Ogród zimowy - instalacja

12 Dec 2017 22:56 744 12
  • Level 10  
    Witam
    w garażu jest rozdzielnica, przekrój doprowadzonego kabla 16mm2, jest to jedyne miejsce skąd można na chwilę obecną przeciągnąć przewód do nowo wybudowanego ogrodu zimowego.
    Potrzebuję oświetlenia ok300W, ogrzewanie elektryczne 1900W ( kabel pod płytkami ceramicznymi na ścianie).
    Czy trzeba przeciągnąć kabel 16mm2, czy też można przeciągnąć np. 3 przewody 3x2,5mm2 lub 5x4(6?)mm2.
    Chciałbym mieć małą rozdzielnicę w ogrodzie zimowym, gdyby zaszła konieczność rozbudowy instalacji (rekuperator-15W, wentylator 120W).
    W chwili obecnej mam dwie sprzeczne opinie elektryków
    jeden twierdzi że należy przewody do ogrodu muszą byc zabezpieczone w garażu i ponownie w nowej rozdzielnicy w ogrodzie ze wzgledu na zmianę przekroju przewodu idącego do ogrodu, drugi twierdzi że wystarczy przeciągnąć przewody (przewód), a zabezpieczenie w nowej rozdzielnicy w ogrodzie.
    Który ma rację?
    Pytanie drugie - ogród zimowy należy traktować jako pomieszczenie wewnętrzne domu czy też wymaga traktowania jako pomieszczenie specjalne?
    Dlugie i zawiłe, za co przepraszam.
    Dzieki za wszelkie informacje.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand

  • Level 32  
    Obaj mają racje.
  • LegrandLegrand
  • Level 27  
    Jak obaj? To co nie muszę zabezpieczać przrwodu w garażu jeżeli zmniejszyłem przekrój np. z 16mm2 na 4mm2?

  • Level 32  
    Zależy jakie jest zabezpieczenie na 16mm2
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    A może po prostu zamiast rozłącznika izolacyjnego, rozłącznik bezpiecznikowy i voila?
    Generalnie zabezpieczenia mają dbać o to, aby nie zrobić z przewodów grzejników ;)

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jak dla mnie całkiem fajnie byłoby założyć RBK na wkładki D02 w RG, a w rozdzielnicy ogrodu zimowego rozłącznik izolacyjny. Nigdy nie będzie kłopotu ze spadkiem napięcia czy też pętlą zwarcia, że o dalszej rozbudowie nawet nie wspominam.
  • Level 10  
    Czyli można zainstalować RBK (rozłącznik do wkładek D02 do montażu na szynie TH35Eaton) w głównej rozdzielnicy w miejscu gdzie odchodzi przewód do ogrodu zimowego, w rozdzielnicy w ogrodzie wyłącznik izolacyjny?
    Pytanie, jeśli przekrój przewodu idącego do ogrodu bedzie np. 5x4mm2 to jakiej wartości wkładki należy użyć? Czy użyć 3x jednofazowy RBK, czy też jeden trójfazowy (PE i N nie rozdzielamy).
    Czy podawane wartości dopuszczalnego prądu Iz dotyczą całego przewody czy jednego drutu (żyły)?
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Kolega sobie ułoży YDY lub YKY 5x6mm. Zabezpieczenie w TG RBK 3P D02 gG/gL 25A, w TG2(vide ogród) rozłącznik izolacyjny i rozszycie LGY 6mm^2.
  • Electrician specialist
    pol102 wrote:
    Kolega sobie ułoży YDY lub YKY 5x6mm. Zabezpieczenie w TG RBK 3P D02 gG/gL 25A, w TG2(vide ogród) rozłącznik izolacyjny i rozszycie LGY 6mm^2.

    A dlaczego YDY ?
    Bo to albo/albo chyba nie jest na miejscu (?)
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Ano dlatego, że nie mam pojęcia czy przypadkiem nie jest to doklejone do istniejącego budynku z TG. Może nie czytam między wierszami...
  • Level 30  
    pol102 wrote:
    Jak dla mnie całkiem fajnie byłoby założyć RBK na wkładki D02 w RG,

    Gdzie kolega widział RBK na wkładki D02?
  • Level 10  
    pol102 wrote:
    Ano dlatego, że nie mam pojęcia czy przypadkiem nie jest to doklejone do istniejącego budynku z TG. Może nie czytam między wierszami...


    Ten tzw. ogrod zimowy to eksperymentalny projekt inwestora, jesli sie sprawdzi zajmiemy sie tym na wiosne.
    Dlatego na dzien dzisiejszy jedyne miejsce skad mozna doprowadzic przewody zasilajace , bez dewastacji, jest rozdzielnica w garazu.
    Dziekuje za pomoc. Znalazlem taki RBK EATON'a - PODSTAWA ROZŁĄCZNIKA DO WKŁADEK CYLINDR Z-SH/3
    czy bedzie odpowiedni?
    jutro mam spotkanie z elektrykami, wiec moglbym kupic w hurtowni przed spotkaniem.

    ps.przepraszam, ale z jakiegos powodu nie moge uzyc polskich znakow

    jest jeszcze ten - jeanmueller.pl/pliki/D02-LTL3-D8162303.pdf
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    masonry wrote:
    pol102 wrote:
    Jak dla mnie całkiem fajnie byłoby założyć RBK na wkładki D02 w RG,

    Gdzie kolega widział RBK na wkładki D02?


    Oklaski dla kolegi za tę jakże wiele znaczącą odpowiedź w wątku. Zabłysnął kolega kolejny raz w tym dziale.
    RBK... w tym konkretnym przypadku solidny skrót myślowy. Rozłącznik bezpiecznikowy... choć izolacyjny bezpiecznikowy nie byłby wcale gorszy pomijając gabaryty.

    Ogród zimowy - instalacja

    Te lubię ;)
  • Level 30  
    pol102 wrote:
    Zabłysnął kolega kolejny raz w tym dziale.

    Dziękuję za uznanie. :D
    pol102 wrote:
    RBK... w tym konkretnym przypadku solidny skrót myślowy.

    To nie "konkretny skrót myślowy", tylko zwykłe pomylenie aparatów. :lol: