Ocena przeróbki instalacjii CO (dołożenie pompy CWU)

24 Nov 2017 14:27 480 9
  • Level 9  
    Witam

    Bardzo proszę o ocenę załączonego schematu przeróbki instalacji CO (dołożenia pompy CWU) - przeróbka na żółto.


    Ocena przeróbki instalacjii CO (dołożenie pompy CWU)


    Z góry bardzo dziękuję.
  • Automation specialist
    Kolego, bez sensu.
    Jeżeli już chciałeś dołożyć pompkę, to należało ja zamontować na fioletowym odcinku zasilania zbiornika CWU.
    Teraz musisz dołożyć zawór zwrotny na fioletowym odcinku.
  • Level 9  
    Dziękuję bardzo za odpowiedź:)
    Przeróbka nie została jeszcze wykonana, czyli jeżeli zrezygnuję z żółtej przeróbki i założę pompę i zawór na fioletowym odcinku (zasilanie), to wszystko powinno działać bezproblemowo?

    Dzięki
  • Level 20  
    Dokładnie tak.
    Dodatkowy problem to źle podłączone naczynie. Pewnie wcześniej instalacja była grawitacyjna (wtedy naczynie było ok) i została dołożona pompa na zasilaniu?
  • Level 9  
    Witam.
    Niestety taki stan zastałem 😁 a co z tym naczyniem nie jest tak? Jak należałoby je przerobić rzeźby było ok?

    Dodano po 36 [minuty]:

    Tylko ta pompa która jest przy piecu na zasilaniu zostaje a dodatkowa pompa cwu na fioletowym odcinku tak? Tylko Popka cwu przepchnie wodę przez zawór przy pompie na grzejniki?

    Dodano po 1 [minuty]:

    I założona na fioletowym odcinku pompa cwu nie będzie pchać wody na grzejniki?
  • Helpful post
    Level 20  
    Po drodze do naczynia nie może być żadnej armatury (pomp, zawór, przewężeń) a u Ciebie jest pompa i zawór. Żeby było zgodnie z przepisami to musiałbyś poprowadzić osobną rurę do naczynia (co pewnie nie jest możliwe bez demolowania domu) albo przeniesienie pompy na powrót.
    Przyjrzałem się jeszcze raz temu schematowi - na fioletowym odcinku nie możesz założyć pompy CWU - wtedy pompa CO i CWU będą podłączone szeregowo i jedna będzie zakłócać pracę drugiej.
    Trzeba to podłączyć tak jak to przedstawiłeś - żółty odcinek(równolegle)
  • Level 9  
    Dziękuję bardzo za odpowiedź 😁ale jak założę żółty odcinek to fioletowy mam zlikwidować? Cze wtedy ( po zlikwidowaniu fioletowego ) naczynie zadziała w przypadku działania tylko pompy cwu?
  • Helpful post
    Level 20  
    Pionowy fioletowy odcinek ten od góry do miejsca podłączenia nowego żółtego do zlikwidowania lub zaślepienia. Nie wpływa to na sytuację naczynia

    Dodano po 58 [sekundy]:

    Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem"działania naczynia"
  • Level 9  
    Koledzy dziękuję slicznie za odpowiedzi pozdrawiam