Witam serdecznie,
Podczas uruchamiania aplikacji utrzymywania ciśnienia w wewnętrznej sieci hydraulicznej natrafiłem na problem. Ustawiam regulator PID z sygnałem w pętli sprzężenia zwrotnego pochodzącym z przetwornika ciśnienia 4-20mA 0-10 bar wprowadzam na wejście Aci falownika. Zadaje sygnał z potencjometru 5Kom na wejście Avi i do tej pory ok. Falowniki reaguje normalnie. Jednak regulacja ciśnienia przy sygnale zadanym 100% dochodzi jedynie do 2 barów po czym PID się usypia . Dodam, że gdy chce wysterowac 30% zakresu (czyli wart. Zadana to 3 bary) to falowniki utrzymuje ok 1,5 Bara. Uruchamialem już kilka takich aplikacji na tym falowniki ale ten pierwszy sprawił mi problem. Resetowalem go do wartości domyślnych już kilka razy by go ustawić prawidłowo jednak bez skutku. Miał może ktoś z szanownych kolegów podobny problem ?
Podczas uruchamiania aplikacji utrzymywania ciśnienia w wewnętrznej sieci hydraulicznej natrafiłem na problem. Ustawiam regulator PID z sygnałem w pętli sprzężenia zwrotnego pochodzącym z przetwornika ciśnienia 4-20mA 0-10 bar wprowadzam na wejście Aci falownika. Zadaje sygnał z potencjometru 5Kom na wejście Avi i do tej pory ok. Falowniki reaguje normalnie. Jednak regulacja ciśnienia przy sygnale zadanym 100% dochodzi jedynie do 2 barów po czym PID się usypia . Dodam, że gdy chce wysterowac 30% zakresu (czyli wart. Zadana to 3 bary) to falowniki utrzymuje ok 1,5 Bara. Uruchamialem już kilka takich aplikacji na tym falowniki ale ten pierwszy sprawił mi problem. Resetowalem go do wartości domyślnych już kilka razy by go ustawić prawidłowo jednak bez skutku. Miał może ktoś z szanownych kolegów podobny problem ?