Przewód 10x1mm2 - czy spełnia normy zasilania silnika 400V + sterowanie 230V?

01 Gru 2017 22:40 852 16
  • Poziom 20  
    Cześć.
    Prowadziłem dyskusję w w/w temacie na forum, ale zamknięto bo nie była na "czyjś" temat.
    Mam do kolegów małe pytanko do dyskusji.
    Mam przewód 10x1mm².
    Z niego mam: PE + L1,L2,L3 + sterowanie(x6).
    Jak to wygląda w przepisach?
    Tabele wskazują że min. przekrój zasilania to 1,5mm².
    Sterowanie w szafie byłoby ok. w/g norm (mam 0,75mm²)
    Co więc z dopływem do mojego silnika, skoro to jeden kabel 10x1mm². :?: :!:
    Zasilanie od szafy do odbiornika jest wykonane w korytku stalowym.
    Więc spełnia definicję "na stałe/zabezpieczone".
    To jak?
  • e-miernikie-mierniki
  • Moderator Elektrycy
    MonikaMarcin napisał:
    Jak to wygląda w przepisach?

    MonikaMarcin napisał:
    Tabele wskazują że min. przekrój zasilania to 1,5mm².


    Sam sobie kolega odpowiedział na pytanie. Ew. tablica 52J w normie 60364-5-52 wyjaśni sprawę wraz z punktem 524.1 wymienionej normy.
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 32  
    MonikaMarcin napisał:
    Prowadziłem dyskusję w w/w temacie na forum, ale zamknięto bo nie była na "czyjś" temat.

    Dostałeś przecież odpowiedź w poście #8 zakończoną kropką, bez ironii, bez cynizmu. :wink:
  • Poziom 20  
    kozi966 napisał:
    Sam sobie kolega odpowiedział na pytanie. Ew. tablica 52J w normie 60364-5-52 wyjaśni sprawę wraz z punktem 524.1 wymienionej normy.

    Zapewne kolega czytał poprzednie wypowiedzi.
    Nadal dręczy mnie pytanie co jest "grane", skoro poszło setki kilometrów przewodu,
    i to "wszystko" przeszło drastyczne odbiory? (ISO, audyty, aprobaty, itp.)
  • Poziom 32  
    ISO nie sprawdza przewodów, co najwyżej protokół z pomiarów ale to również wątpliwe.
  • Poziom 20  
    jann111 napisał:
    Dostałeś przecież odpowiedź

    No tak.
    Ale JAKIM CUDEM tak to było wykonywane i "odbierane"?
    Może jest w tym jakiś "kruczek?
  • Poziom 32  
    Tak, jest kruczek a właściwie dwa. Projektant lub/i wykonawca. :D
    Pomiarowiec się dostosował. :roll:
  • Poziom 20  
    jann111 napisał:
    najwyżej protokół z pomiarów ale to również wątpliwe.

    W każdej szklarni pracuje dziesiątki kobiet i NIKT nie podpisałby "lewych papierów".
    Warunki "ogrodnicze" sprzyjają porażeniom. (woda, wilgoć, gleba).
    Dlatego założyłem temat, że może coś "w tym wszystkim jest".
    Firma - potentat - funkcjonuje od nastu lat.
    Zawsze taka instalacja.
  • Poziom 20  
    Retoryczne pytanie.
    Czemu zadałeś?
  • Admin Elektroenergetyka
    MonikaMarcin napisał:
    Retoryczne pytanie.

    Zaczynasz mnie irytować. Jeśli tak ma wyglądać dalsza dyskusja to wątek poleci do kosza.
    Proszę nie odpowiadać na ten post.
  • Moderator Elektrycy
    MonikaMarcin napisał:
    Czemu zadałeś?

    Temu, że w momencie, gdy jesteś producentem urządzenia, to obowiązują Cię inne normy i wymagania, niż w momencie, gdy jesteś wykonawcą instalacji do podłączenia urządzenia.
  • Poziom 40  
    MonikaMarcin napisał:
    W każdej szklarni pracuje dziesiątki kobiet i NIKT nie podpisałby "lewych papierów".
    Warunki "ogrodnicze" sprzyjają porażeniom. (woda, wilgoć, gleba).
    Dlatego założyłem temat, że może coś "w tym wszystkim jest".
    Kolego ,norma 1,5mm2 dotyczy obiektów budowlanych.
    Tam nie ma gleby i warunków jak w szklarni.
    Są natomiast inne opcje.
    Jakie przepisy i wymogi zastosowano w szklarni - nie wiadomo.
    MonikaMarcin napisał:
    Retoryczne pytanie.
    Czemu zadałeś?
    Kolega zadał w celu stwierdzenia,czy ten przewód jest częścią urządzenia, czy instalacji.

    Analizując tą instalację musisz wiedzieć wg. jakie przepisy tam obowiązują.
  • Poziom 40  
    Nie wiem z jakiego powodu przewody w instalacjach elektrycznych muszą posiadać przekrój min.1,5mm2.
    W instalacjach teletechnicznych takiego wymogu nie ma.
    https://ise.pl/forum/normy-przepisy-prawo/szk...-prawo/szklarnie-instalacja-elektryczna-15284
    Problem jest bo każdy do tego 1mm2 może się przyczepić.
    1,5mm2 wcale nie rozwiązuje problemu.
    Bo to tylko przekrój ,a co z resztą, np. zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
    Przy wypadku jest pytanie - czy zastosowano wystarczające środki bezpieczeństwa.
    Norma rozwiązuje taki problem.
  • Poziom 20  
    Niestety nie mam już dostępu do informacji/dokumentów, których koledzy oczekują.
  • Poziom 11  
    Przekrój 1,5 mm2 wynika z wytrzymałości materiału z tego co pamiętam.
    Jeżeli idzie o zasilanie i sterowanie siłowników to bez DTR-i trudno ale instalacja zasilająca siłowniki i sterownie od szafy sterującej jest traktowana jako instalacja sterująca i podlega wymaganiom producenta urządzeń odbiorczych a okablowanie dobierane jest do tych urządzeń.
    Instalacje tego typu nie traktuje się jako układane na stałe. Jest to system sterowania.