Obwód 230V i wejście centrali alarmowej

tapis 16 Lis 2017 14:25 405 7
  • #1 16 Lis 2017 14:25
    tapis
    Poziom 12  

    Witam,
    Zazwyczaj wyjściem centrali sterujemy przekaźnikiem, który zamyka obwód 230V.
    Mój problem jest odwrotny, czy jest możliwe, aby poinformować centralę alarmową, np. poprzez wejście, że dany obwód 230V, np. oświetlenia jest zamknięty/otwarty i płynie/nie płynie w nim prąd? Szukałem w google, bez rezultatu. Proszę o jakieś sugestie, nakierowanie, czy jest możliwe zrealizowanie czegoś takiego? Czy są jakieś gotowe urządzenia mogące zrealizować to zadanie?
    Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

    0 7
  • Relpol
  • #2 16 Lis 2017 14:38
    kosmos99
    Poziom 34  

    Wystarczy przekaznik z cewka na 230V, a styki przekaznika daja sygnal na wejscie.

    0
  • Relpol
  • #4 16 Lis 2017 18:33
    Daro1003
    Poziom 16  

    Możesz użyć przeznaczonego do tego celu modułu obecności fazy PMT Ropam koszt 15zl

    0
  • #5 16 Lis 2017 21:23
    zybex
    Pomocny dla użytkowników

    Daro1003 napisał:
    Możesz użyć przeznaczonego do tego celu modułu obecności fazy PTM Ropam

    Rzeczywiście jest takie coś ale nie PTM a PMT. Link.

    0
  • #6 16 Lis 2017 22:07
    Daro1003
    Poziom 16  

    Najlepiej jeszcze zastosować przekaźnik bezpośrednie wpięcie do wejścia centrali powoduje przy spadkach napiec w sieci naruszenie wejścia. Miałem taki przypadek Optimą.

    0
  • #7 16 Lis 2017 22:59
    bhtom
    Poziom 36  

    Witam,

    Daro1003 napisał:
    Możesz użyć przeznaczonego do tego celu modułu obecności fazy PTM Ropam koszt 15zl


    Panowie... Autorowi chodziło o przepływ prądu, a nie obecność napięcia za stykiem włączonego przekaźnika ;)
    Co z tego, że moduł PMT wskaże obecność "fazy" jeśli żarówka w obwodzie oświetlenia będzie przepalona i prąd nie będzie płynął?
    Bardziej chodzi o zastosowanie przekaźnika nadzorczego tego typu.

    Pozdrawiam.

    0
  • #8 26 Lis 2017 13:22
    elmir-m
    Poziom 2  

    Można żyć przekaźnika priorytetowego i będziemy wiedzieli czy obciążenie jest załączone ( płynie prąd ) czy nie