Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Agregat tynkarski, schemat rozdzielni

24 Lis 2017 18:56 789 3
  • Poziom 2  
    Witam, mam problem ze zrobieniem rozdzielni do agregatu tynkarskiego. A mianowicie nie wiem jak mam zrobić tak, żeby jednocześnie załączała mi się sprężarka i sinik (motoreduktor). Dodam też że chodzi o jak najtańsze rozwiązanie.
    Z góry dziękuje.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 39  
    Jeżeli nie potrafisz wykonać tak prostego sterowania to lepiej się nie dotykaj do tego bo może z tego wyjść jeszcze jakaś bomba. Zleć to komuś kto ma pojęcie o tym.
  • Pomocny post
    Moderator Samochody
    Silniki sprężarki i reduktora wpięte razem, równolegle do zasilania. Tylko silnik kompresora ma mieć wyłącznik ciśnieniowy po drodze w szeregu. Jak takie coś sprawia problem, to wybacz.
  • Poziom 2  
    Nie jestem elektrykiem, więc nie mam pojęcia, dlatego pytam.