Ryszard49 16 Lis 2017 16:05 924 14
REKLAMA
  • #1 16827553
    Ryszard49
    Poziom 38  
    Witam.
    Posiadam przemienniki częstotliwości LG seria iC5. Pytanie jak zrobić taką regulację jaka jest w dodanym linku ?.
    Link
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 16827562
    kosmos99
    Poziom 38  
    Ja bym to zrobil inaczej, potencjometr na wejscie pierwszego falownika, a z jego wyjscia analogowego zadawac predkosc drugiego i z wyjscia drugiego na wejscie trzeciego.
  • REKLAMA
  • #3 16827579
    Ryszard49
    Poziom 38  
    kosmos99, narysuj jak to widzisz dla tego typu falownika.
  • REKLAMA
  • #5 16827804
    Ryszard49
    Poziom 38  
    daro31ie, chodzi mi o takie rozwiązanie:
    Link
    Mam cztery potencjometry, na każdym falowniku osobnym potencjometrem ustawiam żądaną prędkość a czwartym płynnie ustalam prędkość wszystkich falowników. Czyli płynnie mogę sterować prędkością zespołu transporterów. Firma ABB przewidziała w swoich wyrobach zapotrzebowanie na taką opcję regulacji. Jak to można i czy w ogóle można zrealizować to na LG iC5?.
  • Pomocny post
    #6 16828087
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Można...
    Potencjometr główny ustala napięcie, które idzie na dzielniki (kolejne indywidualne potencjometry przy każdym falowniku).Regulacja transporterów z przemiennikami częstotliwości LG iC5 - jak to zrobić?
  • #7 16828131
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    pafciowaw napisał:
    Można...
    Potencjometr główny ustala napięcie, które idzie na dzielniki (kolejne indywidualne potencjometry przy każdym falowniku).Regulacja transporterów z przemiennikami częstotliwości LG iC5 - jak to zrobić?

    Kolega pafciowaw narysował Ci schemat takiego połaczenia.
    Nie jest to to samo co w linku, ale działanie podobne.
    Kolego aby połączyc tak falowniki jak w twoim zapytaniu każdy z falowników powinien posiadać dwa wej. analogowe i możliwość takiej konfiguracji.
    Czy te LGIC5 mają nie pamiętam.
    Wiem , że yaskawa V1000 ma taką możliwość.
  • #8 16828148
    Ryszard49
    Poziom 38  
    pafciowaw, takiego rozwiązania nie próbowałem , skłaniałem się raczej do zastosowania potrójnego potencjometru, osobno dla każdego falownika (R główny). Niestety potrójne liniowe na naszym rynku raczej nie do zdobycia. Na razie dzięki wkrótce wypróbuje to rozwiązanie.
  • #9 16828217
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    LG ma tylko jedno wejście analogowe (napięciowe lub prądowe) i nie można go łączyć z nastawami krokowymi lub sumą sygnałów (analogowych i cyfrowych);
    Za to można zastosować tylko R Główny a resztę poustawiać charakterystyką wejścia analogowego (Parametry I7 - I10) indywidualnie dla każdego falownika.
  • REKLAMA
  • #10 16828248
    Ryszard49
    Poziom 38  
    pafciowaw, ale mi chodzi o to żeby operator miał dostęp tylko do potencjometrów umieszczonych na pulpicie sterowniczym. Głównym potencjometrem ustawiałby optymalną prędkość całego zespołu transporterów, pozostałymi wprowadzał drobne korekty dla pojedynczych transporterów.
  • #11 16828414
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ale może się okazać, że jak się dobrze dobierze charakterystyki indywidualne to Operator w zakresie "R Głównego" nie będzie musiał korygować poszczególnych falowników...tego byśmy sobie życzyli ;)
    Warto to sprawdzić w praktyce...
  • #12 16828442
    kosmos99
    Poziom 38  
    Ale skoro mają być i tak 3 potencjometry, to dlaczego nie sterować każdego falownika oddzielnie?
  • #13 16828448
    Ryszard49
    Poziom 38  
    pafciowaw, dobrze by tak było, ale drobne korekty trzeba czasami przeprowadzać.

    Dodano po 2 [minuty]:

    kosmos99, napisałem że są problemy z zakupem potrójnych potencjometrów na naszym rynku. Potrójny to byłoby idealne rozwiązanie dla tego typu falownika.
  • #14 16828465
    kosmos99
    Poziom 38  
    Chodzilo mi o trzy oddzielne.
  • #15 16828477
    Ryszard49
    Poziom 38  
    Już są trzy oddzielne i do tego jeden wspólny do regulacji zespołu taśmociągów.