Miejsce montażu kuchenki gazowej

09 Dec 2017 15:30 3201 10
  • Level 37  
    Witajcie.

    Generalnie na forum nie znalazłem jakiegoś działu, który by pasował do mojego problemu...

    Mianowicie jestem na etapie urządzania mieszkania i układania sprzętów w kuchni.
    W oryginalnym wydaniu piec stał tam gdzie lodówka a lodówka w rogu koło okna.

    Ja chciałbym te sprzęty z sobą zamienić.
    Piec podłączyć na elastycznym przewodzie gazowym i wydawało się, że nie będzie problemu.

    Jednak, któryś z znajomych zasiał we mnie ziarno nie pewności które kiełkuje..

    Gdzieś wyczytałem, że piec musi być oddalony minimum 50cm od okna. Generalnie chodzi o możliwość zdmuchnięcia płomienia lub strącenia garnka przez okno.

    W mojej sytuacji wydaje się to niemożliwe choć interpretując wprost te 50cm wydaje się, że jest zbyt blisko.

    Miejsce montażu kuchenki gazowej
  • Level 9  
    Toż to nawet program o tym powstał, zwany Usterka :) Sezon 4 odcinek 7 a zwie się " Z gazem nie ma żartów".

    Tak, kuchnie gazowa nie może być bliżej niż 50cm w linii prostej od okna a to z dwóch powodów:
    - możliwość zdmuchnięcia płomienia
    - słaba widoczność płomienia przy świetle słonecznym

    Jest jeszcze coś takiego, że odległość urządzenia od zaworu gazowego nie może przekraczać 1m.
  • Level 37  
    Czyli generalnie kicha? Te 50cm jest w linii prostej jakby okno było w osi kuchenki czy ogólne ściana z oknem musi być oddalona o te 50cm?
  • Helpful post
    Level 9  
    D.U.Nr75/2002 rozdział 7
    "§ 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:
    1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,
    2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego,
    3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym,
    4) ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przekroczyć 60°C, należy instalować w odległości co najmniej 0,3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odległości 0,6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych, nieosłoniętych tynkiem,
    5) grzejniki gazowe wody przepływowej należy instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego.
    2. Urządzenia gazowe, wymagające przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, mogą być instalowane za pomocą przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów.
  • Helpful post

    Home appliances specialist
    Weź jeszcze pod uwagę minimalną odległość między licznikiem gazu, a kuchenką gazową
    § 167. Gazomierzy nie można instalować:
    1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których
    występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.),
    2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi,
    3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego
    lub innego paleniska,
    4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w
    rozwinięciu długości przewodu.
  • Level 37  
    Licznik nie jest problemem bo znajduje się poza mieszkaniem. Zamieniłem piec z zmywakiem i jest już wszystko zgodne z przepisami czyli 90cm od okna i 100cm od rury przyłączeniowej (będzie wąż).

    Jest tylko jeszcze jedna niedogodność. Obecnie piec stoi tam gdzie lodówka i w rogu pomieszczenia idzie od sufitu do pieca rurka gazowa. W zasadzie zaraz nad piecem znajduje się "lokalny" zawór gazu (główny jest przy liczniku) i teoretycznie chyba jest to błędem? choć wszystkie mieszkania coś takiego mają.

    Mój ostatni problem polega na tym, że chciałbym go przenieść powyżej lodówki tak aby mieć do niego dostęp lub ewentualnie przeciągnąć rurki aż pod zlew gdzie byłby zawór doprowadzający gaz do pieca. Czy jest to w świetle przepisów wykonalne? Czy potrzebuję wizyty gazownika i świstka z odbiorem? Czy wystarczy, że zmienię to sobie w własnym zakresie i będzie szczelne (mam czym sprawdzić).
  • Helpful post
    Level 9  
    No tak na dobrą sprawę to bez uprawnień gazowych to nawet kuchenki ci podłączyć nie wolno, a co dopiero wykonywać przeróbki istniejącej instalacji.
  • Level 12  
    Skoro w zapisie użyto wyrazu "należy", to znaczy że wolno bliżej niż 50 cm, ale w razie jakiegoś zdarzenia, cała odpowiedzialność spocznie na użytkowniku lokalu.
    Gdyby było napisane, że "nie wolno bliżej niż ... " to wtedy przepis by działał wprost.

  • Home appliances specialist
    tanczacy_z_widlami wrote:
    należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m

    tzn nie mniej niż 50cm
    yvoo wrote:
    Skoro w zapisie użyto wyrazu "należy", to znaczy że wolno bliżej niż 50 cm, ale w razie jakiegoś zdarzenia, cała odpowiedzialność spocznie na użytkowniku lokalu

    nie spadnie żadna odpowiedzialność na użytkownika, bo żaden odpowiedzialny "gazownik" nie zamontuje niezgodnie z przepisami.
  • Level 12  
    Żaden "gazownik" nie musi niczego "montować".
    Chyba, że chodzi o gwarancję. Odpowiedzialność spadnie na użytkownika i nie wiem z czym dyskutujesz? z prawem? :D
  • Level 37  
    Do uproszczenia... Piec ma być zamontowany w promieniu 50cm od okna minimum (bez względu na płaszczyznę itp).
    Piec można zamontować samemu. Gazownik przychodzi sprawdza szczelność i podbija odbiór w gwarancji. Koszt imprezy z gazownikiem ~100zł a przynajmniej tyle płaciłem.
    Palnik powinien być w miejscu gdzie bezpośrednio nie będzie świecić na niego słońce. Winnym przypadku płomień może być niewidoczny i jest to niebezpieczne.