Sieć TT analiza zasilania obiektu.

dssi 18 Gru 2017 17:07 2916 77
  • #61 18 Gru 2017 17:07
    Wirnick
    Poziom 26  

    CYRUS2 napisał:
    Gdyby(uziemienia - Wirnick) nie były potrzebne, ZE nie wydawałby na to kasy.

    Wydaje na to kasę ze względów przewidywania przyszłości - korozja, zmniejszająca się przewodność czy przerwy przewodu ochronnego.

  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #62 18 Gru 2017 17:08
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Kolego Cyrus, nie gdybaj. ZE nie ma obowiązku wykonać żadnego uziomu służącemu SWZ. No, ok, jeden u siebie. To elektryk wykonujący instalację odbiorczą ma obiwiązek zapewnić ochronę przed porażeniem w oparciu o wytyczne ZE i spełniając warunek SWZ.
    A skoro kolega Paweł uczył się tak dawno, to jestem pełen zrozumienia, że zapomniał co to jest uziemienie ochronne. Widać taka przypadłość wiekowa ze wzrokiem i pamięcią, że ciągle nie widzi i zapomina o moich pytaniach.

  • #63 18 Gru 2017 17:22
    masonry
    Poziom 29  

    Kolega Paweł nie mając technicznych argumentów specjalnie czepia się słówek (uziomu funkcyjnego).
    Każdy średnio rozgarnięty elektryk i wszyscy biorący udział w tej dyskusji dobrze wiedza o jaki uziom Maciejowi chodzi, tylko Paweł udaje że nie wie.
    Oczywiście chodzi o uziom roboczy.
    ZE wykonuje uziomy robocze tylko dlatego, że wymagają tego przepisy i poza tym pozwalają na złagodzenie skutków przerwania PEN.
    Za tym że uziomy ZE są uziomami roboczymi przemawia choćby fakt, że ZE nie pozwala odbiorcom podłączać się do swoich uziomów.
    To, że uziomy robocze w niektórych sytuacjach przy długich liniach o małym przekroju potrafią poprawić SWZ, to jest to tylko efekt uboczny uziomu roboczego i nie ma sensu się nim tu zajmować.

  • #64 18 Gru 2017 17:24
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Naprawdę ?
    A może chodzi o uziom pełniący określoną funkcję o charakterze porządkowym ?
    Kto go tam wie ?

    15kVmaciej napisał:
    A skoro kolega Paweł uczył się tak dawno, to jestem pełen zrozumienia, że zapomniał co to jest uziemienie ochronne
    Nie zapomniał, nie odwracaj kota ogonem i nie wymyślaj własnych.

  • #65 18 Gru 2017 17:51
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Kolega Paweł jest specjalistą, ale od zadawania pytań. Z klarownym wyjaśnianiem i odpowiadaniem na pytania, jakoś ciężko mu zastartować.. :D

    Dodano po 22 [minuty]:

    Moje stanowisko jest proste. To ZE określa rodzaj sieci a nie elektryk według swojego widzimisię, ilości uziomów, czy też braku takowych. ZE nie wyręcza elektryka i na sieci nie wykonuje uziomów ochronnych w celu zapewnienia SWZ. Jeżeli ZE upiera się przy swoim stanowisku, że sieć jest TT pomimo skablowania jej i obecności uziomu w ZK, należy SWZ zapewnić w oparciu o uziom własny i zostawić w spokoju przychodzący przewód N.

  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #66 18 Gru 2017 17:55
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Dziwne, stanowiska mamy zbieżne.
    To skąd te wcześniejsze dywagacje i szukanie własnych rozwiązań, a nawet specjalnych miejsc ... ?

  • #67 18 Gru 2017 18:51
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Nie, to jest moje stanowisko. Kolega jak na razie zadał piętnaście pytań i przychodzi na gotowe dziwić się. Proszę sobie zrobić swoje własne stanowisko. To jest stanowczo za małe dla nas dwóch
    :P

  • #68 18 Gru 2017 18:54
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    A, to przepraszam.
    Zaraz się przesiadam :D Na inne uziemienie. Funkcjonalne :P

  • #69 18 Gru 2017 19:54
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    W koszu zaraz to wszystko wyląduje i po co tyle piszecie jeden na drugiego.

  • #70 19 Gru 2017 22:33
    dssi
    Poziom 6  

    Rozmawiamy, rozmawiamy, kłócimy się a ja poszedłem do rozdzielnicy głównej budynku i zmierzyłem prąd upływu . Nadmieniam, że w projekcie jest dla układu TT wyłącznik główny z członem róznicowym. Prąd upływu pomierzony 1.78 A . I jak tu podłączyć taki wyłącznik ? Projektant stwierdził, że w budynku jest "zła" instalacja i trzeba sprawdzić wszystkie instalacji lokalowe. Jak już pisałem w lokalach instalacja dwuprzewodowa. Uziemienia w kuchniach i łazienkach w gniazdach są od metalowych rur (prawdopodobnie) lub zmostkowane (zerowane) później. Jak wykonać poprawnie instalację zasilającą lokale? Jakieś pomysły.

