Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Podłączenie sterownika do pieca Viessmann Vitopend 100 WH04

remikgazda 18 Nov 2017 12:53 3498 2
  • #1
    remikgazda
    Level 2  
    Witam. Mam problem z podłączeniem regulatora Tatarek TP-908 http://tatarek.nazwa.pl/dokumenty/instrukcjaTP908.pdf do kotła Vitopend 100 WH04. Problem polega na tym że nie znam się na schematach elektrycznych. Wiem gdzie podłączyć w piecu w (miejsce zworki), nie wiem które piny podłączyć ze sterownika. Proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam :)
  • Helpful post
    #2
    Olek II
    Moderator
    W punkcie 8 masz opis, jeśli nie poradzisz sobie, poproś fachowca.
    1-4 zasilanie 230V.
    6-7 czujnik temperatury podłogi, ten czujnik ma być w podłodze.
    2-3 na zawory lub pompy obiegowe /tu wychodzi napięcie 230V/. Na rysunku masz 2 pompy spięte równolegle.
  • #3
    remikgazda
    Level 2  
    bardzo dziekuje za pomoc zaraz sprawdze

    Dodano po 4 [godziny] 27 [minuty]:

    Olek II wrote:
    W punkcie 8 masz opis, jeśli nie poradzisz sobie, poproś fachowca.
    1-4 zasilanie 230V.
    6-7 czujnik temperatury podłogi, ten czujnik ma być w podłodze.
    2-3 na zawory lub pompy obiegowe /tu wychodzi napięcie 230V/. Na rysunku masz 2 pompy spięte równolegle.


    nie nadaje sie ten sterownik do mojego pieca wywalilo bezpiecznik dlatego ze wychodzi tam 230v nic musze kupic inny bardzo dziekuje za jasna odpowiedz