Czy mogę podłączyć kinkiet pod kabel alarmowy (6x0.5mm)?

01 Gru 2017 11:09 1392 31
  • Poziom 6  
    Mam niewykorzystany kabel alarmowy 6x0.5mm w miejscu, w którym przydałby mi się kinkiet - pytanie, czy mogę go do tego celu wykorzystać?

    Nie wiem jak to policzyć, żarówkę oczywiście wstawiłbym o jakiejś niskiej mocy, tj. LED na 223V o mocy ~15W. Czy dwie żyły 0.5mm wystarczą do tego celu? Jeśli nie to czy praktykuje się coś takiego, że na L i N wykorzystam po trzy żyły?
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Nie nie możesz, przewód alarmowy ma "słabą izolację" nie przystosowaną do 230V, można wykorzystać zasilacz 12V i zrobić kinkiet na obniżone napięcie. To tak w skrócie żeby za jakiś czas nie było że ściana "kopie" i pomocy na forum wołał.
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Nie możesz, nawet pomijając sam przekrój przewody alarmówki mają izolację na 100V.
  • Poziom 6  
    Dziękuję za odpowiedź - nie pomyślałem nawet o tym, że to izolacja może być problemem. Rozumiem, że takie 12V mogę puścić na dwóch żyłach?
  • Poziom 13  
    Pamiętaj jednak że przy 12V prąd będzie odpowiednio większy:] Nie wiem jaką obciążalność prądową mają 0.5mm2, sprawdź to sam, albo koledzy z forum pomogą.
    Oczywiście zgadzam się z kolegami: 230V nie da rady na tych przewodach.
  • Sklep HeluKabel
  • Moderator - Elektryka
    mawerix123 napisał:
    arcyimperator napisał:
    Nie wiem jaką obciążalność prądową mają 0.5mm2
    To jest 0,5mm a nie 0,5mm2 więc jakieś 0,2mm2

    Ogólnie na Elektrodzie było juz sporo tematów w kwestii przewodów niskonapięciowch i niskoprądowych przez "radosnych twórców" użytych do zasilania odbiorników.
    Nie ma na to zgody.
    "Cienkie druciki" służą tylko do przesyłania sygnałów, pięciowoltowych zer i jedynek, lub sygnału analogowego na poziomie woltów i miliamperów.

    Do przesyłania energii i zasilania odbiorników służą linki i druty o minimalnym przekroju 1,5mm?.
    Koniec, kropka.
  • Poziom 20  
    zbich70 napisał:
    Do przesyłania energii i zasilania odbiorników służą linki i druty o minimalnym przekroju 1,5mm².

    Czy kolega nie przesadził z "minimalnym 1,5mm²"?
    "Szycie" w szafach - 0,75mm².
    Zasilanie motoreduktorów do regulacji dachu szklarni - 10x1mm².
    Naprawdę zużyłem tych przykładowych przewodów setki kilometrów.
    Oczywiście w instalacjach 230V.
  • Specjalista elektryk
    MonikaMarcin napisał:
    zbich70 napisał:
    Do przesyłania energii i zasilania odbiorników służą linki i druty o minimalnym przekroju 1,5mm².

    Czy kolega nie przesadził z "minimalnym 1,5mm²"?
    "Szycie" w szafach - 0,75mm².
    Zasilanie motoreduktorów do regulacji dachu szklarni - 10x1mm².
    Naprawdę zużyłem tych przykładowych przewodów setki kilometrów.
    Oczywiście w instalacjach 230V.

    Nie, nie przesadził :

    Czy mogę podłączyć kinkiet pod kabel alarmowy (6x0.5mm)?
  • Poziom 27  
    Zasilanie kamer 12V skrętką po Poe, zasilanie 12V do czujek i tp w tym przewodzie. Więc nie można pisać, że nie wolno zasilać urządzeń.
  • Poziom 20  
    elpapiotr napisał:
    Nie, nie przesadził :

    No teraz mnie kolega zawstydził i załamał!!! :cry:
    Kilka lat pracowałem w firmie - POTENTACIE - w branży szklarnia/ogrodnictwo.
    Spełnialiśmy wymogi ISO, kontrole audytu, odbiory techniczne, aprobaty, itp.
    A TU KLOPS... :|
    Wszystkie tysiące kilometrów 10x1mm² do wymiany?
    No to po firmie już...
    Jest mi wstyd że u nich pracowałem nie znając tabelki. :|
    Może KTOŚ się zastanowi NAD TĄ TEORIĄ i pogada poważnie, zamiast kopiować z netu tabelki??? :idea: :?: :!:
  • Poziom 20  
    Łukasz-O napisał:
    Proponuję zapoznać się jeszcze raz na spokojnie z tą tabelką.

