Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
OptexOptex
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

DSC - Jak podłączyć czujke DSC do centralki Satel CA-6

22 Lis 2017 23:33 1824 28
  • Poziom 4  
    Witam, głowie się już kilka godzin i chyba próbowałem wszystkich kombinacji. Zastanawiam się czy jest w ogóle możliwe połączyć czujkę DSC ec301 w konfiguracji 2eol/no lub 2eol/nc. Proszę o pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • OptexOptex
  • Poziom 41  
    Pierwszy kwietnia za pół roku...
    Aby połączyć tą czujkę w 2EOL/NC potrzebna jest jedna kombinacja, a nie wiele. A jaka? Na forum milion razy było to już pisane. Dodam tylko, że poprawne okablowanie czujki to nie wszystko.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    NO nie można podłączyć, ponieważ czujka ma tylko wyjście NC. :)

    Schemat podłączenia jest w instrukcji Satela. Co dla kolegi jest niejasne w tym schemacie?
  • Poziom 41  
    gkwiatkowski napisał:
    NO nie można podłączyć, ponieważ czujka ma tylko wyjście NC
    Jak nie można, jak można. Widzisz przecież, że rezystor jest przylutowany do oczka od nieistniejącego NO :D
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    sharp napisał:
    gkwiatkowski napisał:
    NO nie można podłączyć, ponieważ czujka ma tylko wyjście NC
    Jak nie można, jak można. Widzisz przecież, że rezystor jest przylutowany do oczka od nieistniejącego NO :D


    To jest przylutowane? Myślałem, że tak po prostu nóżka się ułożyła.

  • Poziom 43  
    marianndwa9 napisał:
    Zastanawiam się czy jest w ogóle możliwe połączyć czujkę DSC ec301 w konfiguracji 2eol/no lub 2eol/nc.


    2eol/no - nie
    2eol/nc - tak

    DSC - Jak podłączyć czujke DSC do centralki Satel CA-6

    Kolega pewnie ma problem z opisem w samej czujce - tyle że prościej się nie da.

    I taka uwaga: przez tę wyrwę w czujniku robal Ci wlezie i będzie wyło aż miło
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    Marku, to inicjatywa jednorazowa, czy zamierzasz na forum publikować w odcinkach na całe instrukcje ?
    A może spróbuj podejść do tematu biznesowo i po prostu zacznij sprzedawać już gotowe czujki w konfiguracji DEOL pod poszczególne centrale :D
  • OptexOptex

  • Poziom 43  
    suworow napisał:
    Marku, to inicjatywa jednorazowa, czy zamierzasz na forum publikować w odcinkach na całe instrukcje ?


    Ten obrazek mam gdzieś w screenach - powielam go co jakiś czas.
    Wstałem wyspany, zjadłem, dobry humor miałem to poszło na tacę. To było silniejsze niż chęć zbesztania za nieczytanie instrukcji. Może tym razem to lepiej ;) - zobaczymy.....
  • Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    marek216 napisał:
    Wstałem wyspany, zjadłem, dobry humor miałem to poszło na tacę.

    Tak, a jutro wstaniesz lewą nogą i będziesz podobne tematy raportował :) .
    marek216 napisał:
    To było silniejsze niż chęć zbesztania za nieczytanie instrukcji. Może tym razem to lepiej ;) - zobaczymy.....

    No cóż każdy ma prawo do odrobiny słabości, szczególnie o 6 rano ;)
    pozdrawiam
  • Specjalista automatyka domowa
    Hmm to jest dział dla początkujących :) więc może trzeba dawać prostsze rady na początek.
    Czyli np. taką: Skoro masz problem z prawidłowym podłączeniem rezystorów to może lepiej zakupić czujkę już fabrycznie przystosowaną np. AMBER 2E. Jest to bodajże najtańsza czujka dobra w sam raz do nauki dla początkujących.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    sharp napisał:
    Pierwszy kwietnia za pół roku...
    Aby połączyć tą czujkę w 2EOL/NC potrzebna jest jedna kombinacja, a nie wiele. A jaka? Na forum milion razy było to już pisane. Dodam tylko, że poprawne okablowanie czujki to nie wszystko.


