CA5 + sygnalizator Vidicon VS-101 Jak podłączyć?

oohcats 16 Lis 2017 13:32 456 6
  • CA5 + sygnalizator Vidicon VS-101 Jak podłączyć?

    #1
    Poziom 12  

    Witam,
    problem jak w temacie. Musze podłączyć VS-101 do CA5 i za nic mi nie idzie. Prześledziłem wątki dotyczące konfiguracji z ca4 i Micrą ale nic mi to nie dało. Próbowałem aktywować sygnalizator przez podanie masy oraz podanie plusa, oraz podłączając łopatologicznie zasilanie do OUT1+ i masę do OUT1-.

    Zrobiłem pomiary centralki i wyszło mi, że na OUT1+ mam cały czas napięcie ok +13V. Mierzone między OUT1+, a COM. Natomiast po wywołaniu alarmu, gdy mierzę między OUT!+, a OUT1- nie mam napięcie. Tak jakby OUT1- nie zwierał do masy. Polaryzacja jest ustawiona na zwiewanie do masy przy alarmie.
    To już któraś CA5 stawiana przeze mnie ale zawsze robiłem na sygnalizatorach SATEL i nie było zgrzytów.

    0 6
  • #2
    Poziom 17  

    Witam
    Musisz podać na stałe +12V oraz 0V i po TR- masę która się pojawia na płycie podczas alarmu.
    Czyli OUT 1 ustaw jako zasilanie i podłącz OUT1+ pod +12 OUT1- pod GND a OUT 2 - pod TR-
    Pozdrawiam

    0
  • #3

    Poziom 43  

    Zakładamy, że chcesz wyzwalać przez podanie masy.
    AUX - podpinasz do zasilania sygnalizatora
    OUT1 - ustawiasz jako sygnalizacja włamania i konfigurujesz tak że w przypadku alarmu masa jest podawana na wyjście. Minus z OUT podłączasz pod TR-
    CA5 + sygnalizator Vidicon VS-101 Jak podłączyć?

    0
  • #4
    Poziom 12  

    Tak zrobiłem. Jednak gdy mierzą napięcie na centralce w stanie alarmu to między uot+ i out- mam zero. Dopiero między out+ i com mam 13V. wychodzi, że centralka nie zwiera uot- do masy. Centralka jest zaprogramowana prawidłowo. Tego jestem pewien.

    0
  • #5

    Poziom 43  

    Inna opcja to uwalony OUT. Zrób pomiary "na sucho" przy zmianach polaryzacji w programie.
    Ew. wrzuć screeny jak masz to oprogramowane.

    0
  • #6
    Poziom 12  

    Robiłem pomiary przy obu nastawach polaryzacji. Efekt ten sam. Nie ma napięcie między +, a -. Czyli Ca5 do reklamacji.

    0
  • #7

    Poziom 25  

    Przed reklamacją sprawdź jeszcze raz ...
    FS 41,42,43,44,45 parametr (5)
    FS 46
    Miałem podobny problem reset centrali pomógł...
    Ale wszystko możliwe że "uwalony OUT1.