Podłączenie silnika 3-faz. (prawo-lewo-wyłacz)

Jean Pier 03 Gru 2017 09:48 543 8
  • #1 03 Gru 2017 09:48
    Jean Pier
    Poziom 2  

    Czy schemat jest poprawny?Podłączenie silnika 3-faz. (prawo-lewo-wyłacz)

    0 8
  • Pomocny post
    #3 03 Gru 2017 10:18
    bbobii
    Poziom 24  

    Jest dobrze

    0
  • #4 03 Gru 2017 10:24
    Jean Pier
    Poziom 2  

    Mój pierwszy samodzielny układ :D

    0
  • Pomocny post
    #5 03 Gru 2017 11:58
    tos18
    Poziom 37  

    Jak zwykle brak zabezpieczeń. - chociażby zwykły wyłącznik silnikowy dobrany do mocy silnika i bezpiecznik dla zasilacza.
    Wyłącznik główny też by się przydał (jego rolę może pełnić wyłącznik silnikowy z odpowiednim napędem).

    W stycznikach prądu stałego A1 to zazwyczaj "+" ma to znaczenie jeżeli stycznik wyposażono w gasik przepięć.

    Zabezpieczenie przed wciśnięciem prawo i lewo na raz(styk stycznika przeciwnego) powinno być tuż przed cewkami styczników. Zabezpieczy wówczas również przed ręcznym wciśnięciem stycznika przeciwnego do załączonego.
    Przed ręcznym wciśnięciem obu styczników na raz zabezpieczy tylko blokada mechaniczna wstawiona między styczniki.

    Dopracuj też rysowanie schematów części sterującej.
    Wpisz w google "schemat sterowania silnikiem" i wybierz "grafika"
    zobacz jak rysują inni. Generalnie w części sterującej linia zasilania u góry strony powrót ("masa") u dołu. Elementy wykonawcze(cewki styczników, przekaźników, lampki kontrolne itp) u dołu. Można też z lewej na prawą (amerykanie tak rysują).

    Jak na początek całkiem nieźle.

    1
  • #6 03 Gru 2017 12:50
    Jean Pier
    Poziom 2  

    tos18 napisał:

    Zabezpieczenie przed wciśnięciem prawo i lewo na raz(styk stycznika przeciwnego) powinno być tuż przed cewkami styczników. Zabezpieczy wówczas również przed ręcznym wciśnięciem stycznika przeciwnego do załączonego.
    Przed ręcznym wciśnięciem obu styczników na raz zabezpieczy tylko blokada mechaniczna wstawiona między styczniki.



    Jak na początek całkiem nieźle.



    Dziękuję za cenna radę, wiem że powinno się zastosować wyłącznik z termikiem i bezpieczniki, ale chodzi mi głównie o ideę działania sterowania.
    Ale czy chodzi o to że włącznik impulsowy (np.prawo) powinno się podać przed stykiem NZ cewki przeciwnej, aby podać go bezpośrednio na cewkę ? Czy o to chodzi ?

    0
  • #8 03 Gru 2017 13:11
    Jean Pier
    Poziom 2  

    Podłączenie silnika 3-faz. (prawo-lewo-wyłacz)

    tos18 napisał:
    Popatrz na część sterującą na tej stronie: Link

    Tak to rozumiem... Z góry przepraszam i dziękuję za rady.

    0