  • Level 10  
    Witam czy miał ktoś taki problem ? Sterownik defro k3p Plus zawór czterodrogowy Plus regulator pokojowy tech w ustawieniach instalatora > zawór podstawowy > dynamiczne zmiany > zmiana żądanej 2 stopnie . różnica temperatur pokoju 0.5 stopnia. Temperatura zadana pomieszczenia 23 temp aktualna 24 a sterownik nie reaguje cały czas utrzymuje 35 st na zaworze
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 32  
    Jak się/przez co komunikują ? Zawór- sterownik - sterowanie . Może jakiś rysunek . I dokładniejszy opis .
  • Level 10  
    Komunikacja sterownik regulator kabel 4 żyłowy nie bardzo wiem co tu można narysować według instrukcji sterownik ma obniżyć zadana zaworu po dogrzaniu pomieszczenia A tego nie robi
  • Level 32  
    A sterownik zaworu czterodrożnego jest plus siłownik ? Bo to nie jasno opisane .
  • Level 10  
    To jest chyba logiczne dodam jeszcze ze jest w trybie automatycznym a nie ręcznym
  • Level 10  
    Problem rozwiązany wystarczyło zaznaczyć w opcjach czym ma sterować regulator pokojowy