De Detrich MCRII - grzeje na raty

18 Nov 2017 21:18 324 7
  • Level 8  
    Cześć, szukałem ale nic nie znalazłem. mam problem z piecem. mianowicie gdy załączam temperaturę 22C a jest na regulatorze pokojowym mniej niż 1C różnicy to piec załącza się np. na 3 minuty, grzeje wyłącza się na 5 minut. później znów się włączy na 3 minuty, dogrzeje i znów się wyłącza. problemu nie ma jak np. w domu jest 20C a ustawiam na 25C. to wtedy od razu śmiga do 24 a później grzeje na raty.
    Piec grzejący grzejniki z regulatorem pokojowym.

    ps. kiedyś miałem podobnie ale jak serwisant zrobił mi przegląd to na chwilę się uspokoiło. teraz znów tak jest. pomożecie - co sprawdzić?
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 8  
    NIe mam czegoś takiego. to zwykły regulator pokojowy:-)

    dziś znów to samo. żeby dogrzać o 0,5 to co chwila sie wyłącza;/
  • Automation specialist
    Kolego gdyby Twój regulator był dedykowany (isense) zobaczylbyś pewną anomalię oprogramowania tego pieca.
    W sytuacji kedy chcemy podgrzać nap. o 1 stopień to piec się uruchamia, ale po po 1-2 min wskazanie temp. jest wyższe właśnie o 0,5-1 stopień.
    Mam dokładnie tak samo.
  • Level 8  
    daro31ie wrote:
    Kolego gdyby Twój regulator był dedykowany (isense) zobaczylbyś pewną anomalię oprogramowania tego pieca.
    W sytuacji kedy chcemy podgrzać nap. o 1 stopień to piec się uruchamia, ale po po 1-2 min wskazanie temp. jest wyższe właśnie o 0,5-1 stopień.
    Mam dokładnie tak samo.

    hmm chyba nie rozumiem. Mam regulator tybox 117.
    Zawsze było tak że,
    temperatura: 22C, nastawiam 22,5 - grzeje caly czas, pokazuje się na wyświetlaczu 22,5 - piec gaśnie - temperatura rośnie jeszcze o 0,1 lub, 0,2 C z racji nagrzanych kaloryferów. czy zwykły regulator tak nie powinien działać?
  • Automation specialist
    Jeżeli masz regulator który działa tylko 0-1 to problem jest w sterowniku i jego ustawieniach.
    Jeżeli masz regulator jak isense który komunikuje się z piecem za pomocą protokołu to masz taki problem jak pisałem wcześniej.

  • Level 21  
    1.masz zwykłego on-offa, gdzie masz go utytułowanego powinien być w jakimś pokoju z kaloryferem
    2. na ile masz poustawiane głowice na kaloryferach w pomieszczaniu z termostatem pokojowym mają być rozkręcone maksymalnie, w innych przykręcasz według uznania ale najlepiej dążyć do całkowitego odkręcenia
    3.parametr kotła p 27 zmień z 20 na 35
    4. Nie wiadomo jak duży masz dom ale te cykliczne wyłączanie świadczy o małym odbiorze ciepła i taktowaniu jak zrobiłeś to co w punkcie 2 możliwe że są dalej za małe przepływy, mam nadzieje że serwisant czyścił filtry ,ewentualnie można zwiększyć prędkość pompy czyli parametr p21 z 0 na 1
    5. czy jest dostateczne ciśnienie w kotle, te manometry czasami się zacinają sprawdź czy po wyłączeniu kotła i włączeniu w trakcie odpowietrzania rusza się wskazówka na manometrze tak samo przy dopuszczaniu wody ,jeśli nie trzeba odetkać manometr.
  • Level 8  
    dobroslaw wrote:
    1.masz zwykłego on-offa, gdzie masz go utytułowanego powinien być w jakimś pokoju z kaloryferem
    2. na ile masz poustawiane głowice na kaloryferach w pomieszczaniu z termostatem pokojowym mają być rozkręcone maksymalnie, w innych przykręcasz według uznania ale najlepiej dążyć do całkowitego odkręcenia
    3.parametr kotła p 27 zmień z 20 na 35
    4. Nie wiadomo jak duży masz dom ale te cykliczne wyłączanie świadczy o małym odbiorze ciepła i taktowaniu jak zrobiłeś to co w punkcie 2 możliwe że są dalej za małe przepływy, mam nadzieje że serwisant czyścił filtry ,ewentualnie można zwiększyć prędkość pompy czyli parametr p21 z 0 na 1
    5. czy jest dostateczne ciśnienie w kotle, te manometry czasami się zacinają sprawdź czy po wyłączeniu kotła i włączeniu w trakcie odpowietrzania rusza się wskazówka na manometrze tak samo przy dopuszczaniu wody ,jeśli nie trzeba odetkać manometr.

    1. mieszkanie 60m2 - usytuowany regulator na przedpokoju.
    2. głowice poustawiane różnie od 3 do max - w zależności od pokoju. praktycznie wszedzie mam termostaty. 5 grzejników - 4 termostaty.
    3. może coś z tymi filtrami - kiedyś miałem podobnie - przyszedł serwisant, jak ręką odjął - po pół roku problem wrócił.
    5. mamomentr - oki!
    dziwi mnie tylko że przy obecnych parametrach wszystko było dobrze jeszcze z pół roku temu było oki