Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?

lovelasik 09 Dec 2017 23:43 6114 32
lampy.pl
  • #1
    lovelasik
    Level 11  
    Witam, Mam problem bo na moje nieszczęście, braciszek uszkodził mi wiertłem w dwóch miejscach przewody pod tynkiem, Esy za działały w jednym przypadku, tak więc otulina została naderszona. Moje pytanie, czy jeżeli żyły w przewodzie nie mają bezpośredniego styku ze sobą, to czy można je zakleić klejem na gorąco i o tym zapomnieć? Proszę zwrócić uwagę na zdjęcie. Druga sprawa, w tej sytuacji oprócz tego że zadziałał es w puszce w przedpokoju, to i się wyłączył na korytarzu. Czy to normalny objaw?
    Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?
  • lampy.pl
  • Helpful post
    #2
    mar_uda
    Level 23  
    Poprawnie i zgodnie ze sztuką, to albo wymiana przewodu, albo montaż puszki i połączenie wewnątrz niej.

    lovelasik wrote:
    Druga sprawa, w tej sytuacji oprócz tego że zadziałał es w puszce w przedpokoju, to i się wyłączył na korytarzu. Czy to normalny objaw?
    Niestety brak selektywności jest powszechny. A czy normalny... to już kwestia tego, co kto uznaje za normę.
  • Helpful post
    #3
    jann111
    Level 32  
    lovelasik wrote:
    czy można je zakleić klejem na gorąco

    Nie.
    lovelasik wrote:
    o tym zapomnieć

    Jeśli żyły są nienaruszone, najprościej można to naprawić za pomocą taśmy PCV i taśmy Scotcha, potem pomiar izolacji, zagipsować, i jeszcze raz pomiar izolacji.
    Oczywiście należy wcześniej odkuć przewód na takiej długości aby można tych napraw dokonać.

    Dodano po 7 [minuty]:

    lovelasik wrote:
    oprócz tego że zadziałał es w puszce w przedpokoju, to i się wyłączył na korytarzu. Czy to normalny objaw?

    W sensie technicznym to objaw normalny, wynika to z budowy wyzwalaczy wyłączników nadprądowych a właściwie z ich charakterystyk czasowo-prądowych.
    W sensie prawnym to nienormalny objaw, niezgodność z obowiązującymi rozporządzeniami (niespełnienie wymagań selektywności zabezpieczeń).
  • Helpful post
    #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    jann111 wrote:

    Jeśli żyły są nienaruszone,
    W krasnoludki też wierzysz? To przeczytaj pierwszy post
    Quote:
    uszkodził mi wiertłem w dwóch miejscach przewody

    Wiertłem! Nie widziałem jeszcze wierteł z puchu.
  • Helpful post
    #5
    jann111
    Level 32  
    Wierzę w Mikołaja.
    Był.:D

    Tak czy siak trzeba to rozbebeszyć.
    Napisałem w trybie warunkowym.
  • Helpful post
    #6
    .Jack
    Electrician specialist
    lovelasik wrote:
    Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?

    Był już podobny temat i bardzo cenne uwagi kolegów fachowców: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2672889.html
    Kiepska naprawa w przyszłości może spowodować zadziałania urządzenia ochronnego różnicowo-prądowego ( RCD ) ze względu na upływy prądu do ściany. Wystarczy trochę wilgoci. A usterka trudna do wykrycia. Może raczej bardziej czasochłonna w wykryciu.
    Radzę albo wymienić przewód albo profesjonalnie naprawić. Żadnych tymczasowych środków zaradczych ( czytaj: partyzantki ).
  • #7
    lovelasik
    Level 11  
    Dziękuje Panowie za cenne rady.
  • #8
    lovelasik
    Level 11  
    jann111 wrote:
    lovelasik wrote:
    oprócz tego że zadziałał es w puszce w przedpokoju, to i się wyłączył na korytarzu. Czy to normalny objaw?

    W sensie technicznym to objaw normalny, wynika to z budowy wyzwalaczy wyłączników nadprądowych a właściwie z ich charakterystyk czasowo-prądowych.
    W sensie prawnym to nienormalny objaw, niezgodność z obowiązującymi rozporządzeniami (niespełnienie wymagań selektywności zabezpieczeń).

