logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Konfiguracja Falownika Hitachi SJ700B 18,5 KW do pracy z pompą

cygan689 12 Gru 2017 11:31 1320 4
  • #1 16885361
    cygan689
    Poziom 14  
    Witam forumowiczów i proszę o pomoc, bo nie mogę sobie poradzić z prawidłowym wpisaniem nastaw do tego falownika.
    Falownik 18,5 KW, dane silnika dopasowane i wpisane.Silnik jest sprzęgnięty z pompą odśrodkową i ma pracować jako pompa tzw.pożarowa .Na tym samym rurociągu pracuje równolegle zestaw podnoszący ciśnienie składający się z 5 pomp sterownika i falownika i całość zasila miasto w wodę.Ciśnienie w rurociągu jest i ma być stałe -3bary, i w sytuacji kiedy zatrzyma mi się podstawowy zestaw, ta pompa ma wystartować i podnieść mi ciśnienie do zadanych 3barów. Układy mają osobne przetworniki 4-20mA, Przetwornik do pożarówki ma zakres 0-6barów, zasilanie 2 przewodowe 10-36V.

    Obecne nastawy:
    -A001-zadawanie częstotliwości (01-blok zacisków obwodów sterowania L,OI)
    -A002-zadawanie rozkazu ruchu(02-panel cyfrowy) żebym mógł ją w każdej chwili wyłączyć,
    -A005-wybór wielkości wejściowych dla funkcji [AT] (00-przełączanie między zaciskami O i OI)
    -funkcja dla zacisku AT ustawiona fabrycznie i podane 24V z zacisku P24.
    -A101-nast.częstotl.poczatk. sygnału OI-miałem różne -jest 10Hz,
    -A102-nast.częstotl.końcowej sygnału OI-50Hz,
    -A103-poziom sygn. OI odpowiadający częstotl.początkowej- mam 20%,
    -A104-poziom sygn.OI odpowiadający częstotl.końcowej-mam 100%
    -Regulator PID:
    -A071-włączenie(01)
    -A072-miałem różne, jest od 0,2 do 5,teraz mam 1,
    -A073-czas zdwojenia, czyli całkowanie mam 1,0 sekundę
    -A074-czas wyprzedzenia mam 0,00 czyli wyłączony człon
    -A075-współczynnik skalowania sygn sprzężenia zwrotn. mam 0,50
    -A076-źródło sygnału spezęż.zwrotnego-(00-wejście OI)
    -A077-znak przyrostu sygn.sprzęż.zwrotn. mam 01-włączony [ma ze wzrostem ciśnienia wody zmniejszać częstotliwość pompy]
    -A078-poziom ograniczenia regulacji sygn.PID mam 0,0
    -A079-sygnał dodawany do sygn.wyjściowego regulatora PID-mam 00-czyli wyłączony
    -F001 zadawałem na różnych poziomach i nic

    1.Proszę o jakieś sugestie , gdzie wprowadzić tą wartość (i jak przeliczoną) stałego ciśnienia 3 bary, bo w nocy pompa będzie na pewno pracować
    na 20% swych parametrów, zaś w dzień nawet na 100%.
    2.Mimo, że ustawiłem i podałem 24V na programowany zacisk AT, nie mam żadnego napięcia na zaciskach przetwornika ciśnienia (L,OI),a więc i nie popłynie w tej pętli żaden prąd, dlaczego nie mam tu napięcia? Gdy zasilę pętlę z zacisku H(10V) to mam prąd w pętli =12mA przy 3 barach ciśnienia wody.
    Muszę te ustawienia zrobić na pracującym rurociągu, bo nie wyłączę wody na miasto-czyli falownik musi mi się wkręcać na obroty już przy tych 12mA w pętli.

    przepraszam za taki długi wywód, ale chciałem być jak najbardziej precyzyjny-pomożecie koledzy?

    Dodano po 33 [sekundy]:

