Żarówki przy przepaleniu działa zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Pritend 21 Gru 2017 08:48 627 17
  • #1 21 Gru 2017 08:48
    Pritend
    Poziom 19  

    Witam

    Proszę kolegów o informację, której firmy żarówki wolframowe nie powodują zwarcia przy przepaleniu. Dziś rano po raz kolejny przy załączeniu światła przepaliła się żarówka powodując zwarcie i " wyrzucając" bezpieczniki. Po wykręceniu żarówki odczytałem na jej kloszu że została wyprodukowana w chinach. Dlatego prosze o informację czy istnieje jakaś firma, najlepiej polska , której żarówki ni powodują zwarć i świecą ten zakładany czas 1000 godzin ustalony przez wielkie koncerny podczas zmowy żarówkowej. Chińczycy nie wiedzą zdaje się o tej zmowie bo ich wyroby świecą tak myślę tylko przez kilkadziesiąt godzin.
    Pozdrawiam

    0 17
  • Pomocny post
    #2 21 Gru 2017 09:28
    grzeskk
    Poziom 29  

    Często tak się dzieje bo przerwanie wolframu powoduje pociągnięcie łuku do drutów zasilających włókno wolframowe i właśnie łuk powoduje przepływ prądu który wyzwala bezpieczniki.
    Producent żarówek raczej nie ma tu znaczenia.

    1
  • #3 21 Gru 2017 09:40
    Pritend
    Poziom 19  

    Witam

    Dzięki za odpowiedź. Niemniej jednak nie mogę sobie przypomnieć aby ten problem występował wcześniej. Natomiast teraz dzieje się tak za każdym razem kiedy żarówka ulega przepaleniu.

    0
  • #4 21 Gru 2017 09:46
    karolark
    Poziom 40  

    Jakie kolega ma zabezpieczenia?
    Kiedyś mi to się dość często zdarzało.

    1
  • #5 21 Gru 2017 09:52
    Pritend
    Poziom 19  

    karolark napisał:
    Jakie kolega ma zabezpieczenia?
    Kiedyś mi to się dość często zdarzało.


    Mieszkam w domu wolnostojącym. Obwody są podzielone na piętra. Zabezpieczenie dla piętra wynosi "eska" 16 A C. Natomiast główne zabezpieczenie na cały budynek wydaje mi się że 32 A C, ale jeszcze muszę to sprawdzić. Zazwyczaj przy przepaleniu wyłącza zabezpieczenie 16 A. Dziś rano zadziałało również główne zabezpieczenie całego budynku.

    0
  • #6 21 Gru 2017 09:53
    grzeskk
    Poziom 29  

    Przyczyną też może być to iż teraz są bezpieczniki automatyczne które są szybsze od topikowych. Przy topikowych łuk zdążył zgasnąć zanim bezpiecznik się przepalił.

    0
  • #7 21 Gru 2017 09:57
    karolark
    Poziom 40  

    Uroki esek , brak selektywności :cry:

    0
  • #8 21 Gru 2017 10:00
    Pritend
    Poziom 19  

    grzeskk napisał:
    Przyczyną też może być to iż teraz są bezpieczniki automatyczne które są szybsze od topikowych. Przy topikowych łuk zdążył zgasnąć zanim bezpiecznik się przepalił.


    Być może. Trzy lata temu kiedy przenosili mi licznik na zewnątrz budynku zmodernizowałem rozdzielnice. Wymieniłem automatyczne bezpieczniki( wkrecane w gniazda bezpieczników topikowych) na "eski" oraz rozdzieliłem obwody na piętra. Na każde piętro jedna faza.

    0
  • #9 21 Gru 2017 10:01
    karolark
    Poziom 40  

    Jakie zabezpieczenia na oświetlenie? tu może szukać przyczyny?

    0
  • #10 21 Gru 2017 10:09
    Pritend
    Poziom 19  

    karolark napisał:
    Jakie zabezpieczenia na oświetlenie? tu może szukać przyczyny?


    Zabezpieczenie mam jedno dla oświetlenia jak również gniazd na piętrze. Dom w którym mieszkam ma już 40 lat. Udało mi się przeprowadzić pewne modernizacje instalacji ale szału nie ma. Trzeba by robić całą instalację od początku. Kiedyś wszystko wisiało na jednym automatycznym bezpieczniku 20A . Pozostałe dwie fazy były wykorzystywane tylko przez odbiorniki trójfazowe typu silnik 3 kW od krajzegi. Teraz po modernizacji osobne zabezpieczenia mają piwnica, parter i piętro zasilane każde z oddzielnej fazy. Zabezpieczenia dla poszczególnych to 16A C.

