Agregat prądotwórczy CHOCKERS - brak napięcia w gniazadach 230V

14 Gru 2017 12:31 960 2
  • Poziom 7  
    Witam Szanowne grono!
    Piszę tutaj po raz pierwszy ponieważ nie mogę poradzić sobie z agregatem 3-fazowym CHOCKERS CH7100.
    Diagnozując usterkę podałem 12V z akumulatora na szczotki wirnika i agregat działa. Po podpięciu kolejnego już AVRa brak wzbudzenia.
    Sprawdziłem rezystancję uzwojenia zasilającego AVR (3,8 ohm) oraz rezystancję odczepu pomiarowego (0.7 ohm) i wydaje się poprawna, lecz między sobą oba te uzwojenia mają rezystancję rzędu kilku ohmów. Wydaje mi się że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca dlatego też AVR nie działa poprawnie, jedynie wzbudzenie z obcego źródła sprawia że agregat generuje napięcie.
    Proszę o opinię czy uszkodzone jest uzwojenie stojana, czy jednak kolejny AVR uszkodzony?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • TermopastyTermopasty
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Uzwojenie zasilające i odczep pomiarowy między sobą nie powinny mieć połączenia więc stojan do przezwojenia.
  • Poziom 7  
    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź i potwierdzenie moich przypuszczeń, pozdrawiam!