Silnik trójfazowy - połączenie

Kaminon 16 Lis 2017 17:34 471 12
  • #1 16 Lis 2017 17:34
    Kaminon
    Poziom 4  

    Dzień dobry,
    Mam silnik trójfazowy o parametrach podanych na tabliczce i mam pytanie w jaki sposób mam go podłączyć aby działał poprawnie (tzn. w trójkąt czy w gwiazdę i dlaczego w ten sposób a nie w drugi). Czy ma znaczenie jak go połączę oraz czy jak połączę go w zły sposób to silnik się uszkodzi?
    Byłbym też wdzięczny jakby ktoś tak w prostych słowach to objaśnił. Bo nie wiem czy dobrze z tej tabliczki zrozumiałem ale jeżeli ten silnik ma być zasilany 230V to dać trójkąt a gdy 400 lub 480 to dać gwiazdę.

    0 12
  • Pomocny post
    #2 16 Lis 2017 17:41
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Ten silnik, może bezpośrednio w naszej sieci 230/400V pracować tylko w gwiazdę.
    Z tego względu, że cewki są przystosowane do pracy na 230V, a podłączenie w trójkąt daje nam 400V na zaciski cewki.

    Kaminon napisał:
    czy jak połączę go w zły sposób to silnik się uszkodzi?

    Tak.

    1
  • #4 16 Lis 2017 18:18
    ziutek182
    Poziom 10  

    Kaminon napisał:
    Rozumiem , w połączeniu w gwiazdę mamy 3x230V czyli każdej cewce jest 230V, ale dlaczego na tabliczce przy 230v jest symbol trójkąta o co chodzi z tym oznaczeniem na tabliczce?

    Napięcie międzyfazowe wynosi 3X380V więc nie może być podłączone do "naszej sieci" bo ulegnie przepaleniu.
    Musiało by być napięcie takie jakie jest np:USA czyli 110V to międzyfazowe jest
    ok. 3X 180V i można podłączyć w trójkąt. :idea:

    0
  • #7 16 Lis 2017 18:35
    2834736
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 16 Lis 2017 18:38
    ziutek182
    Poziom 10  

    Kaminon napisał:
    Czyli ostatecznie jest tak:
    3x230 - gwiazda (jest ok)
    :D
    To chyba tyle w temacie :D

    0
  • #9 16 Lis 2017 18:44
    Kaminon
    Poziom 4  

    Ok dziękuję wszystkim za wyjaśnienia. Już wiem że w Polsce mogę w tym przypadku zastosować tylko gwiazdę. Jednakże mam jeszcze ostatnie pytanie co odpowiedzieć komuś na pytanie dlaczego nie połączyłem tego w trójkąt.

    0
  • #10 16 Lis 2017 18:48
    krzysiek7
    Poziom 34  

    Kaminon napisał:
    Jednakże mam jeszcze ostatnie pytanie co odpowiedzieć komuś na pytanie dlaczego nie połączyłem tego w trójkąt.

    Odpowiedz, że nie masz dostępu do sieci zasilającej o napięciu międzyfazowym 230V.

    0
  • #11 16 Lis 2017 18:48
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Kaminon napisał:
    Jednakże mam jeszcze ostatnie pytanie co odpowiedzieć komuś na pytanie dlaczego nie połączyłem tego w trójkąt.

    Jeśli ktoś twierdzi, że można go podłączyć w Λ w sieci 3x400V, nie przekonają go Twoje argumenty, więc odpowiedz, że tak wynika z budowy silnika oraz danych z tabliczki znamionowej. Ty nie musisz nic więcej tłumaczyć, a jeśli ktoś jest innego zdania, niech wytłumaczy Ci dlaczego można. Napisz, pośmiejemy się wspólnie. :)

    krzysiek7 napisał:
    Odpowiedz, że nie masz dostępu do sieci zasilającej o napięciu międzyfazowym 230V.

    Lub do falownika.

    Ps. Możesz również odpowiedzieć, że przeczytałeś tak na elektrodzie:
    Kilka słów nt. zabezpieczeń instalacji, silników, oraz RCD

    0
  • #12 20 Lis 2017 16:50
    przemyslw
    Poziom 13  

    Silnik trójfazowy - połączenie taki sam silnik ale co to po lewej stronie , niebieskie między zaciskami ?

    0
  • #13 20 Lis 2017 22:15
    Mirek99
    Poziom 22  

    Prawdopodobnie wyprowadzenia zabezpieczenia termicznego zamontowane wewnątrz uzwojeń lub przy łożyskach silnika.

    0