Danfoss Link - b陰d przy projektowaniu rozwi您ania?

konradsonic 22 Sep 2021 20:58 27093 526
Ochrona Domu
  • Ochrona Domu
  • #512
    cichy koksik
    Level 15  
    marek40s wrote:
    1. BR - dzia豉 dalej bez sensu wy陰cza kocio sporo powy瞠j temperatury zadanej czyli nigdy

    A kto ch皻ny na eksperyment?
    Spr鏏ujcie klikn望 guzik od parowania na BR,gdy zadana kot豉 b璠zie osi庵ni皻a i obserwujcie jego prac.
    Zastanawiam si czy zwyczajnie BR nie gubi "wsp馧pracy" z panelem centralnym.
    U mnie jeden czujnik pokojowy tak w豉郾ie mia.
    Druga sprawa.
    Je郵i m璚zycie si z BR to go zast徙cie najzwyklejszym panelem/sterownikiem kot豉 z termostatem.
  • #513
    Artus
    Level 13  
    Nie po to ten system kupi貫m 瞠by wraca do termostatu.
  • #514
    cichy koksik
    Level 15  
    Artus wrote:
    Nie po to ten system kupi貫m 瞠by wraca do termostatu

    Nie system a BR bo to on sprawia Wam problem,aczkolwiek u Ciebie i tak jest co skopane w instalacji skoro przegrzewa Ci pomieszczenia.
    Zr闚nowa instalacj a powinno by o wiele lepiej.
  • Ochrona Domu
  • #515
    Artus
    Level 13  
    cichy koksik wrote:
    Artus wrote:
    Nie po to ten system kupi貫m 瞠by wraca do termostatu

    Nie system a BR bo to on sprawia Wam problem,aczkolwiek u Ciebie i tak jest co skopane w instalacji skoro przegrzewa Ci pomieszczenia.
    Zr闚nowa instalacj a powinno by o wiele lepiej.


    Czy ja zg豉sza貫m problem przegrzewania pomieszcze?
  • #517
    marek40s
    Level 10  
    To nie jest problem parowania BR , tylko problem oprogramowania centralki. BR zadzia豉 , czyli wy陰czy kocio, tyle tylko 瞠 o jakie 0,5 stopnia wy瞠j . Zrobi貫m jaki czas temu do鈍iadczenie, CC ustawione w aplikacji na zakres 20 -22 .Temp pomieszczenia w aplikacji 21,5 strza趾i w aplikacji dzielnie mrugaj BR czerwono znaczy grzeje , dojecha這 w aplikacji do 22 strza趾i zgas造 BR dalej czerwono- piec grzeje , termostat sie zamyka. W陰czy貫m klimatyzator na ogrzewanie . temperatura w pomieszczeniu ro郾ie do z tego co pami皻am we wskazaniu aplikacji 0,5 stopnia powy瞠j czyli na 22,5 i pstryk BR wy陰czy kocio - znaczy dzia豉 zrobi貫m kilka pr鏏 w r騜nych pomieszczeniach i dzia豉這 , czyli jest b陰d w sterowaniu centralki. i to ca造 problem, my郵 瞠 鈔ednio zdolny programista by to naprawi , jest tylko ma貫 ale- dost瘼 do oprogramowania uk豉dowego, ot ca豉 zupa

    Dodano po 3 [minuty]:

    I jeszcze drobiazg, Danfoss od roku nie wspiera i nie produkuje ju linka, to co jest do kupienia to stare zapasy

    Dodano po 4 [minuty]:

    A BR to zwyk造 przeka幡ik kt鏎y
    1. ma w陰cza wy陰cza na 膨danie
    2. w cyklu 6 x na godzin
    3 w cyklu 3 x na godzin
    4 i zdaje si jeszcze dzia豉 jako wzmacniacz sygna逝
  • #518
    bumble
    User under supervision
    Danfoss link jest niedopracowany i nie sprawdza si z g這wicami 篡cz powodzenia a nie pisz go嗆 tylko po nicku.
    Czemu nie mo瞠sz zrozumie 瞠 danfooss nie dzia豉 jak potrzeba
  • #520
    cichy koksik
    Level 15  
    @marek40s
    Zwyk貫 termostaty (sterowniki kot豉) pokojowe te zapewne maj jak捷 histerez przy kt鏎ej wy陰czaj kocio.
    Tutaj zapewne danfoss zrobi to samo .
    Pr鏏owa貫 zmienia ustawienia w centralce jak i samych g這wicach na szybkie reagowanie?
    Aha,g這wice danfossa nie dzia豉j zero-jedynkowo (s kilkustopniowe) i by mo瞠 st康 brak reakcji BR,ale to tylko 鈍iadczy o tym,瞠 wszystko dzia豉 prawid這wo bo temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana na sta造m poziomie a 瞠by tak by這 to musi by w陰czony kocio i minimalny przep造w.
    O z貫j pracy mo瞠my m闚i tylko wtedy,gdy faktycznie g這wice si pozamykaj a kocio b璠zie "mieli".

