Dodatkowy wentylator do agregatu lodówki?

16 Gru 2017 07:27 360 4
  • Poziom 8  
    Witajcie!

    Przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi, więc proszę o konsultację.

    Mam starą lodówkozamrażarkę ARDO (rocznik 1998), działa w miarę dobrze, ale miała duże skoki temperatury w lodówce (przy średnim ustawieniu od 2 do 10 stopni w środku), a ponieważ chcę ją używać do peklowania, więc potrzebuję temperaturę dosyć stałą 4-8st. Odpiąłem więc fabryczny termostat i w jego miejsce wstawiłem wczoraj sondę od regulatora esco es-10, sam regulator leży na zewnątrz lodówki. Działa super.
    Od roku czy dwóch agregat jest bardzo ciepły - zastanawiam się, czy nie wstawić koło niego małego wentylatorka, żeby go chłodził? Podpiąłbym go tak, żeby się włączał razem z agregatem. Lodówk a działa 2x w roku po 2 tygodnie, więc dodatkowe zużycie prądu jest pomijalne.

    Czy takie rozwiązanie (z dodatkowym wentylatorkiem):
    a) poprawi wydajność agregatu i lodówki,
    b) przedłuży żywotność układu, bo ma już swoje lata,
    c) nie ma - z jakiegoś powodu - sensu albo jest szkodliwe?
    Z pozdrowieniami - M
  • Poziom 23  
    elwood2000 napisał:
    Czy takie rozwiązanie (z dodatkowym wentylatorkiem):
    a) poprawi wydajność agregatu i lodówki,
    b) przedłuży żywotność układu, bo ma już swoje lata,
    c) nie ma - z jakiegoś powodu - sensu albo jest szkodliwe?


    a. Wydajności nie poprawi za to odpowiada skraplacz
    b. piszesz bardzo ciepły, czy to znaczy że nie da się się go długo utrzymać ?

    Ja mam zamrażarkę BOSCH 250 litrów i jest tam fabrycznie wmontowany wentylator agregatu, ona ma około 12 lat działa idealnie, co do twojego pomysłu z wentylatorem,
    napewno go trochę schłodzi, dawne kompresory były o niebo lepiej wykonane

    pozdro.
  • Poziom 8  
    ALIBABA I napisał:

    a. Wydajności nie poprawi za to odpowiada skraplacz
    b. piszesz bardzo ciepły, czy to znaczy że nie da się się go długo utrzymać ?

    Ja mam zamrażarkę BOSCH 250 litrów i jest tam fabrycznie wmontowany wentylator agregatu, ona ma około 12 lat działa idealnie, co do twojego pomysłu z wentylatorem, napewno go trochę schłodzi, dawne kompresory były o niebo lepiej wykonane

    pozdro.


    Bardzo ciepły, przez chwilkę można potrzymać w najbardziej rozgrzanym momencie, ale dosłownie sekundy. Pewnie pada agregat. Da sie go jakoś nasmarować czy coś?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    elwood2000 napisał:
    Pewnie pada agregat

    Pewnie tak. Wentylator możesz spokojnie założyć , na pewno coś schłodzi sprężarkę. Natomiast jak chodzi o działanie samej chłodziarki to nic nie zmieni.
  • Poziom 8  
    cezet napisał:
    elwood2000 napisał:
    Pewnie pada agregat

    Pewnie tak. Wentylator możesz spokojnie założyć , na pewno coś schłodzi sprężarkę. Natomiast jak chodzi o działanie samej chłodziarki to nic nie zmieni.


    Podpiąłem wentylatorek 14W do obwodu wyprowadzającego zasilanie z nowego termostatu i neutralnego do reszty N w lodówce. Teraz wentylator uruchamia się jak działa sprężarka. Może trochę przedłuży życie lodówki.