Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Nike Star Immergas - piec stale się włącza

przemo48 11 Nov 2017 18:27 1788 6
  • #1
    przemo48
    Level 2  
    Witam, od kilkunastu lat użytkuję piec dwufunkcyjny Nike Star prod. IMMERGAS. Od kilku tygodni piec co kilka minut bez powodu sam się włącza i wyłącza po kilku sekundach. Włączony jest tylko na cwu a i tak grzejniki są ciepłe. Wezwałem serwisanta który podmuchał, pochuchał i wydał diagnozę - płyta sterownika do wymiany (800pln sama płyta + 800 zł jej wymiana... chora kasa!!! Gościu lubi ostro przycinać na kase). Kupiłem na własną rękę taki sam piec sprawny z demontażu - jako dawcę organów i dzieje się to samo. Z tego wynika że to nie musi być płyta sterownika. Co może być przyczyną tego stanu, czy to jakiś czujnik nawalił czy inny powód? Szukam w necie i nic. Może ktoś spotkał się z podobną przypadłością. Proszę o poradę.
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Brak zaworu zwrotnego przy wodomierzu.
    Lub może masz zainstalowany jakiś inny zasobnik np. solary? z naczyniem przeponowym
  • #3
    przemo48
    Level 2  
    Zawór zwrotny jest zamontowany bezpośrednio przed piecem, instalacja tylko co i cwu bez solarów. Zamiana płyt sterowniczych nic nie dała. Wolałbym nie demontować obecnego pieca ale chyba nie pozostaje mi nic innego jak zamiana na identycznego dawcę.
  • #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zawór zwrotny masz na zimnej wodzie przed kotłem?

    Wymień mikroprzelacznik od przepływu CWU
  • #5
    zybie
    Level 30  
    Ja bym wymienił czujnik NTC na C.O.
  • #6
    Tazma
    Level 12  
    Ja mam podobny problem tylko z kotłem Immergas NIKE MINI Typ B11BS. Nie pomogła wymiana mikroprzełącznika CWU ani sondy NTC. Nie wiesz czy płyta główna jest taka sama ? Na mojej jest uwędzony rezystor R42, ma mocno zaczerniały lakier, nie można odczytać wartości.
  • #7
    Plumpi
    Heating systems specialist
    przemo48 wrote:
    Witam, od kilkunastu lat użytkuję piec dwufunkcyjny Nike Star prod. IMMERGAS. Od kilku tygodni piec co kilka minut bez powodu sam się włącza i wyłącza po kilku sekundach. Włączony jest tylko na cwu a i tak grzejniki są ciepłe. Wezwałem serwisanta który podmuchał, pochuchał i wydał diagnozę - płyta sterownika do wymiany (800pln sama płyta + 800 zł jej wymiana... chora kasa!!! Gościu lubi ostro przycinać na kase). Kupiłem na własną rękę taki sam piec sprawny z demontażu - jako dawcę organów i dzieje się to samo. Z tego wynika że to nie musi być płyta sterownika. Co może być przyczyną tego stanu, czy to jakiś czujnik nawalił czy inny powód? Szukam w necie i nic. Może ktoś spotkał się z podobną przypadłością. Proszę o poradę.


    Jaki to kocioł?
    Jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody (bojlerem)?
    Czy dwufunkcyjny, grzejący CWU przepływowo?