Buderus G124L dysze gazowe

29 Nov 2017 10:04 999 8
  • Level 42  
    Witam!
    Czy do tego Buderusa można gdzieś dostać same dysze
    Chodzi mi o te wkręcone w listwę palnika, trzy sztuki
    Mam teraz 3mm i wydaje mi się że są duże ....
    Pozdrawiam!
  • Level 42  
    Dzięki ci wielkie!!!
    W tym drugim linku są duże szanse że znajdę
    Ale jak to kupić? Muszę się zalogować? Zarejestrować?
  • Helpful post
    Moderator of Heating systems
    Pytanie jaki rodzaj gazu. Jaka moc kotła.

    Wymiana dysz na "oko" może spowodować wybuchową pracę lub/oraz wypalenie rur palnikowych!

    autoas wrote:
    Mam teraz 3mm i wydaje mi się że są duże ....


    A czy ciśnienie gazu na dyszach jest prawidłowe?
  • Level 42  
    Nie chcę za bardzo opisywać całej historii...ale
    Kiedyś po wizycie serwisanta gazowego, piec zaczął załączać się wybuchowo lub potrafił nie odpalić i musiałem go resetować
    Na zaworze głównym jest taki wkręt regulacyjny (coś w rodzaju składu spalin jak w gaźniku samochodowym - wybaczcie porównanie - przy regulacji widać zmianę jakości spalania - płomienia)....wykręciłem go trochę i zaczął odpalać normalnie tak że zapomniałem o problemach....
    Kiedyś u nas była akcja z przejściem na inny gaz i wymieniali dysze w kuchenkach i w moim piecu też.....dopiero po dłuższym czasie zauważyłem lub bardziej "wywąchałem" w piwnicy, że jak pracuje piec to czuć takie "gazowe" spaliny...potem kupiłem czujnik gazu i wył za każdym razem jak pracował piec...
    I przechodzę do sedna.....piec nie reaguje na wkręcanie lub wykręcanie tej regulacji, jest wkręcony na maksa i normalnie pracuje....
    Postanowiłem zmienić/zmniejszyć/dobrać dysze aby przywrócić możliwość regulacji....
    To tyle....
  • Helpful post
    Moderator of Heating systems
    przy zmianie rodzaju gazu należy zmienić też blachę kierującą powietrze do palnika.
    Niewłaściwa blacha powoduje zły skład mieszanki i między innymi wybuchową pracę.
    Dysze do gazu ziemnego są większe od tych na propan.
    To tyle...
  • Level 42  
    No właśnie teraz od zmiany dysz nie mam żadnego odpalania wybuchowego jest jakby za "bogato" i szukam sposobu aby przywrócić regulacje i chcę zmniejszyć dysze choćby poprzez próbowanie ze średnicami...
    A jeśli chodzi o te blachy to nie wiem o co kaman bo u siebie tego nie widzę
    Mam też całkowicie już uszkodzone elektrody magnezowe...czy są bardzo ważne?
  • Helpful post
    Heating systems specialist
    Wszystkie akcesoria( dysze) oraz ustawienia zespołu gazowego realizuje się na podstawie DTR urządzenia posiłkując się odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi. Kręcenie ,,gażnikiem" bez wiedzy jakie parametry i w jakim zakresie zmieniamy prowadzi do sławy medialnej. Można wystąpić w telewizorze w charakterze nieboszczyka w ogólnopolskich wiadomościach. Wraz z rodziną i sąsiadami.
    pozdrawiam
  • Level 42  
    Ale wiesz że ten G124L "żeliwiak" jest już jak stary "gaźnik".... :)