w załączniku na początku rozmowy :P

    0
  • #13 10 Lis 2017 22:17
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Chris_W napisał:
    Najpierw zdradź tajemnicę cudownego rozmnożenia faz ;)
    Niby skąd cuda ?
    Klimatyzator 3-fazowy podłączony pod jedną fazę, to wszystko.

    0
  • #14 10 Lis 2017 22:17
    tuptek9
    Poziom 9  

    Czy jest jakaś przejściówka aby wkręcić 35A w 25A ?

    0
  • #15 10 Lis 2017 22:18
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    tuptek9 napisał:
    Czy jest jakaś przejściówka aby wkręcić 35A w 25A ?

    NIE MA !
    I nie będzie !

    0
  • #16 10 Lis 2017 22:19
    tuptek9
    Poziom 9  

    Czyli zostaje podłączyć 3 fazy do lokalu i zrobić to jak Pan Bóg przykazał ? :)

    0
  • #17 10 Lis 2017 22:20
    Chris_W
    Poziom 37  

    elpapiotr napisał:
    Chris_W napisał:
    Najpierw zdradź tajemnicę cudownego rozmnożenia faz ;)
    Niby skąd cuda ?
    Klimatyzator 3-fazowy podłączony pod jedną fazę, to wszystko.

    Nie da się - może najnowsze inwertery mogły tak pracować (mają szynę DC im wszystko jedno), ale nie 8-letni sprzęt gdzie jest silnik 3f AC i musi mieć 3 fazy na zasilaniu inaczej nie pójdzie. A klimy 3-fazowe mają detektor kolejności faz (bo zła kolejność może rozwalić sprężarkę) więc pytam jak on to zrobił ;)

    0
  • #18 10 Lis 2017 22:32
    tuptek9
    Poziom 9  

    Chris_W napisał:
    elpapiotr napisał:
    Chris_W napisał:
    Najpierw zdradź tajemnicę cudownego rozmnożenia faz ;)
    Niby skąd cuda ?
    Klimatyzator 3-fazowy podłączony pod jedną fazę, to wszystko.

    Nie da się - może najnowsze inwertery mogły tak pracować (mają szynę DC im wszystko jedno), ale nie 8-letni sprzęt gdzie jest silnik 3f AC i musi mieć 3 fazy na zasilaniu inaczej nie pójdzie. A klimy 3-fazowe mają detektor kolejności faz (bo zła kolejność może rozwalić sprężarkę) więc pytam jak on to zrobił ;)

    Galanz GD-18HC tak mi się wydaje że jest 3 fazowa :P

    0
  • #19 10 Lis 2017 22:45
    Chris_W
    Poziom 37  

    tuptek9 napisał:
    Chris_W napisał:
    elpapiotr napisał:
    Chris_W napisał:
    Najpierw zdradź tajemnicę cudownego rozmnożenia faz ;)
    Niby skąd cuda ?
    Klimatyzator 3-fazowy podłączony pod jedną fazę, to wszystko.

    Nie da się - może najnowsze inwertery mogły tak pracować (mają szynę DC im wszystko jedno), ale nie 8-letni sprzęt gdzie jest silnik 3f AC i musi mieć 3 fazy na zasilaniu inaczej nie pójdzie. A klimy 3-fazowe mają detektor kolejności faz (bo zła kolejność może rozwalić sprężarkę) więc pytam jak on to zrobił ;)

    Galanz GD-18HC tak mi się wydaje że jest 3 fazowa :P

    Nie wiem. Ale inne modele galanza tej mocy są jednofazowe. No i ma on 18BTU czyli trochę ponad 5kW mocy grzewczej, a nie 6,5kW - a pobiera ok 1,5kW mocy elektrycznej.

    0
  • #20 10 Lis 2017 23:00
    smyk55
    Poziom 17  

    Jeżeli wszystko działało w tej konfiguracji przez 8 lat bez problemu, a teraz w momencie włączania klimatyzacji wywala bezpiecznik to należy szukać w urządzeniu które to powoduje. Zgodzę się też z kolegą kozi966 , przegrzany bezpiecznik, zły styk w gnieździe - to też warto zweryfikować.

    Dodano po 14 [minuty]:

    Model Galanz GD-18HC
    zasilanie 230V
    pobór prądu grzanie - 9,12A chłodzenie - 8,91A
    pobór mocy grzanie - 2010W chłodzenie - 19,60W
    Dane pochodzą z katalogu Galanz

    0
  • #21 11 Lis 2017 00:06
    retrofood
    Moderator

    smyk55 napisał:

    pobór mocy grzanie - 2010W chłodzenie - 19,60W
    Dane pochodzą z katalogu Galanz

    Tak piszą? Nie ma tu byka?

    0
  • #23 25 Lis 2017 17:25
    tuptek9
    Poziom 9  

    Dziękuje za opinie i pomoc :)