    Dodano po 1 [minuty]:

    bumble wrote:
    Czemu nie mo瞠sz zrozumie 瞠 danfooss nie dzia豉 jak potrzeba

    Dzia豉 dobrze,ale bez BR'a :)
  • #521
    marek40s
    Level 10  
    termostat si zamyka temperatura w pomieszczeniu jest osi庵ni皻a BR ma wy陰czy kocio ale tego nie robi bo brakuje mu paru dziesi徠ych stopnia 瞠by sygna z centralki prze陰czy BR na stan wy陰czony , a co za tym idzie piec mieli. Teraz jasne?
  • #522
    bumble
    User under supervision
    nie nie jasne.
    marek40s wrote:
    brakuje mu paru dziesi徠ych stopnia 瞠by sygna
    to laboratorium czy chata dla ludzi???
  • #523
    cichy koksik
    Level 15  
    marek40s wrote:
    termostat si zamyka temperatura w pomieszczeniu jest osi庵ni皻a

    Termostat zapewne si nie zamyka.
    Nie znacie specyfiki produktu i st康 Wasze "瘸le" na forum :)
    Z jednej strony szukacie oszcz璠no軼i i komfortu a z drugiej chcecie by Wasz piec "pstryka" w陰cz/wy陰cz kilkana軼ie razy na godzin-gdzie w takim razie oszcz璠no嗆 i komfort?
    I zapewne macie wszystkie grzejniki ustawione jako referencyjne...
  • #524
    marek40s
    Level 10  
    system z za這瞠nia ma zadzia豉 dla ka盥ego pomieszczenia z osobna. Kocio z za這瞠nia powinien si za陰cza dla ka盥ego pomieszczenia z osobna. Nie ma problemu z nastaw referencyjn wszystkich pomieszcze. Ustaw sobie r騜ne harmonogramy i temperatury w ka盥ym pomieszczeniu a BR w陰czenie na 膨danie. BR NIGDY NIE WYㄐCZY PIECA ( czego nie zrozumia貫) zwi瘯sz temperatur w pomieszczeniu innym 廝鏚貫m ( nawet podmuchaj na termostat suszark) i cud, zadzia豉 , wy陰czy kocio. nie szukam oszcz璠no軼i tylko poprawnego dzia豉nia.
  • #525
    cichy koksik
    Level 15  
    W jednym wpisie wyja郾i貫 istot "rzekomego" problemu.
    I nadal nie rozumiesz,瞠 to nie jest 瘸den problem...
    marek40s wrote:
    BR NIGDY NIE WYㄐCZY PIECA

    marek40s wrote:
    Kocio z za這瞠nia powinien si za陰cza dla ka盥ego pomieszczenia z osobna. Nie ma problemu z nastaw referencyjn wszystkich pomieszcze

    marek40s wrote:
    nie szukam oszcz璠no軼i tylko poprawnego dzia豉nia.

    To jest poprawne dzia豉nie (przynajmniej w Twoim przypadku).
    Zwyczajnie nie rozumiesz specyfiki produktu,kt鏎y zakupi貫.
    To tak jakby kupi malucha i dziwi si,瞠 na autostradzie Ci jaki merc wyprzedza :)
    Trzeba by這 zakupi system zero jedynkowy i teraz udziela by si w temacie pod tytu貫m: " kocio uruchamia si 300 razy dziennie" :)
    No i w豉郾ie:
    marek40s wrote:
    czego nie zrozumia貫
  • #526
    marek40s
    Level 10  
    to o鈍ie krynico wiedzy jak powinno dzia豉 w陰czanie na 膨danie . i kiedy powinno wy陰czy kocio je郵i we wszystkich pomieszczeniach jest osi庵ni皻a temperatura
  • #527
    cichy koksik
    Level 15  
    @marek40s
    My郵,瞠 ta wiedza Ci zabije zanim j zrozumiesz :)
    Z reszt skoro z powy窺zysz wpis闚 nic nie wywnioskowa貫 to tylko 鈍iadczy o tym,瞠 masz problem chocia瘺y z czytaniem ze zrozumieniem.