    W kwestii formalnej, to podłączenie 2EOL/NC można wykonać na dwa sposoby. Drugi sposób wymaga dwukrotnie większych rezystorów.

  • Poziom 25  
    gkwiatkowski napisał:
    W kwestii formalnej, to podłączenie 2EOL/NC można wykonać na dwa sposoby. Drugi sposób wymaga dwukrotnie większych rezystorów.
    Możesz rozwinąć zagadnienie ? Może jest coś o czym niewiem... Dziekuje.
  • Poziom 4  
    marek216 dziękuje Ci serdecznie. W instrukcji od płyty głównej mam opis podłączenia czujek z innymi oznaczeniami to mnie zgubiło i użyłem złych rezystorów dlatego nie działało. Jestem początkujący nie wiedziałem ze jedno wyjście NC zastępuje wyjściem COM.

    Dział dla początkujących jest po to żeby besztać pytających?
    Szukałem odpowiedzi na forum ale nie znalazłem. Jeśli faktycznie jest a ja zaśmiecam forum, przepraszam. Odpowiedzi nie dające rozwiązania, prześmiewcze itd. według mnie są tej samej rangi co "głupie" powtarzające się pytania.
    Miłego dnia. Pozdrawiam
  • Poziom 41  
    marianndwa9 napisał:
    Odpowiedzi nie dające rozwiązania, prześmiewcze itd. według mnie są tej samej rangi co "głupie" powtarzające się pytania.
    Oczywiście. Gdyby nie było głupich pytań, nie byłoby głupich odpowiedzi. Teraz jakie będzie kolejne pytanie? Bo, jak podłączyć płytę do sieci: na żywca, czy przez transformator już było, jak podłączyć banalną czujkę już było..., może jaką śrubką przykręcić sygnalizator do ściany, albo, jak go podłączyć...?
    W dziale dla początkujących (który moim zdaniem, jako legitymizujący patologię wdupiemania samodzielności jest tu zbędny) także potrzebne jest minimum wiedzy.
  • Poziom 4  
    Kupiłem mały zestaw do nauki tydzień temu ponieważ zainteresował mnie ten temat. Pytałem o zasilanie, uważam ze lepiej zadać głupie pytanie niż popełnić głupi błąd. Dostałem odpowiedź choć faktycznie w końcu znalazłem ja w instrukcji. Schematu podłączenia tej konkretnej czujki nie ma w instrukcji.

    Gdyby na głupie pytania były mądre odpowiedzi forum byłoby przejrzystsze przez co łatwiej można byłoby łatwiej znaleźć odpowiedź.

    Kolejne pytania czas pokaże, pozdrawiam :)
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    reweriko napisał:
    gkwiatkowski napisał:
    W kwestii formalnej, to podłączenie 2EOL/NC można wykonać na dwa sposoby. Drugi sposób wymaga dwukrotnie większych rezystorów.
    Możesz rozwinąć zagadnienie ? Może jest coś o czym niewiem... Dziekuje.


    Zamiast 1,1 koma można użyć 2,2. Podłącza się je wtedy równolegle do styków przekaźnika i tampera.
    Schemat widziałem chyba nawet na Elektrodzie. Jak nie znajdę to sam narysuję i wrzucę.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    W załączniku schemat drugiego wariantu podłączenia oporników do czujki 2EOL/NC.

    DSC - Jak podłączyć czujke DSC do centralki Satel CA-6
  • Poziom 20  
    marianndwa9 napisał:
    Dostałem odpowiedź choć faktycznie w końcu znalazłem ja w instrukcji. Schematu podłączenia tej konkretnej czujki nie ma w instrukcji.

    Gdyby na głupie pytania były mądre odpowiedzi forum byłoby przejrzystsze przez co łatwiej można byłoby łatwiej znaleźć odpowiedź.

    Proszę Cię, są setki różnych czujek i prawie drugie tyle różnych central, trzeba pomyśleć i przeanalizować, bo odpowiedzi na wszelkie różne kombinacje połączeń typu CA-Czujnik nie znajdziesz. Filozofia każdej konfiguracji jest identyczna, a po wczytaniu się do instrukcji zarówno CA jak i urządzeń, na każde pytanie można sobie odpowiedzieć. Ale po co czytać, forum powie :P

  • Poziom 43  
    marianndwa9 napisał:
    marek216 dziękuje Ci serdecznie. W instrukcji od płyty głównej mam opis podłączenia czujek z innymi oznaczeniami to mnie zgubiło i użyłem złych rezystorów dlatego nie działało.