    Dużo sobie poczytałem na ten temat i wychodzi na to że dla oszczędności, pozakładali standardowe wyłączniki nad prądowe, w tym przypadku jakiś z 3ma dźwigienkami, brak selektywności, Jest to nowy blok i ktoś musiał to odbierać, gdzie w takim przypadku można zgłosić taką niezgodność, do spółdzielni?
  • #9
    KonradGatek
    Level 27  
    Janusz, zachlap aby nie było widać. Po kilku latach ktoś sobie zarobi. Nas tu nie było.
    Uszkodzenie do znalezienia. Nad drabiną.
    Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?
  • lampy.pl
  • #11
    mar_uda
    Level 23  
    lovelasik wrote:
    Dużo sobie poczytałem na ten temat i wychodzi na to że dla oszczędności, pozakładali standardowe wyłączniki nad prądowe, w tym przypadku jakiś z 3ma dźwigienkami, brak selektywności, Jest to nowy blok i ktoś musiał to odbierać, gdzie w takim przypadku można zgłosić taką niezgodność, do spółdzielni?
    Zgłosić możesz, ale szans na wymianę nie widzę. Chyba, że za Twoje pieniądze.
  • #12
    lovelasik
    Level 11  
    mar_uda wrote:
    lovelasik wrote:
    Dużo sobie poczytałem na ten temat i wychodzi na to że dla oszczędności, pozakładali standardowe wyłączniki nad prądowe, w tym przypadku jakiś z 3ma dźwigienkami, brak selektywności, Jest to nowy blok i ktoś musiał to odbierać, gdzie w takim przypadku można zgłosić taką niezgodność, do spółdzielni?
    Zgłosić możesz, ale szans na wymianę nie widzę. Chyba, że za Twoje pieniądze.

    Dałem sobie spokój, raczej takie zdarzenie to będzie rzadkością. :)

    Dodano po 7 [minuty]:

    jalop wrote:
    Tylko się cieszyć, że to nie łazienka.

    U mnie przewody są już ok, w puszkę wsadzone, dzisiaj myślałem że coś jest nie tak ale to forum rozwiało moje wątpliwości. Podczas odkurzania posadzki po szlifowaniu gładzi, metalowa rura od odkurzacza raziła mnie prądem, a że tak powiem ja byłem bardziej na elektryzowany i się zastanawiałem co tak iskrzy. Jeszcze dziwne było to jak w pobliżu kaloryfera odkurzałem, iskra na 3cm potrafiła się pojawić przy nim, chociaż to już mi się wydaje nie normalne ale kolejna część rury jest na giętkim przewodzie z tworzywa, jak i obudowa. :) Tak się działo tylko na włączonym odkurzaczu.
  • #13
    lovelasik
    Level 11  
    Cześć, Teraz fachowiec który będzie prowadził mi kanał do wentylacji naciął wzdłuż urządzeniem wielofunkcyjnym przewód do płyty indukcyjnej, otulina uszkodzona, ale przewody w środku są ok. również przewód nie będzie szedł w tynk tylko będzie schowany w komin. Przewód będzie do wykorzystania czy się nie nada? Prawdę mówiąc i tak będę korzystał z płyty gazowej, ale może jak kiedyś mi się odwidzi i kupię indukcje.
    Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?
  • #14
    mar_uda
    Level 23  
    Jeśli uszkodzona jest tylko izolacja zewnętrzna, to można się pokusić o zaizolowanie taśmą samowulkanizującą (ta zastosowana wygląda na zwykłą, ale pewności nie mam).
    Warto rozważyć zaproszenie elektryka, żeby wykonał pomiar rezystancji izolacji (niektóre szramy wyglądają na dość głębokie - akurat gdzieś pomiędzy żyłami).
  • #15
    jalop
    Level 24  
    Obklejenie taśmą nic nie da, jeżeli doszło do zniszczenia izolacji pomiędzy żyłami. Żyły powinny zostać rozdzielone i osobno zaizolowane, po wcześniejszych ich oględzinach. Jeżeli są uszkodzone, to tylko wymiana nieszczęsnego przewodu.
    Po materiale na kominie widzę, że jest to tylko wentylacyjny? Nie ma kanału dymnego?
    "Fachowiec" powinien chociaż sprawdzić, gdzie idą kable, nie mówiąc już o używaniu wszelkiego rodzaju elektronarzędzi w takich miejscach.
  • #16
    lovelasik
    Level 11  
    Akurat w tym miejscu miała iść płaska rura do wentylacji, przed kanalizą, okazuje się że zakończenie jej kończy się na wysokości przewodu. Poleciał narzędziem oscylacyjnym po tynku wzdłuż kabla i co, nieco za haczył. Musiał wykłóć do końca te przewody, trzeba będzie poprowadzić je niżej. Jutro wezmę troszeczkę po szperam w tej białej izolacji i obejrzę dokładnie ale z tego co widziałem to widoczny jest niebieski przewód nienaruszony. Dla pewności wezmę wkrętaka małego i może delikatnie rozegnę czy otulina na przewodach jest cała. Dobry pomysł z tą taśmą samowulkanizującą, ewentualnie wsadziłbym go jeszcze w jakiś peszel z tworzywa.
  • #18
    lovelasik
    Level 11  
    jalop wrote:
    Lepiej tego nie rób wkrętakiem, a już na pewno pod napięciem.