    0
  • #11 21 Gru 2017 10:15
    karolark
    Poziom 40  

    No to błąd oswieltenie i gniazda na jednym zabezpieczeniu
    Zabezpieczenia masz jak rozumiem C 16A?

    0
  • #13 21 Gru 2017 10:26
    Pritend
    Poziom 19  

    karolark napisał:
    No to błąd oswieltenie i gniazda na jednym zabezpieczeniu


    Idealnie nie jest. Tak jak pisałem wcześniej przeprowadziłem modernizacje, na tyle na ile było to możliwe. Kiedyś ( 40 lat temu a nie rzadko i teraz) tak robili te instalacje elektryczne że cały budynek " wisiał" na jednym bezpieczniku. W tym przypadku był to automatyczny bezpiecznik 20 A wkręcany w gniazdo bezpieczników topikowych.
    karolark napisał:
    Zabezpieczenia masz jak rozumiem C 16A?

    Tak już wspominałem że jest to 16 A C

    Dodano po 3 [minuty]:

    Justyniunia napisał:
    To zwykłe wolframowe, czy te halogenkowe typu "bańka w bańce"?


    Zwykłe wolframowe. Zauważyłem że teraz większość żarówek jest produkowana w Chinach. Szukam takich polskich, ale nie tylko z nazwy ale faktycznie wyprodukowanych w Polsce. Być może nasze polskie lub inne ale sprawdzone przez kolegów nie będą powodować zwarć przy przepaleniu wolframu.

    0
  • #14 21 Gru 2017 10:33
    karolark
    Poziom 40  

    Pritend napisał:
    karolark napisał:
    No to błąd oswieltenie i gniazda na jednym zabezpieczeniu


    Idealnie nie jest. Tak jak pisałem wcześniej przeprowadziłem modernizacje, na tyle na ile było to możliwe. Kiedyś ( 40 lat temu a nie rzadko i teraz) tak robili te instalacje elektryczne że cały budynek " wisiał" na jednym bezpieczniku. W tym przypadku był to automatyczny bezpiecznik 20 A wkręcany w gniazdo bezpieczników topikowych.


    Bez przesady 40 lat temu to były juz instalacje na 2 lub 3 bezpieczniki.
    Idealna nie jest to eufemizm :-(
    Kto robił pomiary w tej instalacji?

    1
  • #15 21 Gru 2017 10:57
    Pritend
    Poziom 19  

    karolark napisał:
    Instalacja nie spełnia wymagań


    Jakich?

    0
  • #16 21 Gru 2017 17:34
    Maly
    Poziom 28  

    Generalnie to wynika z tego, że kiedyś żarówki były wyposażone we "własny" bezpiecznik.
    Przy łuku przepalał się najpierw specjalny element doprowadnika w trzonku.
    Niestety oszczędności oraz produkcja z dalekeigo wschodu wymusiła rezygnację z tego elementu.
    I efekt, jest taki, że często zabezpieczenie "B" zadziała.

    0
  • #17 22 Gru 2017 13:31
    cinepi
    Poziom 13  

    Z polskich producentów to chyba tylko Helios w Katowicach został. Sprzedają żarówki wstrząsoodporne i odporne na temperaturę pod marką Soleo. Oprócz tego mają w ofercie całą masę żarówek specjalistycznych, sygnalizacyjnych. Reszta producentów to raczej import z Chin i tylko polskie pudełko. Ewentualnie zostają jeszcze żarówki halogenowe typu bańka w bańce, ale uznanych producentów typu Osram, Philips lub GE.

    0
  • #18 22 Gru 2017 18:39
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Właściwa odpowiedź już została udzielona.

    Nie mogę wyjść z podziwu dla (prawie) wszystkich wcześniejszych odpowiedzi.
    Protokół z pomiarów jest? Jak daleko jest od stacji transformatorowej? Pętla zwarcia wynosi = ?
    No chyba, że oczekujemy odpowiedzi zero-jedynkowej.

    Cytat:
    zabezpieczenie przeciwzwarciowe

    Nie ma lepszego zabezpieczenia przeciwzwarciowego niż my sami. To nazywa się środek ochrony przeciwporażeniowej- NIETECHNICZNY.

    Zamykam- cmentarze pełne są bohaterów w swoim domu. To nie budowlanka i slogan działa odwrotnie od zamierzonego.

    Wesołych świąt.