Grzejnik nie grzeje, trudność z odpowietrzeniem

22 Gru 2017 16:49 429 8
  • Poziom 2  
    Wynajmuję kawalerkę.
    Mam dwa grzejniki, jeden w łazience drugi w pokoju.
    Ten w łazience grzeje bardzo dobrze natomiast ten w pokoju jest... Górna rura jest zimna, natomiast ta na dole gorąca.
    Pierwsze za co się wziąłem to odpowietrzanie. Grzejnik był odpowietrzony, bo od razu szla z niego woda, zimna woda.
    I tu jest najciekawsze.
    Postanowiłem spuścić z niego nieco więcej wody.
    Po około pół minuty górna rura zaczęła robić się coraz cieplejsza tak samo jak ta woda. Górna część grzejnika tez zaczęła nabierać temperatury natomiast dół pozostawał chłodny.
    Po spuszczeniu kolo 5l wody zakrecilem śrubę i... górna rura i grzejnik zaczął chłodnieć...

    Przeczytałem o kryzowaniu, ale też w tym problem, bo po ściągnięciu głowicy termostatycznej nie ma jakiegoś kółeczka z cyferką.
  • Poziom 41  
    Keysersoze1990 napisał:
    Pierwsze za co się wziąłem to odpowietrzanie.
    A jak to zrobiłeś? Opisz. Gdzie jest ta instalacja? W domu jednorodzinnym, czy w bloku?
  • Poziom 2  
    Stanisław

    W bloku. Mała kawalerka na parterze.

    Co do odpowietrzania to wziąłem śrubokręt i delikatnie odkrecilem ta śrubę.. Tak jak się odpowietrza :)
  • Poziom 27  
    Zdjęcie całego grzejnika z pionem (odpływ,dopływ). Sprawdzić u sąsiada piętro wyżej . Ja u niego jest podłączony i czy grzeje. W tym samym pionie. Wygląda na żle podłączony grzejnik.
  • Poziom 38  
    Keysersoze1990 napisał:
    Ten w łazience grzeje bardzo dobrze natomiast ten w pokoju jest... Górna rura jest zimna, natomiast ta na dole gorąca.

    Proszę zwrócić uwagę na to co podkreśliłem w cytacie. Jeżeli brać to dosłownie, to albo grzejnik jest odwrotnie podłączony (górna rura powinna być gorąca, a dolna chłodniejsza lub zimna), albo w tym grzejniku jest odwrócony obieg (grzanie powrotem). W pierwszym przypadku zimna woda w grzejniku może blokować przepływ (tzw zimny korek).
  • Poziom 38  
    To jest normalny objaw, wtedy w miejsce tej wody wypuszczanej odpowietrznikiem napływa woda z pionu zasilającego, a w pionie jeżeli jest obieg wody to powinna ona być ciepła. Po zakręceniu odpowietrznika ciepła woda z pionu zasilającego przestaje napływać i rura stygnie.
    Przez grzejnik nie ma przepływu wody coś go blokuje. Ten zapis
    quote="Keysersoze1990"] Górna rura jest zimna, natomiast ta na dole gorąca. [/quote]
    w połączeniu z tym
    Keysersoze1990 napisał:
    Postanowiłem spuścić z niego nieco więcej wody.
    Po około pół minuty górna rura zaczęła robić się coraz cieplejsza tak samo jak ta woda. Górna część grzejnika tez zaczęła nabierać temperatury natomiast dół pozostawał chłodny.

    sugeruje, że obieg przez grzejnik jest drożny, ale grzejnik jest odwrotnie podłączony i przepływ wody przez grzejnik blokuje korek z zimnej wody w grzejniku. Sytuacja taka (zimnego korka) w takim przypadku powstaje wtedy jeżeli różnica ciśnienia między punktami wpięcia grzejnika do pionu jest mniejsza niż nacisk słupa zimnej wody i to nie pozwala na normalny przepływ wody przez grzejnik.
  • Poziom 2  
    Teraz nie mogę tego sprawdzić ale dziś to zrobię. Wielkie dzięki! ☺