    Do zasilania lamp ogrodowych,których jest kilkanaście zastosowano kabel ziemny 3 razy 1,5 mm. Wszystkie lampy uruchamiane są wyłącznikiem zmierzchowym albo czujkami ruchu. Problem jest w tym, że z reguły przy samym uruchomieniu albo wyłącznikiem albo od jednej z czujek wybija różnicówka. Dzieje się to tylko przy zapalaniu lamp. Potem, po ponownym podniesieniu hebelka różnicówki lampy palą się przez wiele godzin i nie ma żadnego problemu aż do następnego dnia, kiedy problem z zapalaniem pojawia się ponownie. Różnicówka jest nowa chociaż może nie z najwyższej półki. Spróbuję jeszcze wymienić ją na inną, ale chyba przyczyna jest gdzie indziej. Instalacja była przejrzana kilka razy i wszystko jest w porządku. Kabel ziemny z lampami ma około 50 metrów. Może jest za długi i trzeba go rozdzielić jeszcze na dodatkowe obwody z oddzielnymi różnicówkami. A może trzeba zastosować jakiś inny - bardziej miękki sposób załączania. Dodam, że część lamp jest na 12V, które uzyskuję z dedykowanych nowych zasilaczy led. Cześć lamp led jest natomiast zasilana bezpośrednio prądem 230V. Może w tym jest jakiś problem. Spróbuję jeszcze ograniczyć obwód poprzez jego skrócenie i po prostu trwałe odłączenie części lamp. Może to pomoże
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Moderator Elektrycy
    Mnie to bardziej sugeruje zawilgocenie któregoś połączenia. Gdzie w momencie włączenia zasilania (po którym następuje wyłączenie) miejsce wilgotne zostaje osuszone przez przepływ prądu do takiego stopnia, że ponowne włączenie różnicówki jej nie wyłącza.
    Sugeruje wykonać badanie rezystancji izolacji, a nie wymieniać różnicówkę.
  • Poziom 39  
    Winne są zasilacze.
    Należy zastosować RCD krótkozwłoczny.
  • Sonel MPI 540Sonel MPI 540
  • Poziom 11  
    Ok zgodnie z ostatnią sugestią po prostu wyłączę zasilacze i zobaczę czy pomoże
  • Poziom 39  
    Władysław Majewski napisał:
    Kabel ziemny z lampami ma około 50 metrów.
    Gdyby był winien kabel,to RCD dalej kolega by nie załączył.
    Władysław Majewski napisał:
    Trzeba go rozdzielić jeszcze na dodatkowe obwody z oddzielnymi różnicówkami.
    To może dać efekt, bo przypadnie mniej zasilaczy na jedno RCD.
    Będzie to tańsze rozwiązanie niż RCD krótkozwłoczny (400-500 zł).
    Ale wymaga przeróbek instalacji.
    Wymiana RCD na RCD krótkozwłoczny jest prosta – wymienia się –„sztuka na sztukę" –bez żadnych przeróbek.
  • Poziom 26  
    Nie padło chyba zasadnicze pytanie - ile jest opraw i jakiego typu?
  • Poziom 30  
    Zasadniczym pytaniem jest.
    Po co RCD w obwodzie oświetlenia ogrodu?
  • Poziom 1  
  • Poziom 1  
  • Moderator Elektrycy
    15kVmaciej napisał:
    Piękna teoria, tylko że różnicówka wyłącza z reguły w czasie trwania jednego okresu. Trochę krótko na prąd który wyzwala tylko RCD.

    Szanowny @15kVmaciej-u, podaj zatem możliwe przykłady powodujące wymienione przez autora problemy. Skoro chcesz dyskutować w jego wątku, to wypada się trochę uzewnętrznić i przedstawić jakieś przykłady. Jak na razie, to wydaje mi się, że starasz się zanegować jedną z opcji, którą akurat ja przedstawiłem. Choć mogę się mylić.
  • Poziom 1  
  • Poziom 39  
    Cytat:
    Linia czasów przetrzymywania wyłączników bezzwłocznych obniża się do poziomu około 1 ms. Czas własny wyzwalacza różnicowego niespolaryzowanego o odpadającej zworze może wynosić poniżej 1 ms.
    Tak podaje literatura.
    Co jest zgodne z pomiarami które robiłem.
    Wyłącznik zmierzchowy i różnicówka
  • Moderator Energetycy
    1. Gdzie masz w tej tabel, kolego CYRUS2 czasy 1 ms ?
    2. Jakie wartości czasu zadziałania wpisujesz do protokołu ?
  • Poziom 39  
    elpapiotr napisał:
    1. Gdzie masz w tej tabel, kolego CYRUS2 czasy 1 ms ?
    Impuls 1msek wystarczy do wyłączenia RCD.
    Czas wyłączenia jest dłuższy.
    W tym temacie nie chodzi o czasy wyłączenia.
    W temacie chodzi o tzw. nieuzasadnione wyłączenia.

    Tabela to przykład nie związany z tematem.
  • Poziom 1  
  • Poziom 26  
    Panowie, offtopowo?
    Ostatnio wymieniałem zabezpieczenie linii zasilającej rozdzielnicę w pracowni informatycznej w szkole. 18 monitorów, 18 jednostek centralnych, 8 obwodów gniazd jest zabezpieczone jednym sprawnym wyłącznikiem F&G typu NFN 30mA AC. Usterka którą zgłaszał użytkownik - przy uruchamianiu jednego z dwóch zestawów (zaleciłem odłączyć) zdarza się , że wyłącza S301 B16 zabezpieczający obwód gniazd oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy C20 zabezpieczający linię zasilającą tę rozdzielnice komputerową. Wymieniłem C20 na rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami D02. Użytkownik nie przypomina sobie kiedy wyłącznik różnicowo-prądowy zadziałał w przeciągu kilku lat eksploatacji tej pracowni.
    Dalej nie mamy żadnych danych. Skąd więc dyskusja, że wyłącznik RCD jest nieodpowiedni?
  • Poziom 11  
    Dziękuję za tak rozwiniętą w zupełnie nieoczekiwanym przeze mnie kierunku dyskusję z której - szczerze przyznam - niewiele zrozumiałem. W każdym razie rozdzieliłem obwody na dwa z dwiema róznicówkami, a ponadto główny zasilacz do żarówek led na 12V podłączony jest teraz przez przekażnik z funkcją opóźnionego o kilka sekund załączania tak by wszystko nie obciążało różnicówki naraz. Tak to wymyśliłem, bo uznałem - interpretując głosy w dyskusji - że powodem może być załączanie w tym samym momencie wszystkich lamp i zasilaczy do nich. Myślę, że teraz będzie ok. Dzisiaj przekonam się, czy tak jak zwykle wyłącznik zmierzchowy "wyrzuci" różnicówkę czy będzie - po zmianach - tym razem dobrze.