logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór zamiennika dławika SEW ND020-013 do falowników 0,75 i 1,5 kW

trooyniack 06 Gru 2017 15:07 1281 5
REKLAMA
  • #1 16871933
    trooyniack
    Poziom 8  
    Witam, proszę o pomoc w doborze dławika do zasilania dwóch falowników SEW 0,75 i 1,5 kW. Oryginalnie był dławik SEW ND020-013, ale jest na tą chwilę nieosiągalny, może coś innego producenta?

    Dane jakie znam:
    Un=400V
    I=20A
    L=0,1mH
  • REKLAMA
  • #2 16872002
    Maly
    Poziom 33  
    Dobrałbym odpowiedni na dany prąd znamionowy.
    Wyszukaj np Astat / Schaffner
  • REKLAMA
  • #3 16872287
    trooyniack
    Poziom 8  
    czy oprócz prądu znamionowego istotne są jakieś inne informacje, którymi powinienem się kierować przy doborze dławika? Ewentualnie jaka mogłaby być odchyłka od parametrów podanych w pierwszym poście przy pracy z w/w falownikami?
  • REKLAMA
  • #4 16873463
    Maly
    Poziom 33  
    Zakładam, że zasilanie jest trójfazowe (napięcie 400V)
    Wg DTR-ki falowników dobieram prąd zabezpieczenia i taki sam prąd znamionowt filtra - wtedy będzie inna indukcyjność.
    Na 0,75kW 6A i na 1,5kW 10A. Razek 16 i na taki prąd (ewentualnie poziom wyżej) dobieram filtr. Sugerowałem sięDTR-ką LG, akurat nie mam od SEW-a.
    Stary miał właśnie 20A, być może nie mieli w szeregu 16A, albo też dali zapas.
  • REKLAMA
  • #5 16876239
    trooyniack
    Poziom 8  
    indukcyjność i spadek napięcia w tym wypadku wynika z prądu znamionowego ? Szczerze nigdy nie zajmowałem się tym tematem stąd pytania:)
  • #6 16883023
    Maly
    Poziom 33  
    Zgadza się.
REKLAMA