    Rozumie, że kolega moderator zareagował, ale proszę mnie zrozumieć.
    Nie pisałem odpowiedzi na TEMAT.
    Ale położyłem i podłączyłem setki km (!) przewodu 10x1,0mm² zgodnie z wymogami.
    Nie był to tylko "sterowniczy 0,75 max".
    W moim przypadku to: PE,L1,L2,L3,sterowanie x6.
    Więc przekraczałem normę zasilania silnika motoreduktora 400V - min 1,5mm². :?:

    Dodano po 5 [minuty]:

    djlukas napisał:
    Zasilanie kamer 12V skrętką po Poe, zasilanie 12V do czujek i tp w tym przewodzie.

    Standardowe rozwiązanie PRZY ELEKTRONICE.

    djlukas napisał:
    Więc nie można pisać, że nie wolno zasilać urządzeń.

    No nie można. Bo ludziska mogą to źle zrozumieć.

    Ale w temacie nie gadamy o elektronice w mA, ALE KINKIECIE ... :!: :?:
  • Specjalista elektryk
    Proszę jeszcze raz, bez emocji, kolego MM, zapoznać się z tabelą.
    Polecam kolumnę trzecią na tę frustrację.
  • Poziom 20  
    elpapiotr napisał:
    Polecam kolumnę trzecią na tę frustrację.

    Zero frustracji... :D

    poz.3 - "przewody izolowane do połączeń w rozdzielnicach" - spełniamy wymogi mojej firmy.

    poz.1 - "Przewody ułożone na stałe, chronione przed uszkodzeniami" - nie spełniamy?

    W szafie rozprowadzenia są wykonane LgY-0,75.
    Ale odpływy są przewodem 10x1 poprowadzone w stalowych korytach - "na stałe/chronione".

    Moje pytanie: czego ja nie rozumie w kolegów wypowiedziach odnośnie tabeli?
  • Moderator - Elektryka
    MonikaMarcin napisał:
    Moje pytanie: czego ja nie rozumiem w kolegów wypowiedziach odnośnie tabeli?

    Zapytaj autora gdzie zamierza zainstalować kinkiet.
    Bo raczej nie w rozdzielnicy.
  • Poziom 20  
    zbich70 napisał:
    Zapytaj autora gdzie zamierza zainstalować kinkiet.
    Bo raczej nie w rozdzielnicy.


    MonikaMarcin napisał:
    Rozumie, że kolega moderator zareagował, ale proszę mnie zrozumieć.
    Nie pisałem odpowiedzi na TEMAT.



    Proszę przeanalizować mój wątek.
    Nie na "TEMAT".
    "czepiam" się TYLKO wypowiedzi:
    zbich70 napisał:
    Do przesyłania energii i zasilania odbiorników służą linki i druty o minimalnym przekroju 1,5mm².

    Jak moje zasilanie silnika spełnia wymogi?

    Dodano po 9 [minuty]:

    zbich70 napisał:
    Bo raczej nie w rozdzielnicy.

    Uznam to za dowcip, a nie za cynizm. ;-)
  • Poziom 31  
    MonikaMarcin napisał:
    Jak moje zasilanie silnika spełnia wymogi?

    Nijak nie spełnia.
  • Moderator - Elektryka
    MonikaMarcin napisał:
    Proszę przeanalizować mój wątek.

    Który wątek?
    Bo niniejszy jest autorstwa kolegi Wojtus-j.
  • Poziom 38  
    Widać wszystkich poniosło, otóż można tym przewodem przesłać 12V i zasilić urządzenia dajmy na ten przykład syrenę alarmu włamaniowego:

    DANE TECHNICZNE:
    Napięcie zasilania - sygnalizator z akumulatorem
    wewnętrznym......................... DC 13,8V
    Napięcie zasilania - sygnalizator bez akumulatora
    wewnętrznego................. DC 10,8...13,8V
    Pobór prądu (średnio):
    - sygnalizacja akustyczna ........................ 1,2A
    - sygnalizacja optyczna........................ 200mA
    Akumulator wewnętrzny..................12V/1,3Ah
    Zabezpieczenie akumulatora
    wewnętrznego....................bezp. WTAT 3,15A
    Natężenie dźwięku.......................... ok. 120dB
    Temperatura pracy................ -35oC ... +60oC
    Wymiary sygnalizatora .......... 300x195x97mm
    Masa sygnalizatora (bez akum.) ..........1,15kg

    zbich70 napisał:
    Do przesyłania energii i zasilania odbiorników służą linki i druty o minimalnym przekroju 1,5mm².


