Pro¶ba o sprawdzenie schematu c.o budynek około 60 m2

heberek 21 Nov 2017 17:38 429 8
  • #1
    heberek
    Level 13  
    Witam. Proszę o opinie co do narysowanego schematu.
    Zasobnik c.w.u 120L , 4 pętle w podłogówce, 6 grzejników.
    Głównie chodzi o wpięcie podłogówki przed pompę od grzejników i zasobnika c.o.
    Mam również pytanie czy muszę montować zawór różnicowy oraz czy zasilanie grzejników i zasobnika można realizować na 1 pompce. Proszę o Wasze opinie koledzy. No oczywi¶cie schemat jest uszczuplony ale zarys tego o co pytam jest widoczny.
    Za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2
    tkaczu1
    Level 17  
    witam.Układ dopuszczalny.Zawór różnicowy musi być bo w przypadku awarii zasilania pompy ciepło z kotła będzie rozchodzić się grawitacyjnie.Zasobnik i grzejniki mog± być na jednej pompie tylko przepływ musisz wysterować zaworami żeby w przypadku mniejszych oporów na wymienniku większo¶ć czynnika nie szła do niego zamiast do grzejników.
  • #4
    heberek
    Level 13  
    W sklepie dostałem odpowiedĽ, że 10 kW wystarczy. A czy zawory zwrotne s± potrzebne?
  • #5
    tkaczu1
    Level 17  
    10kw wystarczy ,a zawór zwrotny daj na zasilaniu wymiennika to unikniesz wystudzenia CWU przez instalację co po wygaszeniu kotła.
  • #6
    Sstalone
    Level 30  
    heberek wrote:
    W sklepie dostałem odpowiedĽ, że 10 kW wystarczy. A czy zawory zwrotne s± potrzebne?


    Najlepiej to oblicz sobie zapotrzebowanie na ciepło, żeby¶ nie przewymiarował kotła bo będziesz miał problemy z jego eksploatacj±. Na jakie paliwo? 10 kW na 60 m kw., to bardzo dużo, oczywi¶cie zależy wszystko od ocieplenia i usytuowania, np. ¶ciany zewnętrzne.


    Zawór zwrotny przy bojlerze konieczny, przy grzejnikach nie wydaje mi się.

    Jeżeli jest taka możliwo¶ć, to poziom odej¶cia na grzejniki obniżyć o np. 20 cm w stosunku do bojlera, na górze tej rury zamontować odpowietrznik automatyczny.
  • #7
    heberek
    Level 13  
    Będzie taka możliwo¶ć gdyż budynek nie jest podpiwniczony. Hmm. Zapotrzebowanie na ciepło obliczę w Audytorze C.O. ?
  • #8
    Sstalone
    Level 30  
    heberek wrote:
    Będzie taka możliwo¶ć gdyż budynek nie jest podpiwniczony. Hmm. Zapotrzebowanie na ciepło obliczę w Audytorze C.O. ?


    Nie znam programu, być może. Również możesz obliczyć na stronie http://cieplowlasciwie.pl/
  • #9
    hajtaler
    Level 21  
    Zawory zwrotne na każdym obwodzie. Na CO może być tam gdzie jest i na CWU też, z tym że jeżeli na grzejnikach działa grawitacja to zawór zwrotny klapowy i na CWU tak samo.
    Ma podlogówce zz sprężynowy na powrocie za ale za mieszaczem. Tam gdzie masz zaznaczony w tej chwili zawór odcinaj±cy