    Wyłączone jest na tym przewodzie i przez lata będzie, ale chcę to sprawdzić póki nie zostanie zaklejony kanał od kanalizy. Cholera, pechowe te mieszkanie ;( . W dodatku w tym nowym budownictwie, z tego co widzę to w gniazdkach elektrycznych i od światła, wszystkie przewody są pospinane na szybkozłączki. To tak sobie idzie od gniazdka do gniazdka. ehh...

    Czy chodziło o sprawdzenie rezystancji pomiędzy przewodami? Czyli np pomiędzy niebieskim a czarny, czarnym a czarnym itd? To ja to zrobię multimetrem na końcach przewodów. W dodatku będzie trzeba wykuć ścianę i w puszkę je schować zanim meble przywiozą, bo wsadzili je w puszkę zewnętrzną (akurat tam gdzie piekarnik będzie stał), przez to bym go nie wsadził do końca w zabudowę. Pierwsze i mam nadzieję ostatnie remonty. ;/

    Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?

    Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?
    Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?
  • #19
    .Jack
    Electrician specialist
    lovelasik wrote:
    To ja to zrobię multimetrem na końcach przewodów.

    Zgodnie z normą PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie., rezystancję izolacji należy zmierzyć między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, przyłączonym do układu uziemiającego. Do tego pomiaru przewody czynne można połączyć razem. Norma określa napięcie probiercze d.c 500 V oraz rezystancję obwodu nie mniejszą od 1 Mega Oma. Sprawdzanie zwykłym multimetrem raczej nie jest możliwe do wiarygodnej oceny instalacji. Uzyskane wyniki mogą być jedynie orientacyjne. To tak dla przypomnienia.
  • #20
    User removed account
    Level 1  
  • #21
    karolark
    Level 42  
    lovelasik wrote:
    również przewód nie będzie szedł w tynk tylko będzie schowany w komin.


    Mógłby kolega to wyjaśnić?
  • #22
    zdzichra
    Level 30  
    lovelasik wrote:
    Cześć, Teraz fachowiec który będzie prowadził mi kanał do wentylacji naciął wzdłuż urządzeniem wielofunkcyjnym przewód do płyty indukcyjnej, otulina uszkodzona, ale przewody w środku są ok. również przewód nie będzie szedł w tynk tylko będzie schowany w komin. Przewód będzie do wykorzystania czy się nie nada? Prawdę mówiąc i tak będę korzystał z płyty gazowej, ale może jak kiedyś mi się odwidzi i kupię indukcje.
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/5222792500_1515250040.jpg]Uszkodzony przewód pod tynkiem, czy można takie uszkodzenie zakleić?[/url

    Tu mamy klasyczny przykład lenistwa i niezgodności ze sztuką pracy fachowca od elektryki.Przewodów nie układa się na przewodzie kominowym lecz omija go po suficie.Gdyby tak było zrobione tego postu nie musiałbyś pisać.Mała sugestia kup najprostszy lokalizator przewodów wyjdzie cię taniej niż naprawy instalacji:D
  • #23
    lovelasik
    Level 11  
    zdzichra - masz rację, również nie chciało im się puścić przewodu na około, to mi dowalili ten który idzie od gniazdka do drugiego gniazdka w ściankę po przeciwnej stronie, nie dość że po suficie to jeszcze po skosie. Te tanie lokalizatory mają to do siebie że na wszystko reagują, pokazywał w ścianie przewód którego nie było. :)
  • #24
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    zdzichra wrote:

    Tu mamy klasyczny przykład lenistwa i niezgodności ze sztuką pracy fachowca od elektryki.Przewodów nie układa się na przewodzie kominowym lecz omija go po suficie.Gdyby tak było zrobione tego postu nie musiałbyś pisać.Mała sugestia kup najprostszy lokalizator przewodów wyjdzie cię taniej niż naprawy instalacji:D