    Idąc tym tokiem myślenia wszystkie systemy alarmowe i coraz więcej urządzeń zasianych skrętką przez POE jest niezgodne z normą ale jedno jest pewne niewiele da się zasilić tym przewodem.
  • Poziom 20  
    jann111 napisał:
    Nijak nie spełnia.

    MonikaMarcin napisał:
    w firmie - POTENTACIE - w branży szklarnia/ogrodnictwo.
    Spełnialiśmy wymogi ISO, kontrole audytu, odbiory techniczne, aprobaty, itp.
    A TU KLOPS...
    Wszystkie tysiące kilometrów 10x1mm² do wymiany?

    Dlaczego???

    zbich70 napisał:
    Zapytaj autora gdzie zamierza zainstalować kinkiet.
    Bo raczej nie w rozdzielnicy.

    zbich70 napisał:
    Który wątek?
    Bo niniejszy jest autorstwa kolegi Wojtus-j.

    Jednak cynizm!
    Nie chce kolega zrozumieć o czym piszę, to nie namawiam do oceny i nie próbuje wytłumaczyć.
  • Specjalista elektryk
    mawerix123 napisał:
    Widać wszystkich poniosło, ...

    Nie wszystkich, nie wszystkich.
    Mowa jest tutaj o instalacji ułożonej na stałe i o napięciu 230 V.
    12 V tutaj nie mieszaj.
  • Poziom 20  
    mawerix123 napisał:
    Idąc tym tokiem myślenia wszystkie systemy alarmowe i coraz więcej urządzeń zasianych skrętką przez POE jest niezgodne z normą.

    No takie są realia.
    Wszystkie systemy i motoreduktory mają "nie - normową" instalację.:|

    Ale nie podejmujmy "zbędnych" dyskusji i oglądania tabelki, bo tematem jest kinkiet na skrętce.
    Odpowiadam więc oficjalnie że: NA SKRĘTCE NIE MOŻNA PODŁĄCZYĆ TWOJEGO KINKIETU!
    Resztę postów pomińmy. :!: :|
  • Admin Elektroenergetyka
    To może z inaczej, czy koledzy elektrycy, wykonaliby u klienta zasilanie kinkietu przewodem alarmowym, w dodatku ułożonym, na stałe?
  • Poziom 38  
    elpapiotr napisał:
    Mowa jest tutaj o instalacji ułożonej na stałe i o napięciu 230 V.
    12 V tutaj nie mieszaj.


    Dobrze piszesz ale mowa jest tu właśnie o zasilaniu 12V

    Wojtus-j napisał:
    Rozumiem, że takie 12V mogę puścić na dwóch żyłach?


    To są słowa autora z postu #4 , zrozumiał że nie może tego przewodu wykorzystać do zasilania 230V nawet nie z racji przekroju a izolacji przewodu.
  • Poziom 20  
    Łukasz-O napisał:
    To może z inaczej, czy koledzy elektrycy, wykonaliby u klienta zasilanie kinkietu przewodem alarmowym, w dodatku ułożonym, na stałe?

    NIGDY :!:

    zbich70 napisał:
    Nie ma na to zgody.
    "Cienkie druciki" służą tylko do przesyłania sygnałów, pięciowotowych zer i jedynek, lub sygnału analogowego na poziomie miliwoltów i mikroamperów.

    Właśnie TAK :!:
  • Moderator - Elektryka
    Łukasz-O napisał:
    To może z inaczej, czy koledzy elektrycy, wykonaliby u klienta zasilanie kinkietu przewodem alarmowym, w dodatku ułożonym, na stałe?

    Nie! Nigdy.
    Napewno nie jakimś "sznurkiem".
    Kolega dwojga imion może ma inne doświadczenia, może Monika dopuści a Marcin wywali, albo odwrotnie... ;)
  • Poziom 20  
    zbich70 napisał:
    olega dwojga imion może ma inne doświadczenia, może Monika dopuści a Marcin wywali, albo odwrotnie...

    Co ty piszesz??? Aaaa - piątek. ;-)
    Do mnie wąty? O co?
    Ja nie pisałem o kinkiecie na skrętce ani razu!
    Czytasz od początku wszystko, czy wybiórczo?

    "specjalista elektryk" nie zwalnia od odrobiny kultury!
  • Admin Elektroenergetyka
    MonikaMarcin napisał:

    Co ty piszesz??? Aaaa - piątek. ;-)
    Do mnie wąty? O co?
    Ja nie pisałem o kinkiecie na skrętce ani razu!
    Czytasz od początku wszystko, czy wybiórczo?


    Przypominam, że tytuł wątku: Czy mogę podłączyć kinkiet pod kabel alarmowy (6x0.5mm).
    Skoro nie piszesz o kinkiecie, to po kiego czorta się wypowiadasz.