  • #2 16903037
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ten zacisk AT to w falowniku? Na podstawowym schemacie go nie widzę. Chyba wejście zaprogramowane jako AT, ale to raczej nie ten trop. Może nawet blokować działanie PID (wejście sprzężenia zwrot. stanie się zadającym).
    Masa od 24V i masa od sygnałów analogowych (CM1 i L) nie łączą się. Czujnik dwuprzewodowy powinien mieć zasilanie 10-30V i wtedy dać go na H plus, na OI minus. Jeśli wymaga 24V, to zastosowałbym osobny zasilacz i wtedy wyjście na OI, L. Nie łączyłbym na wszelki wypadek mas 24V i 10V (CM1 i L), choć nie musi to być błędem. Również użycie osobnego zasilacza może wyjść na zdrowie (nie obciąża i nie naraża elektroniki w falowniku).
    Wypróbujesz zadając prąd 4-20mA z jakiegoś źródła (bateria i potencjometr) nie manipulując ciśnieniem przecież.
    Gdzieś musisz zadać wartość zadaną dla regulatora PID jako 50% (0,5 z 6 bar). Jest to chyba to, co wpiszesz w A001, czyli na pewno nie zaciski wejściowe, bo tam masz sprzężenie zwrotne. Powinieneś chyba wpisać 00 lub 02, i zadać pokrętłem na panelu albo cyfrowo 50%, czyli 3 bar. Raz łączyłem Hitachi w pętli regulacji ciśnienia i tak to chyba szło.
  • #3 16904003
    cygan689
    Poziom 14  
    Tak, AT jest wejściem programowalnym, i nie będę go łączył. Przetwornik dałem pod H i OI i falownik go czyta, bo parametr d004 (wartość sygnału sprzęż. zwrotnego do regulatora PID) w zależności jak go wyskaluję parametrem A075(stała skalująca wartość sygnału sprzężenia zwrotnego do poziomu sygnału zadanego) zmienia się z wahaniami ciśnienia w rurociągu.W pętli jak mierzę prąd to mam od 11,60mA do 12,20mA, gdy zjeżdżam ciśnieniem na podstawowym zestawie pompowym (od 2,85 do 3,2 bara) więcej nie mogę bo to zasilanie magistrali do miasta. Jutro zadam w pętli prąd od 4 do 20 mA tak jak sugerujesz i zobaczymy , w tej chwili wkręca mi się od razu na pełne obroty, jak by nie widział PID.
  • Pomocny post
    #4 16904634
    bonanza
    Spec od Falowników
    Musisz zlokalizować wartość zadaną, przecież raz chcesz 2 bary, a raz 5 barów przykładowo. To 33% i 84% zakresu i tę wartość wpisuje się chyba tam, gdzie bez pętli idzie wartość zadana obrotów (chyba F0 albo A20 jak niżej piszą). Albo zrobić zadajnik z potencjometru na panelu, o ile występuje.
    4.2 Function Mode
    4.2.1 Output frequency setting
    The output frequency setting function allows you to set the inverter
    output frequency.
    You can set the inverter output frequency with this function (F001)
    only when you have specified "02" for the frequency source setting
    (A001). For other methods of frequency setting, see Section 4.2.4,
    "frequency source setting (A001)."
    (If the setting of function "A001" is other than "02", function "F001" operates as the frequency command monitoring function.)
    The frequency set with function "F001" is automatically set as the Multispeed frequency setting (A020). To set the second and third multispeed s, use the multispeed frequency setting, 2nd motor, function (A220) and multispeed frequency setting, 3rd motor, function (A320), or use function "F001" for the setting after turning on the SET and SET3 signals. For the setting using the SET and SET3 signals, assign the SET function (08) and SET3 function (17) to intelligent input terminals.
    If the set output frequency is used as the target data for the PID function, PID feedback data will be displayed in percent (%). ("100%" indicates the maximum frequency.)

    Ostatnie zdanie mętnie tłumaczy, że wartość zadana częstotliwości jest przy PID wartością zadaną fizycznej wartości procesowej.
  • #5 16908258
    cygan689
    Poziom 14  
    Zrobiłem jak zaproponowałeś, czyli prosty zadajnik prądu 4-20 mA-na potencjometrze , zasilany z zewn.zasilacza podpięty pod L i OI, i już dzięki temu mogłem od razu zareagować gdy falownik wkręcał mi się za wysoko. Zadawanie częstotliwości wyjściowej , jako miejsce skąd ma być realizowane, tak jak podałeś powinno być w parametrze A001 kod 02 -czyli panel cyfrowy, (a ja się upierałem i stale miałem zaciski obwodu sterowania -01). Następnie wprowadzanie wartości częstotliwości wyjściowej to funkcja F001 i wtedy nie jako częstotliwość, tylko wartość liczbowa. Kolejna nastawa A020 (wielopoziomowa nastawa prędkości)nie miałem wpisanej-mam 50Hz) ona i tak przyjmie wartośc jak F001.
    Skalowanie sygnału sprzęż.zwrotn. mam 0,50, zaś dopiero przy F001=41,62 trzymał mi sztywno ciśnienie na poziomie 3,0-3,1 bara czyli rewelacja.Próby robiłem na napięciu 10V- , tak więc wpiąłem potem przetwornik pod H,OI i wszystko ładnie śmiga. Pozostaje jeszcze dokładnie to wyskalować, żebym na wyświetlaczu miał jakiś przyzwoity odczyt i OK. Tobie kolego serdeczne dzięki, i przy okazji Zdrowych i Wesołych Świąt dla
    całej Elektrody. Temat do zamknięcia.
REKLAMA