Junkers Euromaxx ZWC-24 Jak podłączyć regulator Auraton 2020 RTH zamiast TR200

HumeZ 06 Dec 2017 17:16 2937 6
  • #1
    HumeZ
    Level 11  
    Witam,
    Na początek z góry dziękuję za pomoc.
    Generalnie posiadam kocioł Junkers Euromaxx ZWC-24-1MFK ze sterownikiem przewodowym TR200. Żeby podmienić sterownik na bezprzewodowy, pojawił się pomysł na podmianę na Auraton 2020 RTH.
    Regulator TR200 podłączony był do kotła według poniższego schematu:
    Junkers Euromaxx ZWC-24 Jak podłączyć regulator Auraton 2020 RTH zamiast TR200
    Przeszukując forum poczytałem trochę o stykach LR/4, Ls/1, Ns/2 itp. Ostatecznie odpiąłem TR200 i wyciągnąłem zworkę ze styków 8 i 9. W miejsce zworki wpiąłem Auraton 2020 RTH na COM i NO.
    Generalnie osiągnąłem efekt zamierzony, poza drobnymi niedogodnościami. W momencie gdy Auraton rozwiera styki, na piecu pojawia się błąd d3 (z instrukcji: rozwarte zaciski 8-9 brak wtyczki lub zwory), nie mam też wtedy ciepłej wody.
    Ktoś pomoże?
    Pozdr.
    Przemek
  • #2
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Regulatory obce włącz-wyłącz na mostek Ls-LR na zesilaniu 230VAC.
  • #3
    HumeZ
    Level 11  
    Dziękuje za odpowiedź. A wiadomo które to są? Na piecu mam tylko ponumerowane styki 1,2,4,7,8,9.
  • #4
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Kostka zielona 230VAC na zasilaniu zwora Ls-LR tu podłączysz Auratona Eurostera Salusa i inne cuda dostępne na rynku.
  • #5
    HumeZ
    Level 11  
    Podsyłam zdjęcie przed podłączeniem Auraton-a:
    Junkers Euromaxx ZWC-24 Jak podłączyć regulator Auraton 2020 RTH zamiast TR200
    TR2 odpiąłem ze styków 1,2,4. Ze styków 8,9 wyjąłem zworkę i w to miejsce wpiąłem Auratona. Tak jak pisałem, generalnie rozwiązanie działa, poza faktem, że wyskakuje mi błąd d3 i nie ma ciepłej wody gdy Auraton rozwiera styki.
  • #6
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Co Ty tak uparcie doczepiłeś się do tego mostka 8-9. Zapinaj go na swoje miejsce i przenieś swojego Auratona na miejsce mostka Ls-LR na kostce zielonej. Po rozwarciu mostka 8-9 następuje blokada zupełna brak c.w. + c.o. i komunikat d3 (można go wykorzystać przy ogrzewaniu podłogowym jak ogranicznik krańcowy albo zatrzymanie przez inne źródło ciepła). Natomiast rozwarcie mostka Ls-LR zatrzymuje tylko c.o.
  • #7
    lobowilk1
    Level 1  
    Witam. Odkopię temat bo podłączyłem termostat salus zamiast zworki ls i lr. Niestety piec nie reaguje na polecenia z czujnika. Świeci się zielona dioda że pięć powinien grzać a piec nie zalacza grzania.
    Jakieś pomysły?

    Dodano po 1 [godziny] 41 [minuty]:

    Temat zakończony. Podłączenie ok ale jeden wtyk nie był dokręcony i nie stykal.