Buderus GB162 - nie uruchamia się CO w trybie obniżenia temperatury

AndrzejF 24 Lis 2017 21:08 336 3
  • #1 24 Lis 2017 21:08
    AndrzejF
    Poziom 13  

    Witajcie
    Mam zainstalowany kocioł Buderus GB162 ze sterownikiem RC300 zainstalowanym na kotle z ustawionym grzaniem auto w programie czasowym z trybem grzania i trybem obniżenia.
    Regulację mam wg temperatury zewnętrznej.
    Temperatura grzania w dzień 21 stopni, temperatura obniżona w nocy 17 stopni.
    Efekt jest taki, że w dzień, gdzie ustawione jest grzanie, piecyk uruchamia się i działa CO, natomiast w trybie obniżonej temperatury - noc - piecyk nie uruchamia się.
    Zmieniałem temperatury grzania i obniżenia, ale nic to nie dało.


    Co powinienem zmienić, aby w trybie obniżonej temperatury uruchamiał się piecyk?

    Dziękuję
    Andrzej

    0 3
  • #2 24 Lis 2017 22:10
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Tryb obniżenia ustaw na temperaturę pokojową lub zredukowaną, jeśli masz dużo podłogówki.

    0
  • #3 24 Lis 2017 22:41
    AndrzejF
    Poziom 13  

    Podłogówki nie mam, wszystko grzejniki.
    Temperaturę pokojową nie bardzo chyba mogę ustawić, bo RC300 mam na piecyku, a w pokojach nie mam sterowników.
    Chciałbym ustawić, aby CO działało wg temp. zew. z krzywą grzewczą ew. stałą temp.

    0
  • #4 24 Lis 2017 22:44
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Ustaw tryb ograniczony na obniżenie nocne, będzie grzać jak w dzień, tylko delikatnie mniej.

    0