    Nie dziękuj tylko czytaj instrukcje ze zrozumieniem. Zasada zawsze jest taka sama: sabotaż + PIR. Dwa gramy logiki i za każdym razem będzie dobrze. W każdej instrukcji masz dokładnie podane co jak podłączać i jakich rezystorów użyć.

  • Poziom 25  
    gkwiatkowski napisał:
    W załączniku schemat drugiego wariantu podłączenia oporników do czujki 2EOL/NC.

    DSC - Jak podłączyć czujke DSC do centralki Satel CA-6

    Ciekawe :-) .... centrala zachowuje się normalnie ? tzn. nie zgłasza sabotażu ?

  • Poziom 43  
    reweriko napisał:

    Ciekawe :-) .... centrala zachowuje się normalnie ? tzn. nie zgłasza sabotażu ?

    No ciekawe - ale na logikę jak ma zgłaszać?

    Zamknięty obwód TAMPER + zamknięty NC: (R1+R2)/2
    Otwarty TAMPER: przerwa
    Otwarty NC: R1

  • Poziom 25  
    marek216 napisał:
    reweriko napisał:

    Ciekawe :-) .... centrala zachowuje się normalnie ? tzn. nie zgłasza sabotażu ?

    No ciekawe - ale na logikę jak ma zgłaszać?

    Zamknięty obwód TAMPER + zamknięty NC: (R1+R2)/2
    Otwarty TAMPER: przerwa
    Otwarty NC: R1

    kolego testowałeś ? czy tylko teoretyzujesz...
    Ciekawe rozwiązanie jak zabraknie ci rezystorów 1.1
    Nie wiadomo jaka jest tolerancja rezystancji dla kryterium "alarmu"...

  • Poziom 43  
    reweriko napisał:
    kolego testowałeś ? czy tylko teoretyzujesz...

    Powiedzmy, że teoretyzuję. Przyjmijmy, że to tylko teza - potrafisz ją obalić? Ja właśnie wykazałem jej poprawność.

    reweriko napisał:
    Nie wiadomo jaka jest tolerancja rezystancji dla kryterium "alarmu"...

    Dawałem rezystory 1k zamiast 1k1 i też nie było problemu. Jakby tolerancja była mniejsza niż 10% to systemy waliłby alarmami w całym kraju bez opamiętania. Rezystory 0,25W mają zazwyczaj 5% tolerancji.

  • Poziom 25  
    marek216 napisał:
    reweriko napisał:
    kolego testowałeś ? czy tylko teoretyzujesz...

    Powiedzmy, że teoretyzuję. Przyjmijmy, że to tylko teza - potrafisz ją obalić? Ja właśnie wykazałem jej poprawność.

    Coś z twoją teorią (Tezą) nie tak... bo
    Gdy ... Tamper zamknięty + zmknięty NC : rezystancja wynosi 1.1K

  • Poziom 43  
    reweriko napisał:
    Coś z twoją teorią (Tezą) nie tak... bo
    Gdy ... Tamper zamknięty + zmknięty NC : resystancja wynosi 1.1K



    A ile ma wynosić? Zerknij na obrazek jaki dałem autorowi tematu!

  • Poziom 25  
    I wszystko jasne Amen
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    reweriko napisał:
    gkwiatkowski napisał:
    W załączniku schemat drugiego wariantu podłączenia oporników do czujki 2EOL/NC.

    DSC - Jak podłączyć czujke DSC do centralki Satel CA-6

    Ciekawe :-) .... centrala zachowuje się normalnie ? tzn. nie zgłasza sabotażu ?


    Wszystko działa normalnie. Teoria zgadza się z praktyką. :)

    Dodano po 4 [minuty]:

    reweriko napisał:
    Nie wiadomo jaka jest tolerancja rezystancji dla kryterium "alarmu"...


    Z obserwacji, to tolerancja jest minimum 10%.
    Rezystor 980 omów działa normalnie.