Brak reakcji czujki pir w przypadku podłączenia 2 czujek pod jedno wejście

19 Lis 2017 18:40 1200 23
  • Poziom 8  
    Cześć
    Chciałbym zapytać o podłączenie czujek PIR typu NC firmy Satel. Po podłączeniu jednej czujki do wejścia dozorowego czujka działa prawidłowo jednak gdy dołącze kolejna do tego samego wejścia nie występuje alarm . Czy w przypadku łączenia kilku czujek do jednej linii należy zastosować inny sposób łączenia ?
    System micra
  • OptexOptex
  • Poziom 41  
    hannibal90 napisał:
    Czy w przypadku łączenia kilku czujek do jednej linii należy zastosować inny sposób łączenia ?
    Oczywiście.
    Ile masz tych czujek w sumie?
  • Poziom 19  
    Chyba nie podłączasz ich równolegle pod jedno wejście??
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    Kolega " teleinformatyk" odróżnia połączenia równoległe od szeregowych i wie czym się różni NC od NO? Sugeruję sobie to narysować a wszystko powinno stać się jasne.
    Żeby kolegę jeszcze bardziej zdziwić, sugeruję wykonac mały test i naruszyć na raz obie czujki.
    pozdrawiam
  • OptexOptex
  • Poziom 41  
    Z AUX-a podajesz przez czujki napięcie na Z1?
  • Poziom 8  
    Przepraszam powino być z com a AUX 12 V.
    Teraz zauważyłem
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    Czyli ( oczywiście pomijając tę wpadkę z aux-em) podłączył kolega to jak rozumiem szeregowo ?
    Może narysuje kolega to jeszcze raz włącznie z zasilaniem tak aby nie mieć już żadnych wątpliwości. ;)



    ps.6 czujek przewodowych pod micrę to kolegi pomysł czy natchnionego sprzedawcy? Pewnie nie jest to rekord, ale fakt godny już odnotowania ;)
  • Poziom 41  
    Nie jest najgorzej, wychodzi po dwie czujki na linię, zdecydowanie gorzej wygląda kwestia sabotażu, jeśli wszystkie podłączane urządzenia będą w szeregu pod TMP.
    Wejścia Zx sparametryzuj.

    Do administracji: proszę włączyć punktację za dodane posty i "pomogi", bo nikt nie będzie chciał tu pisać.
  • Poziom 8  
    No tak pan sprzedawca powiedzial że 8 dam radę i posłuchałem. Zazwyczaj czytam i strukcje i zalecenia producenta przed zakupem tym razem zrobiłem inaczej i później doczytałem "jedne wejście jedna czujka". 6 oraz czujka dymu więc jest gorzej niż 2 na wejście. Sabotaż mogę podłączyć jeden do wszystkich w ten sam sposób ?
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    Narysowałeś poprawnie, powinno działać tak jak to sobie założyłeś. Ciekawe jak z fizycznym podłączeniem.
    Mam prośbę, pozdrów ode mnie sprzedawcę ;)
    I może napisz czego oczekujesz od tego systemu, podaj listę całego sprzętu.



    do kolegi @sharp
    Dział jest w fazie testowej i nie przewidujemy na tym etapie punktów i " pomogów"
    I proszę nie wkręcać usera, że dwie czujki na linię to dobrze ;)
  • Poziom 41  
    Proszę nie zniżać się do poziomu polityków i nie wkładać mi w usta słów, których nie wypowiedziałem. Gdzie napisałem, że to dobrze?
    hannibal90 napisał:
    No tak pan sprzedawca powiedzial że 8 dam radę i posłuchałem
    Sprzedawca może wiele powiedzieć - dopiero praktyka i stan zastany to weryfikuje.
    hannibal90 napisał:
    później doczytałem "jedne wejście jedna czujka"
    To zawsze tak się powinno robić, tym bardziej, że
    hannibal90 napisał:
    6 oraz czujka dymu
    ...gdzie czujka dymu wymaga innego typu reakcji linii, inaczej powinna powiadamiać itp...
    hannibal90 napisał:
    Sabotaż mogę podłączyć jeden do wszystkich w ten sam sposób ?
    Tu jest problem, bo będzie bardzo (zbyt) dużo styków na jednej linii. Przez chwilę będzie OK, ale z biegiem czasu mogą i będą pojawiać się fałszywe alarmy - chociażby ze względu na niezerową i rosnącą z każdym dniem rezystancją styków sabotażowych. Tym bardziej, że styk sabotażowy jest NC/NO i nie można wpiąć rezystora, który częściowo rozwiązałby ten problem.
  • Poziom 8  
    No tutaj Micra się nie nadaje chyba że bezprzewodowa to już wiem. No czyli czujkę dymu pod osobne Z i ustawić jako status czujki dymu. Sabotaż właśnie jak podłącze wszystkie razem tak jak linie dozoru to i tak braknie miejsca .
    Sprzęt czujki pir 6 sztuk oraz 1 dymu dodatkowo 2 bezprzewodowe dymu . Chodzi o powiadomienie czy ktoś wchodzi do domu (parter) i czy nie pali się . Jest to mały obiekt

    Sprzedawca z sklepu od alarmów itp. Z możliwością montażu jeszcze teraz w radiu reklama jest od nich
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    sharp napisał:
    Proszę nie zniżać się do poziomu polityków i nie wkładać mi w usta słów, których nie wypowiedziałem. Gdzie napisałem, że to dobrze?