  • #71 19 Gru 2017 23:07
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Możesz objaśnić co konkretnie i czym mierzyłeś? To nie jest prąd upływu, to mogą być nawet harmoniczne.
    Robiłeś kiedykolwiek jakieś instalacje w lokalach? Jakich pomysłów oczekujesz?

  • #72 19 Gru 2017 23:16
    CYRUS2
    Poziom 36  

    dssi napisał:
    Jak już pisałem w lokalach instalacja dwuprzewodowa.
    Jak wykonać poprawnie instalację zasilającą lokale? Jakieś pomysły.

    Remont generalny wszystkich lokali. Ogromna kasa.
    Patowa sytuacja.
    W ZE się coś pochrzaniło i dali takie warunki.

    Może ktoś z lokatorów wymieniał instalacje i dali mu warunki na SWZ ?
    Byłaby możliwość podważenia obecnych warunków.

  • #73 19 Gru 2017 23:24
    dssi
    Poziom 6  

    Mierzyłem miernikiem cęgowym do pomiaru prądu upływu. Cęgami objąłem 3-przewody fazowe i N za wyłącznikiem.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Pomiary za wyłącznikiem głównym w rozdzielnicy głównej.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Projekt jest na instalację w częściach wspólnych. W projekcie jest formułka " Po zakończeniu prac należy powiadomić właścicieli lokali o konieczności wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach" i kropka. Odpowiedzialność projektanta się skończyła.

  • #74 20 Gru 2017 00:41
    mar_uda
    Poziom 20  

    Odpowiedzialność projektanta może i się skończyła, a co z odpowiedzialnością administratora obiektu? Pewnie się ucieszy, jak większość lokatorów przyjdzie do niego z pretensjami. Może to do niego trzeba udać się, żeby uzmysłowić mu, co go czeka.
    I co z odpowiedzialnością pierwszego pomiarowca, który przyjdzie na kontrolę instalacji wewnątrz lokali i zobaczy "zerowanie do przewodu N", który jest rozłączany przez wyłącznik główny? Chyba, że pomiary polegają na przepisaniu poprzednich protokołów. Nikt nie podjął się odpowiedzi na pytanie, które postawiłem w poście #41.

    Mam wrażenie, że masz do czynienia z projektantem, który nigdy nie podniósł siedzenia zza biurka, żeby zobaczyć jak jego projekt zderza się z rzeczywistością. Odbębnił swoje, skasował i chce zapomnieć.

    Dodano po 25 [minuty]:

    A jak była realizowana ochrona przeciwporażeniowa w momencie powstawania instalacji? Styki ochronne gniazd w kuchni i łazience były podłączone do metalowych rur? Czy od początku było zerowanie w instalacji z układem uziemiania?
    ZE nadal twierdzi, że mają TT, czy kolega z nimi nie rozmawiał?

  • #75 20 Gru 2017 22:55
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    @dssi, może zrobisz jakiś schemat, ?
    Dobry rysunek wart 1000 słów. Interesuje mnie to pojęcie wspólnej instalacji, tzn czy masz wyprowadzić do porządku instalacje rozdzielcze wchodząc w obszary mieszkań, tzn jak granice wspólności nakładają się na system zasilania?
    Co do Twoich pomiarów,... Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.





    ..przychodzi moment, że zdajesz sobie sprawę jak mało widzisz i rozumiesz.
    Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.Sieć TT analiza zasilania obiektu.
    Wybacz, ten Twój pomiar dla mnie jest niczym innym jak jakimś zjawiskiem. Takie króliki z kapelusza mam co rano do kawy.

    Dodano po 17 [minuty]:

    ..ktoś w trudzie i znoju siedząc w turbinie wiatraka produkuje
    Sieć TT analiza zasilania obiektu.
    a ktoś mu wysyła zwrotnie

    Sieć TT analiza zasilania obiektu.
    śmieci.. i jak tu się dziwić, że kondensatory nie wytrzymują?
    Ja się dziwię, że to wszystko jeszcze jakoś działa..

  • #76 20 Gru 2017 23:42
    dssi
    Poziom 6  

    Witam ponownie. Dzisiaj wykonałem eksperyment. Miałem wyłącznik DPX 250 160A 4P z dołączanym od od dołu wyłącznikiem róznicowo- prądowym . Do chwili obecnej był trzy polowy rozłącznik . Neutral poza rozłącznikiem. Podłączyłem do istniejącej instalacji. Po wkręceniu bezpieczników na pionach zasilających lokale mieszkalne różnicówka wyrzucała od razu. Po odpięciu modułu wszystko OK. Wyłącznik podjął obciążenie.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Różnicówka 300mA.

  • #77 21 Gru 2017 00:00
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Był też eksperyment z wyrywaniem nóg muchy. Po wyrwaniu ostatniej nogi mucha ogłuchła.
    Może jednak jakiś schemat kolega przedstawi, więcej informacji o odbiorcach.

  • #78 21 Gru 2017 19:46
    dssi
    Poziom 6  

    Eksperyment z muchą i rosyjskim uczonym to klasyka. Znam. :) Po Świętach pojadę do Rejonu. Zobaczymy co z tym układem TT. Do tej pory był TN i zerowanie. Wszystkiego najlepszego z okazji Swiąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.