Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Montaż wkładu kominowego dwuściennego

14 Lis 2017 16:31 993 5
  • Poziom 9  
    Witam,
    Jak wygląda montaż wkładu kominowego dwuściennego montując go od góry komina?? Jak jego łączyć? Czy są jakieś specjalne narzędzia do opuszczania rury?
    Wysokość komina +/- 10m
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    brokus napisał:
    Witam,
    Jak wygląda montaż wkładu kominowego dwuściennego montując go od góry komina??


    Normalnie. Wchodzi się na dach, łączy się z sobą kolejne rury i wsuwa się do komina.

    brokus napisał:

    Jak jego łączyć?


    Wsuwa się końce jednej rury w kielich drugiej rury.

    brokus napisał:

    Czy są jakieś specjalne narzędzia do opuszczania rury?
    Wysokość komina +/- 10m


    Stalowa linka najlepiej powleczona plastikiem, zakończona jakimś zaczepem.
    Bardziej zaawansowani używają wciągarki z taką linką zakończoną obejmą, którą można łatwo rozpiąć.

    Aby móc wykonać taki montaż potrzebne są jeszcze inne narzędzia oraz środki bezpieczeństwa (szelki i linki asekuracyjne, obuwie antypoślizgowe)
  • Poziom 9  
    Nie łączymy rur nitami, wkrętami, sylikonami itp? rura w rurę do samego dołu
    Czy na samym dole należy wykonać jakieś dodatkowe rzeczy czy rura wchodzi bezpośrednio do pieca?
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Rura spalinowa ma uszczelki silikonowe, a na dole trzeba cały zestaw na czymś postawić. W tym celu używa się specjalnego kolana z podporą, dla którego trzeba zrobić oparcie np. zamurować komin poniżej kolana lub zamontować konsolę (uchwyt).

    Nie używa się wkrętów ani silikonów.

    Po zamontowaniu, rura powinna zostać uziemiona. W tym celu używa się specjalnych opasek uziemiających oraz przewodów. Przewód łączy się z szyną wyrównawczą lub bezpośrednio z bednarką i uziomem.
  • Poziom 9  
    Pierwszy raz widze kogos tak pomocnego. Bardzo dziękuje za pomoc, ostatnie moje pytanie odnośnie "spuszczania" rur
    Plumpi napisał:
    Stalowa linka najlepiej powleczona plastikiem, zakończona jakimś zaczepem.

    gdzieś można kupić taką linke z całym osprzętem dedykowanym do tego czy jakas samoróbka?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    brokus napisał:

    gdzieś można kupić taką linke z całym osprzętem dedykowanym do tego czy jakas samoróbka?


    Niestety nie widziałem nigdy takiego gotowego osprzętu w sprzedaży, a osobiście używam samoróbki, podobnie z resztą jak inni znani mi instalatorzy.
    Tutaj często trzeba improwizować, dlatego przydaje się typowa wiedza techniczna i znajomość praw fizyki.

    Jeżeli w Twoim przypadku jest to robota jednorazowa to radzę powierzyć ją jakiejś firmie, która się tym trudni, posiada doświadczenie, odpowiedni sprzęt i zabezpieczenia.
    Takie zestawy kominowe do tanich nie należą, a w razie wypięcia się linki nie dość, że rury ulegną uszkodzeniu i będą się nadawały do wyrzucenia to jeszcze mogą się tak zakleszczyć w kominie, że bez rozbiórki komina ich nie wyjmiesz.
    Ponadto bywa czasami, że komin ma gdzieś przewężenie i wkładu nie da się wsadzić, albo co gorsze wkład się zakleszczy i nie będzie go można ani wsadzić głębiej, ani wyjąć. Czasami trzeba komin rozwiercić lub porządnie wyczyścić i zamontować pojedynczy wkład lub system rozdzielny. Czasami pozostaje tylko wkład elastyczny z nierdzewki (rury typu PLEX) lub plastiku (w przypadku kominów dla gazowych kotłów kondensacyjnych).

    Płacąc firmie to wszystko pozostaje ich problemem, a Ty płacisz za konkretny efekt ich pracy i tylko za materiał, który zostanie zamontowany oraz za uzgodnione dodatkowe usługi np. rozwiercanie komina.