    Po mojemu są to przewody wentylacyjne i szacht kanalizacyjny.
  • #25
    lovelasik
    Level 11  
    Łukasz-O wrote:
    zdzichra wrote:

    Tu mamy klasyczny przykład lenistwa i niezgodności ze sztuką pracy fachowca od elektryki.Przewodów nie układa się na przewodzie kominowym lecz omija go po suficie.Gdyby tak było zrobione tego postu nie musiałbyś pisać.Mała sugestia kup najprostszy lokalizator przewodów wyjdzie cię taniej niż naprawy instalacji:D


    Po mojemu są to przewody wentylacyjne i szacht kanalizacyjny.

    Tak, kanaliza i 2 wentylacyjne, pod okap oraz jeden kanał na kuchnie. Tylko po kiego kija, puszczają przewody na takich wysokościach gdzie człowiek na 100% będzie wiercił, chociażby meble na zamówienie będą wisiały, okap oraz miała być delikatna zabudowa rury, nie domykając jej do końca oraz profil będę musiał dać pod a nie nad rurą. ;/
  • #26
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    lovelasik wrote:

    Tak, kanaliza i 2 wentylacyjne, pod okap oraz jeden kanał na kuchnie. Tylko po kiego kija, puszczają przewody na takich wysokościach gdzie człowiek na 100% będzie wiercił, chociażby meble na zamówienie będą wisiały, okap oraz miała być delikatna zabudowa rury, nie domykając jej do końca oraz profil będę musiał dać pod a nie nad rurą. ;/

    Kolego to jest standardowa wysokość prowadzenia przewodów, a standardowo górne szafki wiesza się niżej - mniej więcej 50cm poniżej sufitu.
    Co innego niestandardowa zabudowa szafek np. pod sam sufit oraz inne dodawane obudowy i zabudowy na profilach.
    Tu już możesz mieć tylko pretensję do wykonawców, którzy uszkadzają przewody podczas swoich prac. Detektor to podstawa.

    PS. Od czego ta rura? Jeśli gazowa to nie możesz jej od tak zabudować nie stosując wentylacji zabudowy.
  • #27
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    lovelasik wrote:
    Tylko po kiego kija, puszczają przewody na takich wysokościach gdzie człowiek na 100% będzie wiercił, chociażby meble na zamówienie będą wisiały, okap oraz miała być delikatna zabudowa rury, nie domykając jej do końca oraz profil będę musiał dać pod a nie nad rurą. ;/

    Kol.Łukasz-O dokładnie Ci napisał o trasach prowadzenia przewodów oraz posiadaniu detektora ja dodam że ważna też jest dokumentacja zdjęciowa tras przewodów .
  • #28
    lovelasik
    Level 11  
    Topolski Mirosław wrote:
    lovelasik wrote:
    Tylko po kiego kija, puszczają przewody na takich wysokościach gdzie człowiek na 100% będzie wiercił, chociażby meble na zamówienie będą wisiały, okap oraz miała być delikatna zabudowa rury, nie domykając jej do końca oraz profil będę musiał dać pod a nie nad rurą. ;/

    Kol.Łukasz-O dokładnie Ci napisał o trasach prowadzenia przewodów oraz posiadaniu detektora ja dodam że ważna też jest dokumentacja zdjęciowa tras przewodów .

    Bez żartów, cała dokumentacja wygląda tak że, podane są miejsca w górnym rzucie gdzie powinny znajdować się gniazdka, właczniki, oprawki itp. nic więcej. Ktoś pytał o meble, tak pod sufit będą i na głębokość komina, kanał wentylacyjny już idzie przed kanalizą. Rury gazowe mogą być zabudowane, tylko musi być do nich dostęp.
  • #29
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    Jeśli wykonawca nie dał Ci dokumentacji to mogłeś sam ją zrobić by później nie mieć problemów ( wcześniejsze Twoje zdjęcia pokazują że umiesz).
  • #30
    jalop
    Level 24  
    Dokumentacja dokumentacją a użycie detektora i "spodziewanie" się przewodu pod sufitem czy kilkadziesiąt centymetrów nad posadzką czy w innych miejscach swoją drogą.
    Jeśli nie jest się pewnym, to zamiast elektronarzędzi młoteczek i przecinak.

    Poprzedni właściciel mieszkania mógł zrobić remont bez dokumentacji.