    Witam, szanownych kolegów :)
    Mam pewien "problem" - w łazience zamontowałem wentylator firmy Dospel, konkretnie model "Black&White 100 WCH White" - nie wyróżnia się niczym szczególnym poza tym, że ma wyłącznik czasowy i higrostat.
    Jak go kupowałem zależało mi głównie na opóźnieniu wyłączenia, ale coś mnie podkusiło i wybrałem model, który ma dodatkowo higrostat - to był mój błąd :)
    Chodzi o to, że podczas kąpieli higrostat wykrywa podwyższony poziom wilgoci i uruchamia wentylator, przez co ochładza się powietrze w łazience, co już nie jest takie przyjemne, gdy człowiek jest cały mokry :)
    Wiem, że najprostszym rozwiązaniem byłaby wymiana na model bez higrostatu, ale mam inny pomysł - montaż wodoodpornego (łazienka), niewielkiego wyłącznika na kabel (który dałoby się schować za ozdobną klapką), którym mógłbym odciąć zasilanie na czas kąpieli, a po kąpieli je ponownie włączyć.
    Myślałem o wyłączniku na pilot, ale koszt był nawet wyższy od nowego wentylatora, a wymiary uniemożliwiały dyskretny montaż.
    Udało mi się znaleźć urządzenia spełniające kryteria, ale były przeznaczone do niższego napięcia - a wentylator jest zasilany standardowo z sieci (230V).
    Z góry dzięki za uwagi i sugestie.

    Jeszcze taka uwaga, do wentylatora są podłączone 3 kable: 230V, masa oraz 230V z włącznika na ścianie - po pojawieniu się zasilania na tym kablu i zaniku wentylator zaczyna odliczać czas po jakim ma się wyłączyć.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 13  
    Wymienić wentylator na inny bez tej funkcji i nie kombinować to jest łazienka - musi być szczególnie bezpiecznie .
  • Moderator
    Rafcio!@# napisał:

    Wiem, że najprostszym rozwiązaniem byłaby wymiana na model bez higrostatu, ale mam inny pomysł - montaż wodoodpornego (łazienka), niewielkiego wyłącznika na kabel (który dałoby się schować za ozdobną klapką), którym mógłbym odciąć zasilanie na czas kąpieli, a po kąpieli je ponownie włączyć.


    Nie potrzeba Ci niewielkiego wyłącznika na kabel. Zamontuj duży wyłącznik przed wejściem do łazienki, tu gdzie masz wyłącznik światła i nie kombinuj niczego w łazience. Chyba że chcesz wykończyć żonę albo dzieci, bo teściowa raczej nie przychodzi do Ciebie się kąpać. Ale za to zawiozą Cię do prokuratora.
  • Poziom 10  
    retrofood napisał:
    Rafcio!@# napisał:

    Wiem, że najprostszym rozwiązaniem byłaby wymiana na model bez higrostatu, ale mam inny pomysł - montaż wodoodpornego (łazienka), niewielkiego wyłącznika na kabel (który dałoby się schować za ozdobną klapką), którym mógłbym odciąć zasilanie na czas kąpieli, a po kąpieli je ponownie włączyć.


    Nie potrzeba Ci niewielkiego wyłącznika na kabel. Zamontuj duży wyłącznik przed wejściem do łazienki, tu gdzie masz wyłącznik światła i nie kombinuj niczego w łazience. Chyba że chcesz wykończyć żonę albo dzieci, bo teściowa raczej nie przychodzi do Ciebie się kąpać. Ale za to zawiozą Cię do prokuratora.


    Hehe, spodobał mi się myk z teściową :)
    A tak na serio to dobry pomysł, tylko przed wejściem do łazienki mam aktualnie podwójny włącznik - jeden od światła, drugi właśnie od wentylatora - ale jest tam podłączony trzeci kabel o którym pisałem - "impuls" dla timera w wentylatorze.
    W tej samej puszce mam zmostkowany kabel dający cały czas napięcie na wentylator - to jego trzeba podłączyć pod wyłącznik.
    Może jest jakieś rozwiązanie podwójnego włącznika ściennego z "ukrytym trzecim włącznikiem"?
    Nie chciałbym wstawiać "jawnego" trzeciego włącznika bo będzie on stosunkowo rzadko używany - i trzeba będzie każdemu tłumaczyć do czego służy.
  • Moderator
    Rafcio!@# napisał:

    Może jest jakieś rozwiązanie podwójnego włącznika ściennego z "ukrytym trzecim włącznikiem"?

    Są wyłączniki trójklawiszowe. Na bazarach ukraińskie - niezbyt pasujące do naszego wzornictwa, ale można spotkać ładniejsze w naszych hurtowniach.

  • Poziom 16  
    A czy na pewno masz dobrze ustawiony higrostat. W wentylatorach Dospela potencjometr wbrew logice musi być ustawiony maksymalnie w prawo. Wtedy toleruje maksymalny poziom wilgotności czyli jest najmniej czuły.
  • Poziom 10  
    marcinolesno napisał:
    A czy na pewno masz dobrze ustawiony higrostat. W wentylatorach Dospela potencjometr wbrew logice musi być ustawiony maksymalnie w prawo. Wtedy toleruje maksymalny poziom wilgotności czyli jest najmniej czuły.


    Tak, "skręcony" na maxa - włącza się się 2-3 minuty (czasem 4-5) po odkręceniu wody (jak wilgoć w łazience się podniesie) - raczej zgodnie z zamiarem producenta, po prostu nie przewidziałem tego, że podczas kąpieli może się włączyć i oziębić łazienkę ;p
    Nie wiem, czy mogę tu zamieszczać takie linki, ale aktualnie celuję w takie urządzenie:
    Link
    Biorę pod uwagę montaż w puszce, na czas kąpieli na pilocie "OFF", po kąpieli "ON" i pilot do szuflady :)
    Ktoś z was miał do czynienia z takimi wynalazkami?