    To tak, prosto na temat, co radzisz autorowi tematu, ma instalować czy szukać innej centrali?
    hannibal90 napisał:
    Sprzęt czujki pir 6 sztuk oraz 1 dymu dodatkowo 2 bezprzewodowe dymu .

    To już cała lista sprzętu? Coś do uzbrajania, coś do sygnalizowania?
    hannibal90 napisał:
    Chodzi o powiadomienie czy ktoś wchodzi do domu (parter) i czy nie pali się
    No tak w sumie to oczywiste, że alarm ma powiadomić o tym że ktoś niepożądany wchodzi do domu. Chodziło mi raczej o to czy będzie potrzeba uzbrojenia części czujek ( części obiektu np na noc) i czy kolega jest świadom tego że ten sprzęt na to nie pozwoli.

    Chce kolega skonsultować rozmieszczenie sprzętu, czy też już to zostało ustalone.
    Oby nie tak jak dobór sprzętu ;)
    pozdrawiam
  • Poziom 8  
    Klawiatura bezprzewodowa oraz sygnalizator zewnętrzny. Polaczenie GSM . No Micra nie ma stref( tak to chyba się okresla) uzbrajanie wszystkiego na raz obiekt jest używany raz na miesiąc
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    Ja odpuszczam. Każdą informację trzeba z kolegi wyciągać na siłę i zaczynam czuć się jak intruz, a przecież chodzi o to by koledze pomóc. Liczyłem na to że poda kolega chociaż model tego sygnalizatora :(
  • Poziom 8  
    Sorry faktycznie dziwnie moglo to wygladac . Nie mam tego przed sobą klawiatura Satel mp 300 . Czujki aqua plus Satel . Ogólnie cały zestaw satela z wyjątkiem sygnalizatora którego niestety nie pamiętam . Jest to domek letniskowy rzadko odwiedzany więc sterowanie i kontrola za pomocą aplikacji Micra oraz SMS . Każda czujka ma osobny przewód .
  • Poziom 41  
    suworow napisał:
    To tak, prosto na temat, co radzisz autorowi tematu, ma instalować czy szukać innej centrali?
    Szczerze? Radziłbym poszukać innej centrali. Tylko oczywiście zgadzam się z tym, że może byłaby droższa, może trudniejsza w konfiguracji, może wymagająca dodatkowego osprzętu (do tych bezprzewodowych pożarówek, o większej wydolności zasilacza, normalnych wyjściach...) i tak dalej - wiesz o co mi chodzi, nie raz o tym rozmawialiśmy. Oczywiście Autor zrobi jak uważa, z jakichś tam pewnie powodów, i
    oczywiście, w swoim domu może robić, jak Mu się żywnie podoba, choć z normami (ha, ha) i dobrze pojętą sztuką instalatorską (znowu ha, ha...) nie będzie to miało wiele wspólnego.
  • Poziom 8  
    No aktualnie już nie mam wyjścia musi zostać Micra nauczka na przyszłość ... Z aktualną wiedzą wybrałbym co innego. Programować będę przez ttl jakos muszę to ogarnąć.
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    sharp napisał:
    i tak dalej - wiesz o co mi chodzi, nie raz o tym rozmawialiśmy

    wiem ;)
    sharp napisał:
    Oczywiście Autor zrobi jak uważa

    A ja mam nadzieję, że będzie mógł liczyć na Twoją rozważną pomoc.

    Spytam, już tak tylko z ciekawości czy udało się ogarnąć te naruszenia z których powodu kolega założył temat?

    .. miałem już nic nie pisać :)
  • Poziom 8  
    Wydaje mi się już wiem czym jest problem . Jutro to sprawdzę i odpisze jak poszło :). I to podłącze ( masakra kablowa) . No nie potrzebnie brałem ta Micrę mogłem wsiąść inna z satela i zrobić to normalnie . Tylko jak ogarnąć najprościej ten sabotaż .

    Chyba muszę znaleźć więcej naukowych materiałów na temat alarmów 🤔
  • Poziom 41  
    hannibal90 napisał:
    Jutro to sprawdzę i odpisze jak poszło
    I co? Nie sprawdzałeś jednak, bo przez tydzień nic nie napisałeś.
    hannibal90 napisał:
    Tylko jak ogarnąć najprościej ten sabotaż
    Taa... problem jest... ale nie nierozwiązywalny.
  • Poziom 8  
    W piątek miałem okazję to sprawdzić . Najprawdopodobniej coś nie stykało po ponownym podłączeniu i uporządkowaniu wszystko działa . Dodatkowo okazało się że jeden przewód był uszkodzony . Czujki które posiadam dlaczego są nie za dobre ? Czy jest jakaś literatura o tej tematyce od podstaw ?